Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Aaa i pytasz o taki banał? toż nie do wiary że nie wiesz jak coś takiego zrobić. Weź kup rekuperator i se zrobisz.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Po co sie człowieku wypowiadasz jak nie masz nic do powiedzenia, nabijasz posty? Jest tu jakis moderator wogole? Czy samowolka ?
szari pisze:Aaa i pytasz o taki banał? toż nie do wiary że nie wiesz jak coś takiego zrobić. Weź kup rekuperator i se zrobisz.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Na tym forum tylko samowolna, moderacji brak
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Samodzielne tworzenie wentylacji moim zdaniem może nie być efektywne. Lepiej zdać się na specjalistów. Ta firma Bartosz Wentylacja ma bardzo duże doświadczenie i oferuje szeroki zakres usług od wentylacji po rekuperację. Indywidualnie podchodzi do każdego projektu, dzięki czemu można osiągać konkretne zamierzenia, ma dobre opinie i profesjonalnych pracowników.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wiesz co napewno specjaliści przez ciebie poleceni sa doświadczeni i godni polecenia, lecz powiem tak moj znajomy tez sie tym zajmuje i powiedzial mi Ok 30tyś pln wiec podziękuje. Wiem ze ludzie jak budują nowe domy w kredyty chca miec wszysko najlepsze i chetnie korzystają z firm ktore dobrze sie reklamują i wciskają niepotrzebne badziewie nieświadomym klientom. Ostatnio po znajomosci zaproponowano mi przyłącze kanalizacyjne wewnętrzne za 15m 10tys złotych , zrobilem sam za 1000z rura i wynajęta koparką.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jak ty masz takie ceny po znajomości to może powinieneś szukać wycen u obcych ludzi, bo znajomi ewidentnie cię już ocenili 
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Z dwa moze trzy metry.
szari pisze:Jak ty masz takie ceny po znajomości to może powinieneś szukać wycen u obcych ludzi, bo znajomi ewidentnie cię już ocenili
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
bachus pisze:Nie do końca się zgodzę.denvi pisze:pjazdza, przede wszystkim tani. Wbrew pozorom tak bardzo się toto nie zwraca (nie przy inwestycji kilkunastunastu albo więcej tysięcy - życia nam zbraknie) i możliwie mało prądożerny. No i ze sporą średnicą przyłączy.
Przede wszystkim sam wymiennik powinien być porządny, najlepiej aluminiowy, i jak mi wolno coś doradzić to przewymiarowany. Właśnie po to by rekuperator nie był urządzeniem które wymaga jeszcze dodatkowego dokładania energii grzewczej w bilans ogrzewania budynku.
bachus... Przeczytałem z zainteresowaniem wszystkie strony i doszedłem do wniosku, że jedyne co potrafisz to spamować i trollować, przy..bałeś się do TB chyba z zazdrości, ale chłop chociaż wie co gada, może czasem coś pokręcił, ale każdemu się zdarza, a twój poziom intelektualny... no cóż - szkoda gadać.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Kuna czary jakieś zarejestrował się tylko po to by pochwalić fachową wiedzę TB. Ochłoń bo bredziszemmariano pisze: bachus... Przeczytałem z zainteresowaniem wszystkie strony i doszedłem do wniosku, że jedyne co potrafisz to spamować i trollować, przy..bałeś się do TB chyba z zazdrości, ale chłop chociaż wie co gada, może czasem coś pokręcił, ale każdemu się zdarza, a twój poziom intelektualny... no cóż - szkoda gadać.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nie mam czasu siedzieć i dyskutować tu z Wami o rzeczach oczywistych. Wiele z tego forum wyniosłem za co wszystkim dziękuję i to mi wystarczy. Pozdr.szari pisze:Kuna czary jakieś zarejestrował się tylko po to by pochwalić fachową wiedzę TB. Ochłoń bo bredziszemmariano pisze: bachus... Przeczytałem z zainteresowaniem wszystkie strony i doszedłem do wniosku, że jedyne co potrafisz to spamować i trollować, przy..bałeś się do TB chyba z zazdrości, ale chłop chociaż wie co gada, może czasem coś pokręcił, ale każdemu się zdarza, a twój poziom intelektualny... no cóż - szkoda gadać.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A co wyniosłeś z forum 2 posty i sieczkę zlepionych słów od Brzęczaemmariano pisze:Nie mam czasu siedzieć i dyskutować tu z Wami o rzeczach oczywistych. Wiele z tego forum wyniosłem za co wszystkim dziękuję i to mi wystarczy. Pozdr.
