Montaż pompy ciepła

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: ignac »

Witam. Chciałbym założyć niewielką pompę gruntową aby w okresie letnim grzać CWU a zimą ogrzewać także dom , zwłaszcza wiosną i jesienią. Kiedy będą większe mrozy opalać drzewem. Przy łagodnych temperaturach na zewnątrz nie bawił bym się w przepalanie tylko sprawę załatwiła by PC. Jestem na razie w trakcie budowy wymiennika gruntowego
3x160m PE 100 32x2,4.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

ignac pisze:Witam. Chciałbym założyć niewielką pompę gruntową aby w okresie letnim grzać CWU a zimą ogrzewać także dom , zwłaszcza wiosną i jesienią. Kiedy będą większe mrozy opalać drzewem. Przy łagodnych temperaturach na zewnątrz nie bawił bym się w przepalanie tylko sprawę załatwiła by PC. Jestem na razie w trakcie budowy wymiennika gruntowego
3x160m PE 100 32x2,4.
Przepalanie drewnem... pompa gruntowa...
samochód na korbę? Telefon na tarczę?
rekuperacja od 1989r

Konsultant Viessmann
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2015, 9:14

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Konsultant Viessmann »

ignac pisze:Witam. Chciałbym założyć niewielką pompę gruntową aby w okresie letnim grzać CWU a zimą ogrzewać także dom , zwłaszcza wiosną i jesienią. Kiedy będą większe mrozy opalać drzewem. Przy łagodnych temperaturach na zewnątrz nie bawił bym się w przepalanie tylko sprawę załatwiła by PC. Jestem na razie w trakcie budowy wymiennika gruntowego
3x160m PE 100 32x2,4.
Witaj, skoro planujesz gruntową pompę ciepła, to może w całości można zrezygnować z ogrzewania drewnem?
Gruntowa pompa ciepła może w całości pokryć Ci zapotrzebowanie na cwu i co.
Pytanie tylko, jaką masz instalację w budynku: ogrzewanie podłogowe, czy tradycyjne grzejniki?

fefluk
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 387
Rejestracja: 23 maja 2017, 10:17

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: fefluk »

Nie ważne co on tam ma. Jak forumowa jęczy... tego nie montował to jest na 100 procent zjebunda i drogo i nieefektywnie i bez komfortu i dupsko ojsrane. Tylko rwać zęboma i montować ciepłe pumpy od brzęcza bo on nie ma za co pić. A poza tym jesteście tępi jak psia wyrwa. Kto to widział dzisiej montować gruntowe pumpy! One si nie nadajo do budownicTFUa!

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Rafał Cichocki »

Witam,

Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonej gruntowej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategori ... py-ciepla/
W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Niektórzy z naszych instalatorów prowadzą również działalność wykonawczą z zakresu CO oraz mogą wykonywać odwierty pod kolektory.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

krystof.krol
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 08 paź 2017, 13:49

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: krystof.krol »

Witam serdecznie,

Na wiosnę 2019 rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym 139 m2. W całości ogrzewanie podłogowe plus jedna drabinka w łazience. Przymierzam się
do gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym. Na tą chwile zastanawiam się między 4 producentami: Nibe, Buderus, Viessman i Danfoss. Może moglibyście podzielić się informacjami jakiego wyboru dokonać.

dzięki wielkie

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

krystof.krol pisze:Witam serdecznie,

Na wiosnę 2019 rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym 139 m2. W całości ogrzewanie podłogowe plus jedna drabinka w łazience. Przymierzam się
do gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym. Na tą chwile zastanawiam się między 4 producentami: Nibe, Buderus, Viessman i Danfoss. Może moglibyście podzielić się informacjami jakiego wyboru dokonać.

dzięki wielkie
Najbardziej efektywny i komfortowy jest mariaż podłogówki elektrycznej z pompą ciepła powietrze powietrze. Pompa taka ma COP minimum dwa razy większe od pomp grzejących wodę, by grzać potem nią dom, oraz dba o komfort latem. Poza tym, kosztuje znacznie mniej od kotła!
rekuperacja od 1989r

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Rafał Cichocki »

Witam,

Zachęcam również do zainteresowania się gruntowymi pompami ciepła z rodziny Logatherm Marki Buderus. Nasze pompy cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategori ... py-ciepla/
W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: ignac »

