NIE GRZEJE C.O, W DOMU MROZ A PIEC NOWY I PALI JAK SMOK

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mariusz2008
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 27 lis 2008, 21:25

NIE GRZEJE C.O, W DOMU MROZ A PIEC NOWY I PALI JAK SMOK

Post autor: mariusz2008 »

MAM NOWE C.O ZACZNE OD PIECA 28KW DEFRO NA EKO GROSZEK OCZYWISCIE NOWY Z WRZESNIA TEGO ROKU PALI 72 KILO NA DOBE TEMPERATURA NA PIECU ZADANA 66 NAT TEMP W DOMU TO LICHE 20 STOPNI PRZY TEMP NA DWORZE MIEDZY 2 A MINUS 4 DO TEGO PODGRZEWACZ WODY Z PLASZCZEM 140 LITROW DOM MA 170 METROW DO GRZANIA NA JEDEN METR DALEM JEDNO ZEBERKO FIRMY PERFEXIM WYS 500MM POKOJE W SRODKU MAJA WYSOKOSC 2750MM I STAD TAKI DUZY PIEC MI DOBRALI W SKLEPIE NA KUBATURE GO OBLICZYLI DOM NIE JEST OCIEPLONY ALE KAZDY OTWOR POSIADA NOWE PLASTIKI PROSZE O ODPOWIEDZI

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: fpz »

Mróz w domu czy +20 stopni.
Nie wiem czy dobry przelicznik zastosowałeś przy takiej wysokości ale to też przyjmowane jest przy -20 na zewnątrz więc u ciebie przy jakiś -15 może się zacząć problem.
Stosując twój przelicznik można przyjąć, że piec masz dobrany dla około 330 metrów. To duże uproszczenie ale pokaże ci rząd wielkości.
Napisz czy kocioł posiada jakieś sterowanie. Może masz pogodówkę?

mariusz2008
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 27 lis 2008, 21:25

Post autor: mariusz2008 »

mam przy piecu sterownik najprostszy firmy elektroniks sp 14 pogodowki nie mam nie ma tez na nia wyjscia dzieki za odp

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

Post autor: wyrzutnia »

Jaką masz różnicę temperatury między zasilaniem a powrotem i zmierz temperaturę na grzejniku , wina może leżeć po stronie instalacji jak również z powodu nie ocieplonych murów

mariusz2008
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 27 lis 2008, 21:25

Post autor: mariusz2008 »

na grzejniku termometr 47-8 pokazuje a rurka ktora odprowadza wode z grzejnika jest o wiele chlodniejsza od wejscia do grzejnika a moze to jednak wina przekroi rur ktore moze sa za male przy duzych odleglosciach

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: fpz »

A czy zauważyłeś że któryś z grzejników przegrzewa?

mariusz2008
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 27 lis 2008, 21:25

Post autor: mariusz2008 »

ten najblizej pieca ale go zakrecam i mam takie dwa jeszcze ale daleko od pieca okolo 11 metrow tez poprzykrecane ale grzeja te sa na miedzi pozdr

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: fpz »

To je pozakręcaj i zobacz po jakiejś pół godzinie czy te pozostałe są cieplejsze. Jeżeli tak to te ciepłe przydław na przykład przykręć zawór na powrocie.