Prawie wszystko Mieczysław_PAN napisał, ale ten kabelek będzie się grzał, więc i ja dołożę swoje trzy grosze.
Spadek napięcia dla długości 30 m i sugerowanego prądu 16A (MAX) to blisko 5 % bez cos
Dla samej kosiarki też bez cos to ponad 1,5%
Przy tych mocach (do 100kW) dopuszczalny spadek dla ...
Znaleziono 3 wyniki
- 18 gru 2014, 22:54
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Pytanie o kabel
- Odpowiedzi: 10
- Odsłony: 6222
- 18 gru 2014, 21:32
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 10472
Re: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??
hola , hola...... jakie 5,5kW dla 20 A Wzór mamy jeden dla jednofazowego P = U*I*cos fi
jeżeli to urządzenia grzewcze to charakter mocy oporowy i cos fi jest pomijalny bo bliski 1
tak więc przy napięciu sieci 230V prąd 20 A popłynie przy mocy 4600W , a nie 5500W
Trzeba robić dwa obwody minimum
jeżeli to urządzenia grzewcze to charakter mocy oporowy i cos fi jest pomijalny bo bliski 1
tak więc przy napięciu sieci 230V prąd 20 A popłynie przy mocy 4600W , a nie 5500W
Trzeba robić dwa obwody minimum
- 18 gru 2014, 20:50
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Montaż gniazdek TN-C
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 6566
Re: Montaż gniazdek TN-C
Może wyjaśnię co to takiego układ TN-C ,
Jest to układ sieci , a nie gniazdka. Najważniejsza jest ta ostatnia literka C jak common (z ang wspólny) ,
Może być jeszcze TN-S od separate (z ang separowany). Czyli mamy przewód wspólny o nazwie PEN lub dwa oddzielne PE i N albo inne układy TT oraz IT ...
Jest to układ sieci , a nie gniazdka. Najważniejsza jest ta ostatnia literka C jak common (z ang wspólny) ,
Może być jeszcze TN-S od separate (z ang separowany). Czyli mamy przewód wspólny o nazwie PEN lub dwa oddzielne PE i N albo inne układy TT oraz IT ...