Umiejscowienie anenostatów

Post autor: Sylwek1991 »

Witam czy takie umiejscowienie anemostatów będzie prawidłowe?
Załączniki
Nowy obraz mapy bitowej.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Umiejscowienie anenostatów

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Tak zrobiona instalacja nie będzie skuteczna, Nie zapewni nawet niskiej jakości powietrza w pokojach. Jest za dużo anemostatów i za długie kanały.
By do Pana sypialni trafiło minimum 2x30m3/h centrala nocą musiałby pracować na wietrzeniu 360m3/h, To bardzo drogo i głośno.
Poza tym kanały są za długie a więc i opory instalacji będą duże.
Jakiś oszołom zrobił Panu "projekt" pod zestaw z allegro.
Załączniki
zestaw.png
poblicz.jpg
nordic-cl-i-lagenhet_tonad_web.jpg
rekuperacja od 1989r

Sylwek1991
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 24 lis 2024, 17:42

Re: Umiejscowienie anenostatów

Post autor: Sylwek1991 »

Czyli idąc Pana tokiem myślenia to jedyne rozwiązanie to umiejscowić rekuperator na poddaszu w centrum domu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Umiejscowienie anenostatów

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Sylwek1991 pisze:Czyli idąc Pana tokiem myślenia to jedyne rozwiązanie to umiejscowić rekuperator na poddaszu w centrum domu?
Instalacji nie robi się na poddaszu. Kanały mają być krótkie na ile to możliwe ale nie muszą być równe. Anemostaty naprzeciwko okien i NAWIEW KIEROWANY.
Pan policzy dodając wydatek na poszczególnych anemostatach, na ilu mysi pracować centrala , by do Pana sypialni trafiło 60m3/h.
To co Pan ma to nie wentylacja w próba oszukania Pana.
Załączniki
maico.png
rekuperacja od 1989r

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Umiejscowienie anenostatów

Post autor: szari »

Dobrze radzę nie słuchać tego oszołoma ma bana na innych forach właśnie za oszustwa.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna