Czujnik zaniku fazy - problem z prawidłowym działaniem

Post autor: zwykly »

Witam szanownych kolegów.
Zainstalowałem jakiś czas temu pompę głębinową, pracowała do tej pory na zwykłym wyłączniku. Jest to pompa 3f 1,5kW. Postanowiłem zrobić do niej małą automatykę, w taki sposób aby pompa chodziła non stop a wyłączała się w momencie problemów z napięciem, po minięciu problemów np asymetrii pompa automatycznie się uruchomi. No i tutaj powstał problem. Zamontowałem "S"-ke C10 3P w dalszej kolejności wyłącznik silnikowy a następnie w torze prądowym stycznik. Stycznikiem steruje CZF - B firmy FF który 3f podane ma zza C10 i N z listwy. wszystko ładnie pracuje aż do momentu podłączenia cewki stycznika (N z listwy L- ze styku CZF). Czujnik zaczyna swój taniec - włącza wyłącza i tak caly czas. Podłączony jest zgodnie ze schematem i wg mnie powinno być ok. - a nie jest. dodam tylko, że na razie sprawdzałem wszystko na such bez podłączonej pompy. CO to może być ??? Proszę o pomoc

elpapiotr

Czujnik zaniku fazy - problem z prawidłowym działaniem

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Poproszę o ten schemat - porównamy sobie z moim (patrz moja galeria zdjęć)

zwykly
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 11 sie 2008, 19:45

Post autor: zwykly »

Dodałem do galerii.

elpapiotr

Czujnik zaniku fazy - problem z prawidłowym działaniem

Post autor: elpapiotr »

Witam.

1. Błędne podłączenie zacisków 7 i 8 czujnika.
2. Gdzie drugi zacisk cewki stycznika na "schemacie" ?

Odpowiadam :
W przypadku prawidłowej pracy układu elektrycznego (brak powodu zadziałania CKF-B) styki nr 7 i 8 są zwarte.
Przy zadziałaniu czujnika zaciski/styki 7-8 są rozwierane.

Należało :
B6 dać na nr 8 czujnika, nr 7 czujnika na jeden styk cewki stycznika, drugi styk cewki stycznika na N układu zasilającego.

Jeżeli coś zostało źle zrozumiane, narysuję poprawkę Kolegi "schematu"

Proszę porównać nasze schematy - różnią się !!

Ale doczytuję się dalej, że Kolega jednak tak zrobił :
podłączenia cewki stycznika (N z listwy L- ze styku CZF
I ta wypowiedź sugeruje,że jednak podłączono w miarę dobrze, ale ...
istnieje jeszcze jedna możliwość - w przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej
niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika.
Proszę sprawdzić, czy czujnik jest prawidłowo podłączony do L1, L2, L3 - jeżeli nie, zmienić kolejność.
Być może trzeba również zmienić tę kolejność na samym silniku dla prawidłowego kierunku jego obrotów.

Hanna0012
Aktywny
Aktywny
Posty: 130
Rejestracja: 05 kwie 2018, 21:23

Re: Czujnik zaniku fazy - problem z prawidłowym działaniem

Post autor: Hanna0012 »

Bardzo dziwne. Ja kupując czujnik zaniku fazy kompletnie nie miałam tego problemu. Oddaj jeśli jest na gwarancji