Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jak temperatura przypaliła cynk to cięte krawędzie można prysnąć cynkiem w sprayu, przy tych warunkach zabezpieczy przed ewentualna korozją.
-
grzesiu1973
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam,
czy do Airpacka 500 - 16 kanałów fi 75 nie będzie za dużo? Projektant w garderobach (są dwie po 10 m.kw.) zaprojektował wywiewy po 60m3/h czy to jest poprawne? wydaje mi się że powinny być nawiewy???
Pozdrawiam
czy do Airpacka 500 - 16 kanałów fi 75 nie będzie za dużo? Projektant w garderobach (są dwie po 10 m.kw.) zaprojektował wywiewy po 60m3/h czy to jest poprawne? wydaje mi się że powinny być nawiewy???
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wywiewy mogą być tylko w łazienkach i bardzo mały w kuchni!!grzesiu1973 pisze:Witam,
czy do Airpacka 500 - 16 kanałów fi 75 nie będzie za dużo? Projektant w garderobach (są dwie po 10 m.kw.) zaprojektował wywiewy po 60m3/h czy to jest poprawne? wydaje mi się że powinny być nawiewy???
Pozdrawiam
Dlaczego tak wielka centrala?
Co do kanałów... wszystko powyżej 12 x 75 nie ma wpływu na strumień.
airpack home czy zwykły?
rekuperacja od 1989r
-
grzesiu1973
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Airpack Home, projektant zaprojektował centralę 400 ale sugeruje zwiększyć do 500.
Nawiewy: Salon 80m3, Jadalnia 40m3, Oranżeria 40m3, Hol 40m3, syp1 40m3, syp 2 40m3, syp 3 40m3, syp 4 50m3, korytarz 40m3
Wywiew: Kuchnia 70m3, wc 50m3, garderoba 1 50m3, garderoba 2 50m3, pralnia 50m3, łazienka z sauną 100m3, łazienka 2 50m3
We wcześniejszym poście wpisałem błędnie 60m3 w garderobach, zaprojektował 50m3.
Wiem że wentylacja jest dla ludzi, a nie dla domu, ale jest dość dużo pomieszczeń i w sypialniach mogą spać po dwie osoby.
Dom budowany na 4 osoby ale może nawet okazjonalnie 6 mieszkać.
Nawiewy: Salon 80m3, Jadalnia 40m3, Oranżeria 40m3, Hol 40m3, syp1 40m3, syp 2 40m3, syp 3 40m3, syp 4 50m3, korytarz 40m3
Wywiew: Kuchnia 70m3, wc 50m3, garderoba 1 50m3, garderoba 2 50m3, pralnia 50m3, łazienka z sauną 100m3, łazienka 2 50m3
We wcześniejszym poście wpisałem błędnie 60m3 w garderobach, zaprojektował 50m3.
Wiem że wentylacja jest dla ludzi, a nie dla domu, ale jest dość dużo pomieszczeń i w sypialniach mogą spać po dwie osoby.
Dom budowany na 4 osoby ale może nawet okazjonalnie 6 mieszkać.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylacja jest dla ludzi. Nawiew = 20 do 30m3/h na osobę wywiew = nawiew
Nie można robić wywiewów garderobie, czy suszarni , nie zbilansuje się wentylacji!!
Nie można robić wywiewów garderobie, czy suszarni , nie zbilansuje się wentylacji!!
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wywiew na ogół przez tzw. brudne pomieszczeniagrzesiu1973 pisze:
We wcześniejszym poście wpisałem błędnie 60m3 w garderobach, zaprojektował 50m3.
Dom budowany na 4 osoby ale może nawet okazjonalnie 6 mieszkać.
łazienki największy główny wywiew
kuchnia i osobny wc mniejszy wywiew
pralnia ( wywiew przede wszystkim ale może też mieć i swój nawiew )
Pranie nasiąknięte jest chemią, nie ma możliwości wyprać w samej wodzie i zawsze coś zostanie i płyny do płukania. Wdychanie detergentów nie jest zdrowe.
Pozornie może wyglądać na przesadę i dziwactwo ale warto to przemyśleć.
Nawilżanie powietrza w domu tylko i wyłącznie czystą wodą zamiast niezdrowej kombinacji.
Nawiewy czystego powietrza
pokoje, sypialnie, jadalnie również garderoby, schowki, które przylegają do korytarza.
Korytarz zazwyczaj nie potrzebuje nawiewu, podobnie otwarta kuchnia.
Drzwi wewnętrzne po zamknięciu nie mogą być szczelne, szczelina powinna znajdować się na dole.
