autor: IVEN
07 sty 2011, 11:29
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Sterownik eCoal.pl - miał już ktoś styczność z nim ?
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 154111

Re: Sterownik eCoal.pl - miał już ktoś styczność z nim ?

Witam!
Od miesiąca jestem użytkownikiem kotła z Brucerem i eCoalem . Kociołek ma moc 17Kw, w związku z tym mam pytanie do znawców tematu , czy w koronie palnika należy zaślepić otwory powietrzne ? Spotyka się w necie wiele sprzecznych opinii ,że powinno się zaślepić wszystkie , lub tylko część ...
autor: IVEN
07 sty 2011, 9:14
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Osadzanie sie sadzy w tempie blyskawicznym!!!
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 228123

Re: Osadzanie sie sadzy w tempie blyskawicznym!!!

Kolego długa droga jeszcze przed Tobą w zgłębianiu wiedzy o kotłach . Poszukaj w necie i poczytaj o kotłach dolnego spalania i ich budowie , a zrozumiesz swój błąd w myśleniu....
Pozdrawiam
autor: IVEN
06 sty 2011, 9:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Osadzanie sie sadzy w tempie blyskawicznym!!!
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 228123

Re: Osadzanie sie sadzy w tempie blyskawicznym!!!

Najlepszym sposobem na wypalanie sadzy jest podniesienie temperatury na kotle . Najlepiej robi się to drewnem , trzeba "rozbujać" kocioł do ok 80stopni , efekt murowany.
A jeśli chodzi o odkładanie sadzy , to Twój kociołek jest typowym górniakiem i wiele osób popełnia bład w paleniu w takim kotle ...
autor: IVEN
28 lip 2009, 21:29
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: wybór kotła
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 48081

W Gizałkach jest świetna firma Dziubarczyk produkująca piece z podajnikiem ślimakowym. Sąsiad ma od nich piec i nie może się nachwalić.
autor: IVEN
12 kwie 2009, 7:43
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Proszę o opinię nt. kotła vitoRET poducentów z Pleszewa
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 31712

Jeśli miałbym wybierać vitoreta to brałbym od Dziubarczyka. O budkocie słyszałem niezbyt pochlebne opnie.
autor: IVEN
08 mar 2009, 22:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: wzrost temperatury na piecu
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 23041

sprawdzałem . przystawiałem papierosa dym zasysało jak cholera i u kolegi to samo .czyżby to był błąd seryjny pieca czy zasysać trochę musi a jeśli nie to co z tym zrobić no i jak się montuje ten szber w czopuchu
pisałem Ci już wcześniej, też mam ten sam piec i klapka na wentylatorze nic nie ...
autor: IVEN
08 mar 2009, 17:22
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: wzrost temperatury na piecu
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 23041

tak jak wcześniej już pisałem , zamontowałem szyber w czopuchu, ponieważ producent w kotle 16kw tego nie przewiduje i problem ze zbyt dużym ciągiem kominowym , a tym samym wrzeniem wody w kotle się skończył...........
autor: IVEN
08 mar 2009, 14:22
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: wzrost temperatury na piecu
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 23041

Re: wzrost temperaturyna piecu

posiadam piec heitz 16 kw z nadmuchem i mimo że mam nastawioną temperaturę na 50 st. to piec po wyłączeniu nadmuchu powoli potrafi się rozbujać do 90 st czy ktoś może coś poradzić . za wszelkie rady serdecznie z góry dziękuje
Mam identyczny piec i miałem ten sam problem , do momentu zamontowania ...
autor: IVEN
21 wrz 2008, 13:39
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: proszę o radę- piec z podajnikiem -klimosz czy defro? pilne
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 30208

Jeśli chodzi o te dwa piece to z pewnością wybrałbym Klimosza, ale jeśli nie zależy Ci tak bardzo na kosztach to polecałbym piece jeszcze lepsze firmy R-eco r-eco.pl/index.php/content/category/1/68/51/ ale decyzja należy do Ciebie
autor: IVEN
16 wrz 2008, 21:55
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Bojler 80 L - Jak zamontować - Pilnie potrzebuje pomocy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 36580

Jak możesz to znajdz w sklepie gumę grubości 1cm i podłuż pod pralke. Wytłumi wszystkie drgania podczas wirowania. W sklepach technicznych są takie np. na podłogę do busów
autor: IVEN
12 wrz 2008, 7:47
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: piec na ekogroszek - ranking
Odpowiedzi: 875
Odsłony: 1429503

o ile mnie oko nie myli to piec na zdjęciu jest firmy Elektromet lub Galmet-one sa bardzo podobne
autor: IVEN
06 wrz 2008, 11:22
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Porównanie regulatorów do kotłów na paliwo stałe
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 86596

Kolego sniper...żeby zabierać sie za porównanie , trzeba być obiektywnym w tym co się robi, a nie faworyzować "swój " produkt na starcie. Otóż płomyk pid kosztuje 300zł netto, a więc 366 brutto ..... sekom-pleszew.com.pl/sterowniki.html#pid1 pozdrawiam
autor: IVEN
30 sie 2008, 21:36
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Pomoc przy wyborze kotła...
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 23307

skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html tu jest link do opisu mojego pieca. Mój dom to typowy klocek o pow.110m2, ocieplony, z nowymi oknami i nową instalacją co..Myśle ,że Twoja instalacja powinna zamknąć się w kwocie 15 tys zł razem z robocizną.
autor: IVEN
30 sie 2008, 18:31
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Pomoc przy wyborze kotła...
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 23307

pogon łopatą!!! gościa Do tej powierzchni mieszkalnej spokojnie wystarczy z zapasem piec 16Kw. Piec z podajnikiem o tej wielkości to koszt ok 6 tys zł. A z firm , to chameryki tu nie odkryje jeśli wymienię Klimosza, Hef, Protech, Sas, piece pleszewskie ( Tilgner, Dziubarczyk, Sekom). Ja użytkuję 16 ...
autor: IVEN
24 sie 2008, 18:48
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Miarkownik ciągu
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 25857

Nie wiem jak się nazywa ,ale słyszałem o elektronicznym miarkowniku ciągu.Podobno bardzo precyzyjny