Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Też próbowałem sam zrobić ale jednak mnie to przerosło i zamówiłem sobie tą firmę: http://www.psgsystems.com.pl/ i mi wszystko zrobili profesjonalnie i dobrze, do tego oczywiście mają serwis i cały czas wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jakimi rurami fi160(jaki typ) robic czerpnie wyrzutnie i zasilanie skrzynek rozdzielczych
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ja polecam wzmocnione z folią D2P wewnątrz
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam
Chciałbym się zapytać czy opory dla kanałów PE - 63mm jak pisze producent że przy 2m/s dla 10m kanału wynosi 40 kPa to czy jak u mnie jest ok. 100m tego przewodu to opór będzie wynosił 400 kPa? Oczywiście nie w jednym kawałku najdłuższy ma ok. 10m. Czy ten opór będzie liczony tylko dla najdłuższego przewodu?
Chciałbym się zapytać czy opory dla kanałów PE - 63mm jak pisze producent że przy 2m/s dla 10m kanału wynosi 40 kPa to czy jak u mnie jest ok. 100m tego przewodu to opór będzie wynosił 400 kPa? Oczywiście nie w jednym kawałku najdłuższy ma ok. 10m. Czy ten opór będzie liczony tylko dla najdłuższego przewodu?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Gdyby podręcznik Malickiego podawał prawdziwe dane, to żadna instalacja by nie działała.
To coś jak z tym trzmielem, co z wyliczeń nie powinien latać.
To coś jak z tym trzmielem, co z wyliczeń nie powinien latać.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Oczywiście chodziło mi o Pa nie kPa 
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
czyli Pana Tomasza rozśmieszyłem
no to policzmy przy prędkości 2m/s mój pe flex ma opór 15Pa na 10m długości według producenta. 100m rury to 150Pa + zakręty to ze 250Pa w sumie wymiennik pomijam GS-45/500 przeciwprądowy nie ma prawie nic przy 200metrach na godz. hmmm coś za dużo czyli chyba to dotyczy najdłuższego i najbardziej krętego odcinka wentylacji. No trudno sam chyba do tego muszę dojść i dobrać wentylatory 
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
camel998 pisze:czyli Pana Tomasza rozśmieszyłemno to policzmy przy prędkości 2m/s mój pe flex ma opór 15Pa na 10m długości według producenta. 100m rury to 150Pa + zakręty to ze 250Pa w sumie wymiennik pomijam GS-45/500 przeciwprądowy nie ma prawie nic przy 200metrach na godz. hmmm coś za dużo czyli chyba to dotyczy najdłuższego i najbardziej krętego odcinka wentylacji. No trudno sam chyba do tego muszę dojść i dobrać wentylatory
Nie rozśmieszył mnie Pan, tylko zastanawiam się po co Pan to liczy? Po co Panu ta wiedza, która nie ma nic wspólnego z domową wentylacją z odzyskiem ciepła.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Niezależnie od tego czy sami wykonujemy wentylację mechaniczną czy zlecamy jej wykonanie firmie budowlanej, warto pomyśleć o jej późniejszym przeglądzie. Jeśli chodzi o eksploatację mojego domu, to wszelkie przeglądy zlecam firmie http://www.lublin.przeglady-budowlane24.pl/ i jestem zadowolony z jakości świadczonych przez nich usług. Fachowo i rzetelnie podchodzą do każdego zlecenia przez co wiem, że mój dom jest zdrowy i po prostu bezpieczny
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam forumowiczów,
sytuacja jest następująca; mamy dom 220m2, parter+piętro. Pierwotnie projekt zakładał WG (poprzedni właściciel budowy). Obecnie jestem po wylewkach więc dość późno na decyzje o rekuperacji, ale mam nadzieję, że da się to jeszcze zrobić.
Zacznę na początek:
1. Czy rury mogą być prowadzone w warstwie ocieplenia poddasza? Będzie 25cm piany do wysokości skosów, potem 20cm.
2. Czy mogę do WM wykorzystać już istniejące kominy?
3. jeśli mam kuchnie otwartą na salon to jak powinienem rozmieścić nawiew/wywiew Wystarczy je odsunąć możliwie daleko od siebie czy to bardziej skomplikowane? Co z okapem?
