Witam,
Dzisiaj na mojej działce rekreacyjnej podłączyłem prąd. W markecie budowlanym sprzedawca na moje potrzeby (kosiarka, oświetlenie wnętrza, podświetlane oczko wodne) zaproponował mi kabel YKY 3x1,5 mm (czarny 1 KV).
Moje pytanie brzmi, czy ten kabel nie jest aby za słaby, by np. pociągnąć kosiarkę, której moc
to 1,3 KV???
Czy taki kabel po "potraktowaniu" go taka kosiarką po prostu nie spali się???
Bardzo proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
Dzisiaj na mojej działce rekreacyjnej podłączyłem prąd. W markecie budowlanym sprzedawca na moje potrzeby (kosiarka, oświetlenie wnętrza, podświetlane oczko wodne) zaproponował mi kabel YKY 3x1,5 mm (czarny 1 KV).
Moje pytanie brzmi, czy ten kabel nie jest aby za słaby, by np. pociągnąć kosiarkę, której moc
to 1,3 KV???
Czy taki kabel po "potraktowaniu" go taka kosiarką po prostu nie spali się???
Bardzo proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
Re: Pytanie o kabel
...ok, chyba pomyliłem W z V 
Kosiarka 1,3 KV chyba nie występuje
...ale pytanie, czy taki kabel wystarczy do zasilenia tego wszystkiego jest jak najbardziej aktualne
dzięki za wszystkie podpowiedzi
Kosiarka 1,3 KV chyba nie występuje
...ale pytanie, czy taki kabel wystarczy do zasilenia tego wszystkiego jest jak najbardziej aktualne
dzięki za wszystkie podpowiedzi
Re: Pytanie o kabel
wystarczy spokojnie.
-
KTH
Re: Pytanie o kabel
to moc mierzymy w voltach czy watach ? 1.3 kW to 1300 watt tyle przeciętnie mają kosiarki elektryczne mocy na silniku. Ale czy nowe oznaczenia wprowadzili to nie wiem, chyba że chińczykom V z W się pomyliło
przewód nie kabel wystarczy
przewód nie kabel wystarczy
Re: Pytanie o kabel
no przecież poprawił się kolegaKTH pisze:to moc mierzymy w voltach czy watach ? 1.3 kW to 1300 watt tyle przeciętnie mają kosiarki elektryczne mocy na silniku. Ale czy nowe oznaczenia wprowadzili to nie wiem, chyba że chińczykom V z W się pomyliło
przewód nie kabel wystarczy
YKY można tez śmiało nazwać kablem
Re: Pytanie o kabel
Ten kabel zasilający działkę to 1,5 mm2 Cu ? Jaka odległość ?
Re: Pytanie o kabel
Witam,
Odległość, to ok 30 metrów.
Kabel miedziany.
Odległość, to ok 30 metrów.
Kabel miedziany.
Re: Pytanie o kabel
To cieniutko, strasznie, czy będzie działać ? pewnie tak przez jakiś czas, proponuje wyłączać wszystkie inne odbiorniki i dopiero zaczynać kosić 
- Mieczysław_PAN
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 23 lis 2014, 18:03
Re: Pytanie o kabel
Cudowna odpowiedź ! Widzę tutaj tygodnie spędzone na elektrodzie bo odpowiedzi kompletnie nic nie wnoszące do tematu to tylko tam szukać.KTH pisze:to moc mierzymy w voltach czy watach ? 1.3 kW to 1300 watt tyle przeciętnie mają kosiarki elektryczne mocy na silniku. Ale czy nowe oznaczenia wprowadzili to nie wiem, chyba że chińczykom V z W się pomyliło
przewód nie kabel wystarczy
Pewnie już nie aktualne pytanie jeżeli chodzi o autora tematu ale może komuś na przyszłość się przyda to odpowiem:
Przewód (czyli w tym przypadku YDY) nie jest odporny na UV i nie jest do układania instalacji zewnętrznej!!! W tym przypadku osoba z supermarketu podała prawidłowo typ kabla YKY .
