Dzień dobry,
W końcu skompletowałem graty do montażu wentylacji w istniejącym domu szkieletowym.
Jednostka izzy 302 erv + kanały peflex.
Instalacje chcę wykonać sam. W załączniku przesyłam rzut pomieszczenia - dom parterowy 90m2 - poddasze nieużytkowe, nieocieplone.
Mam kilka pytań:
1. Czy odpowiednio rozplanowałem kanały nawiewne (zielone) i wywiewne (czerwone)?
2. W sypialni jak widać jest zaplanowana garderoba, na razie jest jednym pomieszczeniem z sypialnią, ale powstanie ścianka działowa. Czy w takim wypadku w garderobie należy zrobić nawiew, wywiew, czy też nie trzeba nic?
3. Czy w wiatrołapie należy zrobić kanał nawiewny, wywiewny, czy też nic?
4. W całym domu mam obniżony sufit na wys. 2,60m. Salon i kuchnia ma sufit na wysokości 3,00m. Czy dobrym pomysłem byłoby poprowadzenie kanałów i anemostatów w tych wyższych pomieszczeniach nie w suficie, a w ścianie od strony niższych pomieszczeń? Jeśli tak to jakiego rodzaju anemostaty użyć? Zwykłe, czy też liniowe (kratki nawiewne)?
5. Czy mogę poprowadzić kanały czerpni i wyrzutni rurą elastyczną sonodec na poddaszu nieużytkowym aż do przejścia przez ścianę na zewnątrz? Czy trzeba taką rurę dodatkowo ocieplić?
6. Bardzo ważne dla mnie - jak widać mam bardzo krótkie odległości od reku do kuchni i pom. gospodarczego. Czy w takim wypadku można poprowadzić kanały peflex "po prostej" w najkrótszych odcinkach, czy trzeba robić zawijasy, żeby wydłużyć te kanały?
W końcu skompletowałem graty do montażu wentylacji w istniejącym domu szkieletowym.
Jednostka izzy 302 erv + kanały peflex.
Instalacje chcę wykonać sam. W załączniku przesyłam rzut pomieszczenia - dom parterowy 90m2 - poddasze nieużytkowe, nieocieplone.
Mam kilka pytań:
1. Czy odpowiednio rozplanowałem kanały nawiewne (zielone) i wywiewne (czerwone)?
2. W sypialni jak widać jest zaplanowana garderoba, na razie jest jednym pomieszczeniem z sypialnią, ale powstanie ścianka działowa. Czy w takim wypadku w garderobie należy zrobić nawiew, wywiew, czy też nie trzeba nic?
3. Czy w wiatrołapie należy zrobić kanał nawiewny, wywiewny, czy też nic?
4. W całym domu mam obniżony sufit na wys. 2,60m. Salon i kuchnia ma sufit na wysokości 3,00m. Czy dobrym pomysłem byłoby poprowadzenie kanałów i anemostatów w tych wyższych pomieszczeniach nie w suficie, a w ścianie od strony niższych pomieszczeń? Jeśli tak to jakiego rodzaju anemostaty użyć? Zwykłe, czy też liniowe (kratki nawiewne)?
5. Czy mogę poprowadzić kanały czerpni i wyrzutni rurą elastyczną sonodec na poddaszu nieużytkowym aż do przejścia przez ścianę na zewnątrz? Czy trzeba taką rurę dodatkowo ocieplić?
6. Bardzo ważne dla mnie - jak widać mam bardzo krótkie odległości od reku do kuchni i pom. gospodarczego. Czy w takim wypadku można poprowadzić kanały peflex "po prostej" w najkrótszych odcinkach, czy trzeba robić zawijasy, żeby wydłużyć te kanały?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
Centrale z odzyskiem wilgoci nie nadają się do domów!! Wentylacja ma odprowadzać nadmiar wilgoci a nie ją odzyskiwać. http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... pla-t85774
rekuperacja od 1989r
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
Pytałem o coś innego.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Centrale z odzyskiem wilgoci nie nadają się do domów!! Wentylacja ma odprowadzać nadmiar wilgoci a nie ją odzyskiwać. http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... pla-t85774
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?
Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.
Czy będzie ok?
Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.
Czy będzie ok?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
1 dobór centrali
2 dobór rozdzielaczy
2 dobór rozdzielaczy
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
Pana instalacja wyklucza cichą i zdrową pracę centrali. Poza tym odzysk wilgoci jest bardzo niekorzystny dla domu. Nadmiar wilgoć, zamiast opuścić dom wentylacją, wejdzie w ściany.emlem pisze:Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?
Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.
Czy będzie ok?
NIE BĘDZIE OK.
rekuperacja od 1989r
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
A nie może Pan zwyczajnie napisać co poprawić w instalacji? O dobór centrali nie pytam.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pana instalacja wyklucza cichą i zdrową pracę centrali. Poza tym odzysk wilgoci jest bardzo niekorzystny dla domu. Nadmiar wilgoć, zamiast opuścić dom wentylacją, wejdzie w ściany.emlem pisze:Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?
Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.
Czy będzie ok?
NIE BĘDZIE OK.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie
Nie da się zrobić zdrową dla nas i domu wentylację z odzyskiem wilgoci, bo zadaniem wentylacji jest odprowadzać nadmiar wilgoci.emlem pisze:A nie może Pan zwyczajnie napisać co poprawić w instalacji? O dobór centrali nie pytam.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pana instalacja wyklucza cichą i zdrową pracę centrali. Poza tym odzysk wilgoci jest bardzo niekorzystny dla domu. Nadmiar wilgoć, zamiast opuścić dom wentylacją, wejdzie w ściany.emlem pisze:Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?
Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.
Czy będzie ok?
NIE BĘDZIE OK.
Odradzam robić na kanałach PE75 tylko na kanałach akustycznych.
Ale jeżeli Pan się upiera, to
Sypialnia 4x75 (jak garderoba w sypialni to 3 i 1 lub 2 i 2 ) , pokój 3x75 i salon 1x75
Łazienka 5x75 pomieszczenie gospodarcze 1x75 i kuchnia 2x75.
Wykluczony jest wywiew brudnego powietrza przez czyste i suche garderoby czy spiżarnie.
Z centralą z najwyższej półki powinien się Pan zamknąć w 8000zł brutto 23%
W przypadku centrali z odzyskiem wilgoci i z kanałami PE75 oraz kompletem dystrybucji zmieści się Pan w 4500 zł brutto.