4. Jaki jest szacunkowy koszt materiałów? Wiem, że to zależy od wielu czynników, ale przyjmując najprostszą konstrukcję, bez wchodzenia w grunt.
sytuacja jest następująca; mamy dom 220m2, parter+piętro. Pierwotnie projekt zakładał WG (poprzedni właściciel budowy). Obecnie jestem po wylewkach więc dość późno na decyzje o rekuperacji, ale mam nadzieję, że da się to jeszcze zrobić.
Zacznę na początek:
1. Czy rury mogą być prowadzone w warstwie ocieplenia poddasza? Będzie 25cm piany do wysokości skosów, potem 20cm.
2. Czy mogę do WM wykorzystać już istniejące kominy?
3. jeśli mam kuchnie otwartą na salon to jak powinienem rozmieścić nawiew/wywiew Wystarczy je odsunąć możliwie daleko od siebie czy to bardziej skomplikowane? Co z okapem?
4. Jaki jest szacunkowy koszt materiałów? Wiem, że to zależy od wielu czynników, ale przyjmując najprostszą konstrukcję, bez wchodzenia w grunt.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
tak, jak nie ma innego wyjścia.Ukko5989 pisze:Witam forumowiczów,
sytuacja jest następująca; mamy dom 220m2, parter+piętro. Pierwotnie projekt zakładał WG (poprzedni właściciel budowy). Obecnie jestem po wylewkach więc dość późno na decyzje o rekuperacji, ale mam nadzieję, że da się to jeszcze zrobić.
Zacznę na początek:
1. Czy rury mogą być prowadzone w warstwie ocieplenia poddasza? Będzie 25cm piany do wysokości skosów, potem 20cm.
I tak trzeba je zlikwidować, więc można2. Czy mogę do WM wykorzystać już istniejące kominy?
Nie ma znaczenia , i tak w kuchni robi się najmniejszy możliwy wywiew (ja zlikwidowałem w ogóle) Okap , to oddzielna sprawa, działa okresowo i ma zawór zwrotny3. jeśli mam kuchnie otwartą na salon to jak powinienem rozmieścić nawiew/wywiew Wystarczy je odsunąć możliwie daleko od siebie czy to bardziej skomplikowane? Co z okapem?
od 7000 do 15000 zł zależnie od koncepcji i jakości materiałów.4. Jaki jest szacunkowy koszt materiałów? Wiem, że to zależy od wielu czynników, ale przyjmując najprostszą konstrukcję, bez wchodzenia w grunt.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli można to proszę rzucić okiem na plan parteru.
W salonie jeden anemostat z sufitu (ten przy oknie tarasowym) a drugi na ścianie, inaczej się nie da. Nawiew za pomieszczeniem technicznym pod schodami na ścianie.
1. Czy przekroje fi63 wystarczą?
2. Z obliczeń wyniakło by że ma być 7 nawiewów, dodać jeszcze jeden w wiatrołapie?
3. Wyciągi robię przez kominy, ale w pom. techn. będzie piec gazowy kondensacyjny, czy wyciąg zrobić też przez komin czy ten kanał musi być wolny?
4. Nie wiem też czy jest sens robić tyle wyciągów, proszę o sugestie.

W salonie jeden anemostat z sufitu (ten przy oknie tarasowym) a drugi na ścianie, inaczej się nie da. Nawiew za pomieszczeniem technicznym pod schodami na ścianie.
1. Czy przekroje fi63 wystarczą?
2. Z obliczeń wyniakło by że ma być 7 nawiewów, dodać jeszcze jeden w wiatrołapie?
3. Wyciągi robię przez kominy, ale w pom. techn. będzie piec gazowy kondensacyjny, czy wyciąg zrobić też przez komin czy ten kanał musi być wolny?
4. Nie wiem też czy jest sens robić tyle wyciągów, proszę o sugestie.

-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
63mm wewnątrz to podstawowy kanał do domowej wentylacji.1. Czy przekroje fi63 wystarczą?
