Poniżej kilka danych dla wszystkich niedowiarków i zwolenników pieców węglowych oraz gazowych >> nadszedł czas wyciąć te Wasze instalacje...
Podsumowanie ogrzewania pompą ciepła p-p za luty (kanałówką Gree 3.5 kWh), budynek dobrze izolowany, 85m2 pow. użytkowej, ponad 100m2 zabudowy, budynek parterowy w kuj-pom niepodpiwniczony, konstrukcja szkieletowa drewniana.
Izolacje:
- od gruntu 30cm styropor
- ściany: 15cm styropian, 10cm wełna mineralna + 4 cm pustka powietrzna
- strop: 30 cm wełna mineralna
Kilkukrotnie w lutym temperatura w nocy spadała do -18, a w ciągu dnia średnio utrzymywała się pomiędzy -12/14 lecz małe Gree 3.5 wciąż dawało radę i jak widać z wykresu całkiem dobrze. Temperatura ustawiona na sterowniku 20 st, temperatura w pomieszczeniach średnio 21st (min 20, max 22).
Łączne zużycie energii elektrycznej: 334,28kWh (pompa p-p + rekuperacja) + 8,67kWh (grzałka tacy jednostki zew. pompy p-p) = 342,95kWh * 0,53 zł = 181,76 zł
Całość instalacji nadmuchu ciepłego powietrza jest poprowadzona na jednym poziomie kondygnacji w zabudowach z płyty g-k).
Gree jest przez cały czas jedynym źródłem ogrzewania oprócz domowników (bez mat grzejnych, dodatkowych grzejników elektrycznych, kominków, pieców gazowych itp.). Rodzina 2 +2.
Koszt całej instalacji wraz z rekuperacją zamknął się w 9k zł, wszelkie prace instalacyjne rozprowadzenia ciepłego powietrza oraz wentylacji mechanicznej wykonane samemu.
Poniżej screeny z aplikacji mierzące zużycie energii elektrycznej klimatyzacji, rekuperacji oraz grzałki tacy ociekowej jednostki zewnętrznej pompy p-p.
https://drive.google.com/open?id=1ai6WH ... EibjQ1iy-g
https://drive.google.com/open?id=1MsYp_ ... ZDUuUtEItQ
Wszystko czarne na białym