Witam. Czy moglibyście zerknąć na narysowany schemat. Chciałbym aby było można przełączać między PC a kotłem zasobnik CWU. Czy jest jakaś inna możliwość aby nie robić tego aż czterema zaworami ? Automatycznie to chyba ciężko będzie rozwiązać.
Załączniki
Projekt kotłowni.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

ignac pisze:Witam. Czy moglibyście zerknąć na narysowany schemat. Chciałbym aby było można przełączać między PC a kotłem zasobnik CWU. Czy jest jakaś inna możliwość aby nie robić tego aż czterema zaworami ? Automatycznie to chyba ciężko będzie rozwiązać.
Pompa ciepła grzejąca wodę, by potem grzać nią dom, to bez sensu! Nie dość że mamy straty na hydraulice to jeszcze delta T pomiędzy DZ a GZ jest tak duża, że COP leci na łeb. Poza tym nie ma chłodzenia i instalacja jest droższa!
Nie lepiej zrobić instalację HVAC? Jest tania komfortowa i zużywa 2 x mniej niż gruntowe pompy.
Załączniki
COP-cz_1_fot_1.png
rekuperacja od 1989r

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: bachus »

ignac pisze: Automatycznie to chyba ciężko będzie rozwiązać.
Nie koniecznie, automatycznie też da się łatwo to rozwiązać:
Obrazek
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: ignac »

Nie rozumiem tego schematu. W jaki sposób będzie grzanie CWU z zasobnika, a na tym mi zależy. Gdy np. przepalę w kotle w lecie to po nagrzaniu bufora chciałbym ogrzać CWU. Może żle narysowałem ten schemat, zbiornik CWU stoi na ziemi więc grawitacyjnie nic nie pójdzie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

ignac pisze:Nie rozumiem tego schematu. W jaki sposób będzie grzanie CWU z zasobnika, a na tym mi zależy. Gdy np. przepalę w kotle w lecie to po nagrzaniu bufora chciałbym ogrzać CWU. Może żle narysowałem ten schemat, zbiornik CWU stoi na ziemi więc grawitacyjnie nic nie pójdzie.
Nie łączy się ogrzewania wody z ogrzewaniem domu!!! To inne parametry i czas pracy!
Kotłownie wykluczam, nie da się zrobić poprawnej instalacji HVAC z kotłem.
Poprawna oznacza zużycie do 20kWh/m2 w starym domu i połowa tego w nowym.
Poza tym, produkcja pomp ciepła jest znacznie tańsza niż kotłów, instalacja jest prostsza, dlatego lepiej i tanie jest zrobić instalację HVAC!
rekuperacja od 1989r

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: bachus »

ignac pisze:Nie rozumiem tego schematu.
Przecież ten schemat Ty rysowałeś. Przypomnę Twoje pytanie:
ignac pisze:Chciałbym aby było można przełączać między PC a kotłem zasobnik CWU. Czy jest jakaś inna możliwość aby nie robić tego aż czterema zaworami ?
Najpierw sprecyzujmy: chciałeś grzać pompą ciepła albo zasobnik cwu albo bufor do którego też jest podłączony kocioł. W każdym razie tak ja to zrozumiałem i tak przerobiłem schemat. Jak to będzie działać? A no w ten sposób.
Jeżeli chesz ogrzewać pompą ciepła zasobnik ciepłej wody to zawór trój drogowy powinien być tak ustawiony by ciepło z pompy poszło zaworem do góry i na górną część wężownicy w zasobniku ciepłej wody. Jeżeli będziesz chciał ogrzać bufor to zawór trój drogowy przełączy się na wprost odcinając zasobnik ciepłej wody i ciepło pójdzie na bufor.
Natomiast dodajesz jeszcze jeden problem o którym wcześniej nie pisałeś:
ignac pisze:W jaki sposób będzie grzanie CWU z zasobnika, a na tym mi zależy. Gdy np. przepalę w kotle w lecie to po nagrzaniu bufora chciałbym ogrzać CWU.
Dodając ten warunek schemat będzie wyglądał tak:
Obrazek
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

Re: Montaż pompy ciepła

Post autor: ignac »

Witam.
Pisząc, że nie rozumiem tego schematu chodziło mi, że nie widziałem możliwości grzania CWU z bufora.
Może trochę nie zrozumiale ale opisałem o co mi chodzi w tym zdaniu ,, Chciałbym aby było można przełączać między PC a kotłem zasobnik CWU " . Mogłem to napisać inaczej np chciałbym ogrzewać zasobnik CWU z pompy ciepła lub z bufora.
Myślałem wcześniej, że da się to rozwiązać pompami ale widzę, że łatwiej będzie na zaworach trójdrożnych.
Po przeanalizowaniu Twoich schematów dodałem drugi zawór trójdrożny aby można też przełączyć powrót . Z zasobnika CWU przy grzaniu kotłem lepiej go przełączyć w górną część bufora.
Trochę posiedziałem nad schematem i takie coś mi wyszło. Czy jest sens to tak komplikować?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Załączniki
Projekt kotłowni  JPEG.jpg

ODPOWIEDZ