Jeżeli chodzi o przekrój to YKY 3x1,5 układany w ziemi (sposób ułożenia D - bo rozumiem, że ma łączyć skrzynkę licznikową w ogrodzeniu z domkiem rekreacyjnym ) może być zabezpieczony wkładką 16A ( czyli około 3kW ) wiec powinno być ok ale moja propozycja to YKY 3x2,5 - różnica cenowa niewielka a w razie gdyby pojawił się jakiś inny odbiornik nie trzeba będzie się zastanawiać czy go przeciążymy.
pozdrawiam
Mietek Elektryk
Mietek Elektryk
-
Jacek30Jacek
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 11 lis 2014, 22:03
Re: Pytanie o kabel
Ja też bym dał 3x2,5 mm2 bo potem dojdzie ci na dzialce np grill elektryczny ; czajnik bezprzewodowy to przeciez wtedy nie bedziesz kładł nowego kabla.
Re: Pytanie o kabel
Prawie wszystko Mieczysław_PAN napisał, ale ten kabelek będzie się grzał, więc i ja dołożę swoje trzy grosze.
Spadek napięcia dla długości 30 m i sugerowanego prądu 16A (MAX) to blisko 5 % bez cos
Dla samej kosiarki też bez cos to ponad 1,5%
Przy tych mocach (do 100kW) dopuszczalny spadek dla odcinka obwodu to 0,5%
Nie zapominajmy że kosiarka ma jeszcze swój kabelek około 50 m 2x1
i teraz chyba najważniejsze impedancja samych kabelków zasilanie + przedłużacz to około 1,2 ohm przy założeniu konduktywności miedzi 58 S/mm2 a gdzie jest transformator na końcu czy na początku wsi ??? (działka rekreacyjna) Układ sieci TT czy TN
Jaka mamy pewność że bezpiecznik zadziała? wiem, wiem 2,88 ohma dla B16, ale nie wiemy.
Działki potrafią być oddalone od trafo czasami nawet ponad 0,5 km co przy układzie sieci TT ( bywają nawet w okolicach W-wy) wszystkie wasze założenia dla 1,5 czy 2,5 mm2 biorą w łeb.
Trzeba zatem elektryka , wziąć za łeb zawieźć na działkę i przed wypiciem litra na głowę zmierzyć i zapisać kilka wartości , a następnie na ich podstawie POLICZYĆ, bo może się okazać, że w ekstremalnej sytuacji potrzebny będzie kabel 3x10mm2 albo zadowolimy się bezpiecznikiem o wartości poniżej 6 albo nawet 4A
Spadek napięcia dla długości 30 m i sugerowanego prądu 16A (MAX) to blisko 5 % bez cos
Dla samej kosiarki też bez cos to ponad 1,5%
Przy tych mocach (do 100kW) dopuszczalny spadek dla odcinka obwodu to 0,5%
Nie zapominajmy że kosiarka ma jeszcze swój kabelek około 50 m 2x1
i teraz chyba najważniejsze impedancja samych kabelków zasilanie + przedłużacz to około 1,2 ohm przy założeniu konduktywności miedzi 58 S/mm2 a gdzie jest transformator na końcu czy na początku wsi ??? (działka rekreacyjna) Układ sieci TT czy TN
Jaka mamy pewność że bezpiecznik zadziała? wiem, wiem 2,88 ohma dla B16, ale nie wiemy.
Działki potrafią być oddalone od trafo czasami nawet ponad 0,5 km co przy układzie sieci TT ( bywają nawet w okolicach W-wy) wszystkie wasze założenia dla 1,5 czy 2,5 mm2 biorą w łeb.
Trzeba zatem elektryka , wziąć za łeb zawieźć na działkę i przed wypiciem litra na głowę zmierzyć i zapisać kilka wartości , a następnie na ich podstawie POLICZYĆ, bo może się okazać, że w ekstremalnej sytuacji potrzebny będzie kabel 3x10mm2 albo zadowolimy się bezpiecznikiem o wartości poniżej 6 albo nawet 4A