Jaka centrala ?? Od tego się zaczyna.2. Z obliczeń wyniakło by że ma być 7 nawiewów, dodać jeszcze jeden w wiatrołapie?
Rekuperację robi się po to, by nie robić ogrzewania centralnego. Przy centralnym zużycie jest takie same z rekuperacją jak przy wentylacji mechanicznej bez rekuperacji.3. Wyciągi robię przez kominy, ale w pom. techn. będzie piec gazowy kondensacyjny, czy wyciąg zrobić też przez komin czy ten kanał musi być wolny?
Wyciągi mogą być tylko w łazienkach i bardzo mały w kuchni.4. Nie wiem też czy jest sens robić tyle wyciągów, proszę o sugestie.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Myślałem wpierw o dwóch rozdzielaczach, jeden na dół i drugi na górę, jednak doszedłem do wniosku, że to bez sensu. Na górze będą 4 sypialnie więc rozdzielacz powinien mieć 10 wyjść (dół ma 6 nawiewów). Znalazłem coś takiego
https://www.olx.pl/oferta/rozdzielacz-r ... pdWCT.html
Chyba że zrezygnuje z dwóch nawiewów na parterze (pod schodami i jeden w salonie), to wówczas wystarczy taki:
https://domwent.pl/pl/p/Smartflex-Rozdz ... 60-mm/1369
W tym drugim taka zaleta, że jest gotowy system reszty komponentów.
Przerobie jeszcze mój "projekt" parteru i podeślę razem z piętrem.
https://www.olx.pl/oferta/rozdzielacz-r ... pdWCT.html
Chyba że zrezygnuje z dwóch nawiewów na parterze (pod schodami i jeden w salonie), to wówczas wystarczy taki:
https://domwent.pl/pl/p/Smartflex-Rozdz ... 60-mm/1369
W tym drugim taka zaleta, że jest gotowy system reszty komponentów.
Co Pan rozumie przez ogrzewanie centralne? Wydawało się mi, że każde ogrzewanie domu jest centralne (pomijając kozy, farelki i itp.). Jeśli czegoś nie rozumiem to proszę mnie wyprowadzić z błędu:).Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rekuperację robi się po to, by nie robić ogrzewania centralnego
Przerobie jeszcze mój "projekt" parteru i podeślę razem z piętrem.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Musi Pan zacząć od centrali!! Do nie dopasowuje się instalację, by powietrze nie rozprężało się w kanałach . Rozdzielacz 10x63 jest do kanałów 50mm wewnatrz, więc bez sensu.Ukko5989 pisze:Myślałem wpierw o dwóch rozdzielaczach, jeden na dół i drugi na górę, jednak doszedłem do wniosku, że to bez sensu. Na górze będą 4 sypialnie więc rozdzielacz powinien mieć 10 wyjść (dół ma 6 nawiewów). Znalazłem coś takiego
https://www.olx.pl/oferta/rozdzielacz-r ... pdWCT.html
Chyba że zrezygnuje z dwóch nawiewów na parterze (pod schodami i jeden w salonie), to wówczas wystarczy taki:
https://domwent.pl/pl/p/Smartflex-Rozdz ... 60-mm/1369
W tym drugim taka zaleta, że jest gotowy system reszty komponentów.
Co Pan rozumie przez ogrzewanie centralne? Wydawało się mi, że każde ogrzewanie domu jest centralne (pomijając kozy, farelki i itp.). Jeśli czegoś nie rozumiem to proszę mnie wyprowadzić z błędu:).Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rekuperację robi się po to, by nie robić ogrzewania centralnego
Przerobie jeszcze mój "projekt" parteru i podeślę razem z piętrem.
Ogrzewanie centralne, to takie, gdzie w jednym miejscu ogrzewa Pan wodę a potem tą wodą dom. Takie rozwiązanie ma na celu duże zyski dla sprzedawców energii. Np. przypadku najdroższych ogrzewań gazem czy węglem, po dołożeniu rekuperacji, rachunki nie spadają. Mamy więc drogą instalację i eksploatację.
rekuperacja od 1989r