witam,
mam zainstalowany od tygodnia kocioł HEIZTECHNIK EKO DUO 25kw,
dom jest w trakcie budowy (mury w 2006, tynki wew. 2008, nieocieplony), całkowicie podpiwniczony, pow. uzytkowa 150m.kw.
do tej pory napaliłem 2 razy na próbę, nastawiłem temp. na 60 stopni, ale dobił tylko do 45, a do 60 dopiero gdy zamknąłem połowę grzejników, gdy je otwarłem ponownie temp. spadła do 45 stopni.
zmieniałem nieznacznie ustawienia na sterowniku w stosunku do ustawień fabrycznych (czas pracy podajnika, czas pauzy, obroty dmuchawy), ale bez efektów.
Sterownik jest z firmy FOSTER
proszę o opinię na temat tego kotła i poradę jakie powinny być prawidłowe ustawienia. Zgóry dziękuję za pomoc.
kocioł hezitechnik EKO DUO 25KW
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
gregory_1975
- Początkujący

- Posty: 23
- Rejestracja: 30 kwie 2009, 23:13
kocioł hezitechnik EKO DUO 25KW
pozdrawiam gregory
-
gregory_1975
- Początkujący

- Posty: 23
- Rejestracja: 30 kwie 2009, 23:13
Nastawy te są tylko sugerowanymi nastawami, te mogą odbiegać od tych jakie powinny być zadane. Różnice mogą wynikać z charakterystyki i izolacji budynku.
TRYB PRACY - 0
ALGORYTM PRACY - 2
HISTEREZA CO - 2
TEMP.ZAŁ.POMP.CO - 45
CZAS PRACY POD. - 10
CZAS PAUZY POD. - 4
CZAS DMUCH.PODT. - 10
KROTN.PODAWANIA - 3
CZAS OCZEKIWANIA - 10
OBROTY DMUCHAWY - od 2 do 4
OBR.DMUCH.PODT - 10
CZAS ODŁ.POMP.CO - 10
CZAS PRZESYP - 10
CZAS PRACY CWU - 30
WYBIEG POMPY CWU - 60
OBR. DM. WZROST - 2
TRYB PRACY - 0
ALGORYTM PRACY - 2
HISTEREZA CO - 2
TEMP.ZAŁ.POMP.CO - 45
CZAS PRACY POD. - 10
CZAS PAUZY POD. - 4
CZAS DMUCH.PODT. - 10
KROTN.PODAWANIA - 3
CZAS OCZEKIWANIA - 10
OBROTY DMUCHAWY - od 2 do 4
OBR.DMUCH.PODT - 10
CZAS ODŁ.POMP.CO - 10
CZAS PRZESYP - 10
CZAS PRACY CWU - 30
WYBIEG POMPY CWU - 60
OBR. DM. WZROST - 2
sterownik menuet piec tłokowy 35 kw
witam serdecznie
dwa tygodnie temu zamontowałem mój piec tlokowy 35 kw czy moze ktos mi napisac jakie ma ustawienia sterownika oprucz fabrycznych.nie wiem jak zmienic zeby zwiekszyc ilości przedmuchów poniewaz gaśnie mi piec a wegiel jest podany prosze o pomoc pozdrawiam
dwa tygodnie temu zamontowałem mój piec tlokowy 35 kw czy moze ktos mi napisac jakie ma ustawienia sterownika oprucz fabrycznych.nie wiem jak zmienic zeby zwiekszyc ilości przedmuchów poniewaz gaśnie mi piec a wegiel jest podany prosze o pomoc pozdrawiam
