Czy moge sie pozbyć komina

Post autor: buczer »

Witam
Właśnie zacząłem budowę domu jednorodzinnego z użytkowym poddaszem.
Chcę zainstalować w nim wentylację mechaniczną z rekuperacją.
Czy w takim przypadku mogę zrezygnować z kominów wentylacyjnych?
W domu będzie kominek i kotłownia ( w projekcie jest na gaz z zamkniętą komorą spalania, ale w okolicy nie ma gazu, wiec zastanawiam się nad piecem na paliwa stałe). Z tego co wyczytałem to w kotłowni musi być wentylacja grawitacyjna.
pozdrawiam
Buczer

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Oczywiście, że należy
zrezygnować z kominów wentylacyjnych?
Nie jest prawdą, że w
w kotłowni musi być wentylacja grawitacyjna

buczer
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 09 cze 2008, 11:53

Post autor: buczer »

Dobrze pozbędę się kominów wentylacyjnych i co dalej. czy można dokonać takich zmian w projekcie. Czy nikt sie nie doczepi do tego?. co z odbiorem takiego budynku?
pozdrawiam
Buczer

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Od 20 lat robimy wentylację tego typu i z odbiorami nie ma kłopotu.

chuba

wentylacja w kotłowni

Post autor: chuba »

ależ oczywiście że w kotłowni na paliwo stałe (ekogroszek) musi być wentylacja grawitacyjna! mówi to obowiązująca norma. z pytaniami - zapraszam!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Wentylacja tzw „grawitacyjna” ( bo z grawitacją to nie ma nic wspólnego) jest wentylacją podciśnieniową i jako taka nie jest dobra przy spalaniu. Zawsze lepsze jest nadciśnienie. To normalne prawidła fizyczne.
Ma Pan taką unijną normę? Że musi być podciśnieniowa wentylacja?

chuba

Post autor: chuba »

cytat z własciwego rozporządzenia (dz u 75) § 136. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe oraz pomieszczenia składu paliwa i żużlowni powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, a także wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe (przywołana jako obowiązująca z wyliczonymi właściwymi punktami). co do "grawitacji" - Szanowny Pan czepia sie słówek... ABC - w kotłowni na paliwo stałe moze byc wentylacja NIEMECHANICZNA. czyli jaka inna?

pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

paragraf 150 ust.9 i10 - Nie może być wentylacja mechaniczna WYWIEWNA a nie mechaniczna!!!! Może być mechaniczna wywiewno nawiewna zbilansowana lub z nadciśnieniem. To są przepisy i zdrowy rozsądek!!!

chuba

Post autor: chuba »

ma Pan rację, o tym paragrafie zapomniałem, zwracam honor :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie ma problemu! Pozdrawiam. Ale od 20 lat robimy wyłącznie wentylacje z odzyskiem ( co prawda i domy energooszczędne czyli bez kotłowni) ,więc trochę się "naboksowałem" z odbiorami, zwłaszcza w latach 90-tych.

chuba

Post autor: chuba »

ooo... to pytanie mam - jak ta rekuperacja długofalowo się ludziom sprawdza? jak z hałasem, szumem itp.... bo nie miałem okazji tego "pomacać" i jakoś sceptycznie podchodzę do takiej mechanicznej wentylacji w domku jednorodzinnym (choć ostatnio często projektuję wielorodziinne z wentylacją wyciągową wymuszoną)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jak ze wszystkim, można zrobić źle i dobrze. Urządzenia mają 28dB więc poniżej progu słyszalności. Instalacja jest na miękkich izolowanych kanałach, więc nie generuje szumów. A koszt … 700-1500 zł za odzysk to niewiele. Reszta to wentylacja. „Wadą „ dla projektantów jest to, że tego typu wentylacji się nie projektuje. Nie ma potrzeby (nawiewy są wyłącznie w pokojach a wywiewy w kuchni i łazienkach + regulacja) i nie ma możliwości ( instalację robi się na skrzynce rozdzielczej w programach są wyłącznie trójniki) Proste, tanie, skuteczne…

chuba

Post autor: chuba »

to cichutkie faktycznie. ciekawe jeszcze tylko ile prądu to pochłania i jak w globalnym rozliczeniu wychodzi.. no ale to już trzeba spytać ludzi którzy sobie zafundowali takie coś. dziękuję i pozdrawiam :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

0.4A na dom do 300m2