Domyślam się że podane parametry są maksymalne z możliwością regulacji.
Jeżeli wentylacja jest dla ludzi to dlaczego Pan proponuje nawiew przez suszarnię?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja jest dla ludzi.
Nie można robić wywiewów garderobie, czy suszarni , nie zbilansuje się wentylacji!!
Przecież to trucie ludzi.
Jeżeli wywiew w suszarni nie pozwoli zbilansować wentylacji to robi się nawiew w tym pomieszczeniu, co nawet wyjdzie na lepsze bo ubrania nie będą wchłaniać zapachów kulinarnych itp.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pan truje... Jak ktoś suszy przed płukaniem, to mu już na pewno chemia nie zaszkodzi.Jeżeli wentylacja jest dla ludzi to dlaczego Pan proponuje nawiew przez suszarnię?
Przecież to trucie ludzi.
Widzę, że Pan nie instalował wentylacji i nie wie, co to bilans! Bilans to nie ilość powietrza, czy anemostatów, bo zawsze nawiew = wywiew . To można tylko chwilowo zakłócić. Bilans to wilgotność względna. Nawiew jest dość ściśle określony i trzeba tak dać wywiewy, by maksymalnie szło przez łazienki, bo jest potrzebne 50m3/h.Jeżeli wywiew w suszarni nie pozwoli zbilansować wentylacji to robi się nawiew w tym pomieszczeniu, co nawet wyjdzie na lepsze bo ubrania nie będą wchłaniać zapachów kulinarnych itp.
Nawiewy i wywiewy idą ze swoich rozdzielaczy, jak Pan da nawiew i wywiew w jednym małym pomieszczeniu powietrze nie bedzie się pchało do sypialni, gdzie ma do wywiewu w łazience dwie pary drzwi.
Zapraszam na szkolenie, zanim Pan się zajmie wentylacją.
Truje i szkodzi tylko wentylacja grawitacyjna!! Nawiewy w oknach to smog i patologia.
Zapraszam!!! Pan się wiedzy nie boi jak diabeł święconej wody.
rekuperacja od 1989r
-
grzesiu1973
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ok, im więcej czytam tym bardziej mam mętlik w głowie. Możecie proszę na to zerknąć,
w sypialniach czasami mogą spać po dwie osoby.
Nawiewy:
Salon 125/2x75
125/2x75
Jadalnia 125/2x75
oranżeria 125/2x75
garderoba 125/1x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
garderoba 125/1x75
wywiew:
Kuchnia 160/3x75
wc 160/3x75
pralnia 125/2x75
łazienka z sauną 125/2x75
125/3x75
łazienka 160/3x75
Centrala Air Pack Home 400 lub 500.
w sypialniach czasami mogą spać po dwie osoby.
Nawiewy:
Salon 125/2x75
125/2x75
Jadalnia 125/2x75
oranżeria 125/2x75
garderoba 125/1x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
garderoba 125/1x75
wywiew:
Kuchnia 160/3x75
wc 160/3x75
pralnia 125/2x75
łazienka z sauną 125/2x75
125/3x75
łazienka 160/3x75
Centrala Air Pack Home 400 lub 500.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Powietrze nie powinno za bardzo rozprężać się w kanałach.
Wyjście z centrali ma 314 cm 2 , kanał PE75 to niecałe 31 cm 2 . Mamy więc do dyspozycji 12 x 75 maksymalnie 14 x75 - każda rura więcej nie zwiększy strumienia tylko koszty.
ja bym zrobił tak , przy 12x 75
Kuchnia 100/1x75
wc 125/2x75
łazienka z sauną 160/5x75
łazienka 160/4x75
przy 14 kuchnia 2x75 i wc 3x75 . Sauny się nie wentyluje!! Dopiero jak przestaje działać otwiera się drzwi!! Wywiew w saunie to masakra, ciągnie po nogach, zabiera parę i zaleje wodą kanały i centralę.
nawiew 12 lub 14 - kanałów rozdzielić - gdy garderoby są w sypialniach, to można dać po jednej rurce do sypialni, bo garderoba wentylacyjne jest sypialnią.
