Wydajność studni ?

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

wiking78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 10 maja 2009, 12:12

Wydajność studni ?

Post autor: wiking78 »

Jak można sprawdzić, określić wydajność studni wierconej ?

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Post autor: Alibaba »

Przy pomocy: "Gwizdka" ,zegarka i wodomierza.
Należy zmierzyć poziom zwierciadła statyczny (tym "gwizdkiem"), włączyć pompę i zegarek, sprawdzić wydajność pompowania i po określonym czasie znowu zmierzyć poziom zwierciadła w studni, itd....itd.
To tak w skrócie.

wiking78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 10 maja 2009, 12:12

Post autor: wiking78 »

No dobrze, ale ja mam pompe o wydajności ok. 1m3/h i jak ją włączam to lustro w studni praktycznie jest bez zmian. Mam w studni 9m ok 6m słup wody i chciałbym dobrać pompe do wydajności studni bo ta obecna jest tylko na potrzeby budowy.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Post autor: Alibaba »

wiking78 pisze:No dobrze, ale ja mam pompe o wydajności ok. 1m3/h i jak ją włączam to lustro w studni praktycznie jest bez zmian.
Na jak długo ją włączasz?. Może przy dłuższym czasie pracy, poziom jednak się obniży.
wiking78 pisze:Mam w studni 9m ok 6m słup wody i chciałbym dobrać pompe do wydajności studni bo ta obecna jest tylko na potrzeby budowy.
Dlatego potrzebny jest w miarę dokładny i długi pomiar, aby przede wszystkim określić wydajność STUDNI. Pompę dobiera się właśnie do wydajności źródła.
Włącz pompę nawet na kilka/kilkanaście godzin, wodę odprowadź nawet w pole i wtedy zobacz, czy poziom też się nie zmienił.

wiking78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 10 maja 2009, 12:12

Post autor: wiking78 »

nie obniżył się 5 godz pracy

wiking78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 10 maja 2009, 12:12

Post autor: wiking78 »

wiking78 pisze:nie obniżył się 5 godz pracy
a jednak porobiłem dokładne pomiary......
i tak studnia na 8,90m, lustro przy pompowaniu na 4,50m od gruntu przy pompie, która dawała dziś ok 18l/min (ok 1100m /h i to jest jej max. albo blisko max. i chyba zależy też od zanużenia.Pompa jest mebranowa 400W). Po wyłączeniu pompy lustro podniosło się do 2,60 m od gruntu t.j o 1,90m. Pompa zanużona była na ok 7-7,5m, wąż który podawał wodę - 20m 3/4 cala.
Proszę specjalistów o wyliczenie max. wydajności studni i ewentualne dobranie pompy głębinowej.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje wodne”