Instalacja 2 i 3 przewodowa

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Mart44
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 24 mar 2006, 22:33
Lokalizacja: Legionowo k/Warszawy

Instalacja 2 i 3 przewodowa

Post autor: Mart44 »

Witam
Mam pytanko. Mam "starą" instalację 2 przewodową w bloku i potrzebuję przerobić instalacje na instalację z przewodem ochronnym. Odpadają pomysły z wkopaniem prętu w ziemię bo mieszkam w bloku.
Czy wystarczy przewód ochronny podlączyć do "jakiejs rury" i wtedy będzie on spełniał swoją rolę czy może są jakieś bardziej profesjonalne "patenty" które mogę zastosować zaraz przy wejściu fazy i N do mieszkania.

Proszę o poradę.

Pozdrawiam
Mart44

El_Fuego
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 10 maja 2006, 22:32
Lokalizacja: Legnica

Post autor: El_Fuego »

mozesz połączyc w gnazdku bolec z zerem, nie powinno sie tak robic bo czasem moze wystapic napiece na zerze np. ok 50V, jesli glowi cie pytane dlaczego w takim raze nie możesz polaczyc obudowy jakegos sprzetu RTV lub AGD to dlatego, ze moze ci sie spalic np. transformator lub jakis inny obwod przetrowrnicy, który odetne cie od zera w gniazdku

lolo
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 kwie 2006, 20:44

Post autor: lolo »

Połączenie zera z bolcem w układzie dwuprzewodowym może doprowadzić do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy upali się przewód zerowy, a prąd który nim powinien powrócić zostanie podany na bolec a więc i na obudowę urządzenia.
Jeśli już ktoś chce zrobić taki mostek, to proszę pamiętać, że przewód zerowy należy wtedy podłączyć do bolca ochronnego, a dopiero z niego poprowadzić mostek do zacisku.

Jariwo7
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 20 lip 2006, 8:30
Lokalizacja: Opole

Post autor: Jariwo7 »

Jest jedno rozwiązanie:
można rozdzielić przewód PEN na dwa PE i N, czyli z sieci dwuprzewodowej zrobić sieć trójprzewodową (normalny układ TN C S), ale jest kilka warunków
- należy to zrobić przed różnicówką i za nią nie można już tych przewodów łączyć
- rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.
- być może jest możliwość podłączenia się w twoim budynku do jakiegoś uziemienia (ale nie do grzejników!), ale przewód PE powinien mieć minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al

to tyle co mi w tej chwili przychodzi do głowy
Pozdrawiam[/url]

otech
2 - ostrzeżenia!
Posty: 12
Rejestracja: 15 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: śląsk
Kontakt:

Post autor: otech »

opis instalacji TNC otech warto wiedzieć

ENERGETYK
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 lis 2006, 13:56
Lokalizacja: warszawa

instalacja 2 lub3 przewodowa

Post autor: ENERGETYK »

10mm2 Cu i 16Al dotyczy przewodu PEN a nie PE

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”