Koszt zakupu z VAT 23 % powinien się zamknąć w 4500zł materiał i centrala 500 m3 z air++ do 8500 z przesyłką. W przypadku kanałów głównych i PE75 ze srebrem koszt 5100 zł
Wyjście z centrali ma 314 cm 2 , kanał PE75 to niecałe 31 cm 2 . Mamy więc do dyspozycji 12 x 75 maksymalnie 14 x75 - każda rura więcej nie zwiększy strumienia tylko koszty.
ja bym zrobił tak , przy 12x 75
Kuchnia 100/1x75
wc 125/2x75
łazienka z sauną 160/5x75
łazienka 160/4x75
przy 14 kuchnia 2x75 i wc 3x75 . Sauny się nie wentyluje!! Dopiero jak przestaje działać otwiera się drzwi!! Wywiew w saunie to masakra, ciągnie po nogach, zabiera parę i zaleje wodą kanały i centralę.
nawiew 12 lub 14 - kanałów rozdzielić - gdy garderoby są w sypialniach, to można dać po jednej rurce do sypialni, bo garderoba wentylacyjne jest sypialnią.
Koszt zakupu z VAT 23 % powinien się zamknąć w 4500zł materiał i centrala 500 m3 z air++ do 8500 z przesyłką. W przypadku kanałów głównych i PE75 ze srebrem koszt 5100 zł
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wytłumaczenie na każdą okazję, szkoda tylko że nie mające pokrycia z rzeczywistością.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Pan truje... Jak ktoś suszy przed płukaniem, to mu już na pewno chemia nie zaszkodzi.
Niewentylowana sauna to jak większa torba foliowa na głowie ale grunt że po nogach nie ciągnie. Prawidłowa pozycja w saunie to pozycja leżąca i wtedy też nie ciągnie.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Sauny się nie wentyluje!! Dopiero jak przestaje działać otwiera się drzwi!! Wywiew w saunie to masakra, ciągnie po nogach, zabiera parę i zaleje wodą kanały i centralę.
Przy Pańskiej "wentylacji plus" (inny wątek) ta zasada już nie obowiązuje, więc jak to jest z tą wiedzą?Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nawiew jest dość ściśle określony i trzeba tak dać wywiewy, by maksymalnie szło przez łazienki, bo jest potrzebne 50m3/h.
Poproszę jaśniej to wyjaśnić.Tomasz_Brzeczkowski pisze: jak Pan da nawiew i wywiew w jednym małym pomieszczeniu powietrze nie bedzie się pchało do sypialni, gdzie ma do wywiewu w łazience dwie pary drzwi.
Nie wie Pan jak tam jest, ale i tak Pan wie wszystko najlepiej.Tomasz_Brzeczkowski pisze: gdy garderoby są w sypialniach, to można dać po jednej rurce do sypialni, bo garderoba wentylacyjne jest sypialnią.
Skromności można tylko pozazdrościć.
Niestety ale od informacji Pana Tomasza_B możne zakręcić się w głowie.grzesiu1973 pisze:Ok, im więcej czytam tym bardziej mam mętlik w głowie.
Jaki jest plan pomieszczeń?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylacja oknami, to nie jest błąd Szanowny Panie to patologia.
Nie ma Pan do czynienia z instalacjami a robi ludziom w głowie mętlik.
Nie ma Pan do czynienia z instalacjami a robi ludziom w głowie mętlik.
rekuperacja od 1989r
-
grzesiu1973
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Garderoby nie są w sypialniach - to osobne pomieszczenia do których wchodzi się z korytarza. Kwestia pralni z suszarnią - nie wyobrażam sobie żeby tam nie było wywiewu, pranie wyschnie ale gdzie ta wilgoć na pójść jak nie w mury. Wiadomo, że w saunie nie będzie wentylacji, do sauny wchodzi się z głównej łazienki.
Przerobiłem trochę projekt, teraz jest:
Wywiew:
Kuchnia 125/2x75
Wc 125/2x75
Łazienka z s. 160/5x75
Lazienka 2 160/4x75
Pralnia 125/1x75
Nawiew:
Salon 125/1x75 plus 125/2x75
Sypialnia 125/2x75
Sypialnia 125/2x75
Sypialnia 125/1x75
Sypialnia 125/1x75
Jadalnia 125/2x75
Oranżeria 125/1x75
Garderoba 125/1x75
Garderoba 2 125/1x75
Może być?
AirPack Home 400 czy 500?
Przerobiłem trochę projekt, teraz jest:
Wywiew:
Kuchnia 125/2x75
Wc 125/2x75
Łazienka z s. 160/5x75
Lazienka 2 160/4x75
Pralnia 125/1x75
Nawiew:
Salon 125/1x75 plus 125/2x75
Sypialnia 125/2x75
Sypialnia 125/2x75
Sypialnia 125/1x75
Sypialnia 125/1x75
Jadalnia 125/2x75
Oranżeria 125/1x75
Garderoba 125/1x75
Garderoba 2 125/1x75
Może być?