Ale krzyżyk na drogę.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wyniosłem również trochę straconego czasu przez takich pajaców jak ty, bachus, Nexo i pewnie jeszcze kilku, bo zamiast przejrzanych 264 stron byłoby np. 132, a omijanie waszych postów też trochę trwa. Moją przygodę z budową zacząłem od niedawna i jak będę miał pytania to chętnie skorzystam z porad fachowców a nie troli. Żegnam.szari pisze:A co wyniosłeś z forum 2 posty i sieczkę zlepionych słów od Brzęczaemmariano pisze:Nie mam czasu siedzieć i dyskutować tu z Wami o rzeczach oczywistych. Wiele z tego forum wyniosłem za co wszystkim dziękuję i to mi wystarczy. Pozdr.
Ale krzyżyk na drogę.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Bardzo się cieszę że w tym wieku zaczynasz przygodę z budową, nie zimno jest ci w tej piaskownicy o tej porze roku. Mamusia dała rękawiczki by się dzidziuś nie przeziębił?emmariano pisze:Moją przygodę z budową zacząłem od niedawna i jak będę miał pytania to chętnie skorzystam z porad fachowców
Moja rada na przyszłość zamki z piasku robi się lepiej z wilgotnego piasku podobnie jak babki.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam Drodzy Forumowicze,
Niedługo ruszam z budową domu i postanowiłem rekuperację wykonać we własnym zakresie. Po przeczytaniu całego wątku (tego i innych na różnych forach) przygotowałem wstępny projekt wentylacji mechanicznej.
Z istotnych informacji:
- dom o powierzchni użytkowej 170m2
- brak kominka
- 4 osoby mieszkające na stałe (2 dorosłych i 2 dzieci) plus dosyć regularne odwiedziny gości
- centrala, na którą się najpewniej zdecyduję to Thessla Green Airpack 400 Home
- centrala będzie umieszczona na parterze w kotłowni (piec kondensacyjny z komorą zamkniętą)
- czerpnię myślałem zrobić bezpośrednio przez ścianę w kotłowni (strona zachodnia) przy suficie pod okapem dachu a wyrzutnię pionowo do dachu i dachówką wentylacyjną - czy jest to prawidłowe?
- kanały planuję wykonać z PE-FLEX 75 (średnica wewnętrzna 63mm) wykorzystując dedykowane skrzynki rozdzielcze
- kanały do wentylacji parteru planuję umieścić w warstwie ocieplenia posadzki poddasza (mam w projekcie 8cm styropianu + 6cm wylewki - chyba nie będzie tu problemu?)
- kanały do wentylacji poddasza planuję puścić w ociepleniu sufitu (35cm wełny) pod podłogą strychu
Airpack 400 ma średnicę króćców 200mm (0,0314m2), więc aby zachować odpowiednią prędkość przepływu wynika, że powinienem zastosować skrzynki rozdzielcze 200/10x75 (10 x 0,00312m2). Poniżej umieszczam rzuty parteru i poddasza wraz z zaznaczonymi planowanymi anemostatami - na niebiesko nawiew, czerwono wywiew. Lokalizacja centrali zaznaczona na fioletowo. Jeżeli coś jest nie tak to bardzo proszę o opinię.


EDIT:
Coś nie chcą mi się wyświetlać obrazy... W razie czego podaję linki do rzutów:
- parter: https://zapodaj.net/2a314be3e62b1.png.html
- poddasze: https://zapodaj.net/77dcd048269bb.png.html
Sumarycznie wyszło mi:
- 4 x wywiew (kuchnia, dwie łazienki, pralnio-suszarnia)
- 7 x nawiew (2xsalon, gabinet i po jednym w każdym z czterech pokoi na górze)
Skrzynki rozprężne zaplanowałem tak:
a). wywiew: kuchnia 125/2x75, łazienki 160/3x75, pralnio-suszarnia 125/1x75. Zostaje jedno niewykorzystane wyjście ze skrzynki rozdzielczej i myślę, żeby je po prostu zaślepić? Bo nie wiem czy jest sens na siłę dokładać gdzieś dodatkowy kanał, obawiam się przesuszenia powietrza. Ewentualnie mogę zrobić wywiew w kotłowni i zrezygnować w niej z wentylacji grawitacyjnej jaka pierwotnie została zaplanowana.
b). nawiew: salon 2 x 125/2x75, sypialnia główna (dwie osoby) 125/2x75, pozostałe 3 pokoje na górze (dwa dziecięce i jeden gościnny) plus gabinet na dole - 125/1x75.
Jedna sprawa zastanawia mnie najbardziej - gdzie umieścić skrzynki rozdzielcze, tj. czy na poziomie poddasza czy na strychu. Jeżeli na poziomie poddasza to musiałbym to zrobić w łazience (jest umieszczona centralnie, a do tego rekuperator będzie idealnie pod nią) i zrobić zabudowę, więc pomniejszyła by mi się trochę łazienka. Z kolei przy umieszczeniu pod podłogą strychu obawiam się trochę czy długość kanałów wentylujących parter nie będzie zbyt długa (dojdzie około 3m w pionie)? Szczególnie mam tu na myśli nawiewy w salonie i wywiew w kuchni. Natomiast dużą zaletą umieszczenia skrzynek pod podłogą strychu jest możliwość łatwego dostania się do nich w razie potrzeby.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi.
