Witam
Mam pytanko. Mam "starą" instalację 2 przewodową w bloku i potrzebuję przerobić instalacje na instalację z przewodem ochronnym. Odpadają pomysły z wkopaniem prętu w ziemię bo mieszkam w bloku.
Czy wystarczy przewód ochronny podlączyć do "jakiejs rury" i wtedy będzie on spełniał swoją rolę czy może są jakieś bardziej profesjonalne "patenty" które mogę zastosować zaraz przy wejściu fazy i N do mieszkania.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam
Mart44
Instalacja 2 i 3 przewodowa
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
mozesz połączyc w gnazdku bolec z zerem, nie powinno sie tak robic bo czasem moze wystapic napiece na zerze np. ok 50V, jesli glowi cie pytane dlaczego w takim raze nie możesz polaczyc obudowy jakegos sprzetu RTV lub AGD to dlatego, ze moze ci sie spalic np. transformator lub jakis inny obwod przetrowrnicy, który odetne cie od zera w gniazdku
Połączenie zera z bolcem w układzie dwuprzewodowym może doprowadzić do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy upali się przewód zerowy, a prąd który nim powinien powrócić zostanie podany na bolec a więc i na obudowę urządzenia.
Jeśli już ktoś chce zrobić taki mostek, to proszę pamiętać, że przewód zerowy należy wtedy podłączyć do bolca ochronnego, a dopiero z niego poprowadzić mostek do zacisku.
Jeśli już ktoś chce zrobić taki mostek, to proszę pamiętać, że przewód zerowy należy wtedy podłączyć do bolca ochronnego, a dopiero z niego poprowadzić mostek do zacisku.
Jest jedno rozwiązanie:
można rozdzielić przewód PEN na dwa PE i N, czyli z sieci dwuprzewodowej zrobić sieć trójprzewodową (normalny układ TN C S), ale jest kilka warunków
- należy to zrobić przed różnicówką i za nią nie można już tych przewodów łączyć
- rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.
- być może jest możliwość podłączenia się w twoim budynku do jakiegoś uziemienia (ale nie do grzejników!), ale przewód PE powinien mieć minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al
to tyle co mi w tej chwili przychodzi do głowy
Pozdrawiam[/url]
można rozdzielić przewód PEN na dwa PE i N, czyli z sieci dwuprzewodowej zrobić sieć trójprzewodową (normalny układ TN C S), ale jest kilka warunków
- należy to zrobić przed różnicówką i za nią nie można już tych przewodów łączyć
- rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.
- być może jest możliwość podłączenia się w twoim budynku do jakiegoś uziemienia (ale nie do grzejników!), ale przewód PE powinien mieć minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al
to tyle co mi w tej chwili przychodzi do głowy
Pozdrawiam[/url]
opis instalacji TNC otech warto wiedzieć
instalacja 2 lub3 przewodowa
10mm2 Cu i 16Al dotyczy przewodu PEN a nie PE