kocioł hezitechnik EKO DUO 25KW

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

gregory_1975
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 30 kwie 2009, 23:13

kocioł hezitechnik EKO DUO 25KW

Post autor: gregory_1975 »

witam,

mam zainstalowany od tygodnia kocioł HEIZTECHNIK EKO DUO 25kw,
dom jest w trakcie budowy (mury w 2006, tynki wew. 2008, nieocieplony), całkowicie podpiwniczony, pow. uzytkowa 150m.kw.

do tej pory napaliłem 2 razy na próbę, nastawiłem temp. na 60 stopni, ale dobił tylko do 45, a do 60 dopiero gdy zamknąłem połowę grzejników, gdy je otwarłem ponownie temp. spadła do 45 stopni.
zmieniałem nieznacznie ustawienia na sterowniku w stosunku do ustawień fabrycznych (czas pracy podajnika, czas pauzy, obroty dmuchawy), ale bez efektów.
Sterownik jest z firmy FOSTER

proszę o opinię na temat tego kotła i poradę jakie powinny być prawidłowe ustawienia. Zgóry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam gregory

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski

Post autor: er0s »

dokładnie jaki sterownik, jaki model?

gregory_1975
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 30 kwie 2009, 23:13

Post autor: gregory_1975 »

sterownik mam FOSTER MENUET

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski

Post autor: er0s »

Nastawy te są tylko sugerowanymi nastawami, te mogą odbiegać od tych jakie powinny być zadane. Różnice mogą wynikać z charakterystyki i izolacji budynku.

TRYB PRACY - 0
ALGORYTM PRACY - 2
HISTEREZA CO - 2
TEMP.ZAŁ.POMP.CO - 45
CZAS PRACY POD. - 10
CZAS PAUZY POD. - 4
CZAS DMUCH.PODT. - 10
KROTN.PODAWANIA - 3
CZAS OCZEKIWANIA - 10
OBROTY DMUCHAWY - od 2 do 4
OBR.DMUCH.PODT - 10
CZAS ODŁ.POMP.CO - 10
CZAS PRZESYP - 10
CZAS PRACY CWU - 30
WYBIEG POMPY CWU - 60
OBR. DM. WZROST - 2

szkocik
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 18 sie 2009, 6:24

sterownik menuet piec tłokowy 35 kw

Post autor: szkocik »

witam serdecznie
dwa tygodnie temu zamontowałem mój piec tlokowy 35 kw czy moze ktos mi napisac jakie ma ustawienia sterownika oprucz fabrycznych.nie wiem jak zmienic zeby zwiekszyc ilości przedmuchów poniewaz gaśnie mi piec a wegiel jest podany prosze o pomoc pozdrawiam

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”