Pozdrawiam,
Tomek
Niedługo ruszam z budową domu i postanowiłem rekuperację wykonać we własnym zakresie. Po przeczytaniu całego wątku (tego i innych na różnych forach) przygotowałem wstępny projekt wentylacji mechanicznej.
Z istotnych informacji:
- dom o powierzchni użytkowej 170m2
- brak kominka
- 4 osoby mieszkające na stałe (2 dorosłych i 2 dzieci) plus dosyć regularne odwiedziny gości
- centrala, na którą się najpewniej zdecyduję to Thessla Green Airpack 400 Home
- centrala będzie umieszczona na parterze w kotłowni (piec kondensacyjny z komorą zamkniętą)
- czerpnię myślałem zrobić bezpośrednio przez ścianę w kotłowni (strona zachodnia) przy suficie pod okapem dachu a wyrzutnię pionowo do dachu i dachówką wentylacyjną - czy jest to prawidłowe?
- kanały planuję wykonać z PE-FLEX 75 (średnica wewnętrzna 63mm) wykorzystując dedykowane skrzynki rozdzielcze
- kanały do wentylacji parteru planuję umieścić w warstwie ocieplenia posadzki poddasza (mam w projekcie 8cm styropianu + 6cm wylewki - chyba nie będzie tu problemu?)
- kanały do wentylacji poddasza planuję puścić w ociepleniu sufitu (35cm wełny) pod podłogą strychu
Airpack 400 ma średnicę króćców 200mm (0,0314m2), więc aby zachować odpowiednią prędkość przepływu wynika, że powinienem zastosować skrzynki rozdzielcze 200/10x75 (10 x 0,00312m2). Poniżej umieszczam rzuty parteru i poddasza wraz z zaznaczonymi planowanymi anemostatami - na niebiesko nawiew, czerwono wywiew. Lokalizacja centrali zaznaczona na fioletowo. Jeżeli coś jest nie tak to bardzo proszę o opinię.


EDIT:
Coś nie chcą mi się wyświetlać obrazy... W razie czego podaję linki do rzutów:
- parter: https://zapodaj.net/2a314be3e62b1.png.html
- poddasze: https://zapodaj.net/77dcd048269bb.png.html
Sumarycznie wyszło mi:
- 4 x wywiew (kuchnia, dwie łazienki, pralnio-suszarnia)
- 7 x nawiew (2xsalon, gabinet i po jednym w każdym z czterech pokoi na górze)
Skrzynki rozprężne zaplanowałem tak:
a). wywiew: kuchnia 125/2x75, łazienki 160/3x75, pralnio-suszarnia 125/1x75. Zostaje jedno niewykorzystane wyjście ze skrzynki rozdzielczej i myślę, żeby je po prostu zaślepić? Bo nie wiem czy jest sens na siłę dokładać gdzieś dodatkowy kanał, obawiam się przesuszenia powietrza. Ewentualnie mogę zrobić wywiew w kotłowni i zrezygnować w niej z wentylacji grawitacyjnej jaka pierwotnie została zaplanowana.
b). nawiew: salon 2 x 125/2x75, sypialnia główna (dwie osoby) 125/2x75, pozostałe 3 pokoje na górze (dwa dziecięce i jeden gościnny) plus gabinet na dole - 125/1x75.
Jedna sprawa zastanawia mnie najbardziej - gdzie umieścić skrzynki rozdzielcze, tj. czy na poziomie poddasza czy na strychu. Jeżeli na poziomie poddasza to musiałbym to zrobić w łazience (jest umieszczona centralnie, a do tego rekuperator będzie idealnie pod nią) i zrobić zabudowę, więc pomniejszyła by mi się trochę łazienka. Z kolei przy umieszczeniu pod podłogą strychu obawiam się trochę czy długość kanałów wentylujących parter nie będzie zbyt długa (dojdzie około 3m w pionie)? Szczególnie mam tu na myśli nawiewy w salonie i wywiew w kuchni. Natomiast dużą zaletą umieszczenia skrzynek pod podłogą strychu jest możliwość łatwego dostania się do nich w razie potrzeby.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi.
Pozdrawiam,
Tomek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Źle to będzie Panu pracowało. należy pamiętać, ze pomiędzy nawiewem w sypialniach a wywiewem w łazienkach są drzwi. Nie ma drzwi pomiędzy wywiewem w kuchni a nawiewem w salonie. Przy takiej konfiguracji 80-120m3/h ( nawiew dla 4 osób) przy zamkniętych drzwiach w sypialniach i łazienkach, cały strumień pójdzie pomiędzy salonem a kuchnią.
rekuperacja od 1989r