AirPack Home 400 czy 500?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panie Grzegorzu... u mnie jest dwie osoby, wywiew w kuchni zlikwidowałem, zakleiłem nawet wentylator w okapie. A i tak mam problem z utrzymaniem 35% wilgotności.
Suszenie świeżym suchym powietrzem prawi Panu komfort.
Niestety w wentylacji są dwa parametry komfortu CO2 i H2O - Wentylacja zapewniająca CO2 do 800ppm powoduje wilgotność poniżej 30% i spory dyskomfort. Wentylacja zapewniająca 40% wilgotności powoduje, że miernik CO2 piszczy i ma czerwoną lampkę.
Z doświadczenia dobrze Panu radzę - tylko nawiew w suszarni.
Ps Dodam Panu jeszcze, że Szanowny greg ma wentylację oknami, taką preferuje i nigdy nie zrobił nikomu rekuperacji.
Suszenie świeżym suchym powietrzem prawi Panu komfort.
Niestety w wentylacji są dwa parametry komfortu CO2 i H2O - Wentylacja zapewniająca CO2 do 800ppm powoduje wilgotność poniżej 30% i spory dyskomfort. Wentylacja zapewniająca 40% wilgotności powoduje, że miernik CO2 piszczy i ma czerwoną lampkę.
Z doświadczenia dobrze Panu radzę - tylko nawiew w suszarni.
Ps Dodam Panu jeszcze, że Szanowny greg ma wentylację oknami, taką preferuje i nigdy nie zrobił nikomu rekuperacji.
rekuperacja od 1989r
-
grzesiu1973
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ten dom o którym mowa jest domem kolegi u którego będę wykonywał instalację wentylacji. Stoi on w lesie, jest tam naprawdę dużo wilgoci.
Szanuję Pana wiedzę i doświadczenie ale stoję pomiędzy młotem a kowadłem, gdyż konsultowałem ten projekt z wieloma projektantami, m.in. z działami projektowymi największych producentów rekuperatorów w Europie, nie będę wymieniał tu nazw firm i wszyscy mówią, że jak coś to w pralni wywiew. Chociaż z drugiej strony, jeden z nich zaprojektował w jadalni wywiew, więc komu tu ufać
.
Na chwilę obecną myślę że projekt się bilansuje i chyba zostanę jednak przy wersji ostatniej.
Szanuję Pana wiedzę i doświadczenie ale stoję pomiędzy młotem a kowadłem, gdyż konsultowałem ten projekt z wieloma projektantami, m.in. z działami projektowymi największych producentów rekuperatorów w Europie, nie będę wymieniał tu nazw firm i wszyscy mówią, że jak coś to w pralni wywiew. Chociaż z drugiej strony, jeden z nich zaprojektował w jadalni wywiew, więc komu tu ufać
Na chwilę obecną myślę że projekt się bilansuje i chyba zostanę jednak przy wersji ostatniej.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pan odwiedzi tych tzw projektantów, czy mają w domu rekuperację, miernik wilgoci, miernik CO2. Mnie zawsze Pan może odwiedzić.grzesiu1973 pisze:Ten dom o którym mowa jest domem kolegi u którego będę wykonywał instalację wentylacji. Stoi on w lesie, jest tam naprawdę dużo wilgoci.
Szanuję Pana wiedzę i doświadczenie ale stoję pomiędzy młotem a kowadłem, gdyż konsultowałem ten projekt z wieloma projektantami, m.in. z działami projektowymi największych producentów rekuperatorów w Europie, nie będę wymieniał tu nazw firm i wszyscy mówią, że jak coś to w pralni wywiew. Chociaż z drugiej strony, jeden z nich zaprojektował w jadalni wywiew, więc komu tu ufać.
Na chwilę obecną myślę że projekt się bilansuje i chyba zostanę jednak przy wersji ostatniej.
Idę o zakład, że to teoretycy wychowani na Malickim i Recknaglu.
Konfiguruję zestawy od ponad ćwierć wieku i mimo apeli na tym, czy innych forach do tych co są niezadowoleni, jakoś pretensje mają wyłącznie ci co mają grawitację i węgiel.
Bardzo proszę Pan czy projektant z Europu zrobi bilans z wywiewem w suszarni!!!
Nawiew 20-30m3/h na osobę = .... (proszę wstawić)
Wywiew
Kuchnia 125/2x75 30m3/h
Wc 125/2x75 50m3/h
Łazienka z s. 160/5x75 -50m3/h
Lazienka 2 160/4x75 50m3/h
Pralnia 125/1x75
suma =... Pan wstawi Nawiew = wywiew PROSZĘ TO ZBILANSOWAĆ!
rekuperacja od 1989r