ogień w podajniku
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
ogień w podajniku
u klienta zapalił sie pojemnik na ekogroszek , dom w trakcie budowy i częściowo pomalowany dym rozszedł się po całym domu i trzeba usuwać sadze .piec zamontowany 3 miesiące temu ,najprawdopodbniej nie wyłączyła się dmuchawa czy ma ktoś doświadczenia z reklamacją u producenta w takim przypadku . Kocioł zamontowany zgodnie z wymaganiami producenta
-
Henryk Sobucki
- Aktywny

- Posty: 119
- Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
- Lokalizacja: Dolny śląsk
kocioł ze ślimakiem paliło się w podajniku a dom nie zamieszkany więc nikogo nie było i co najgorsze nie zadziałało żadne zabezpieczenie nie wyłączyło wentylatora inwestor czeka na przyjazd przedstawiciela producenta tymbardziej że ponosi koszty z doprowadzeniem budynku do porządku i jak wcześniej była dyskusja na temat układów zamkniętych koszty naprawy przeniosłyby się na firmę wykonawczą gdyby wykonałaby instalację niezgodnie z wytycznymi producenta a więc czy warto odchodzić od norm?
Nie śpieszyłbym się z takimi wnioskami, bo nie ma jeszcze finału sprawy. Nie zdziwiłbym się gdyby producent umył ręce od odpowiedzialności i winę mimo wszystko zrzucił na instalatorów, bo np nie wykonano uruchomienia w obecności autoryzowanego przedstawiciela itp. W praktyce jakże często okazuje się, że winnych nie ma, a inwestor pozostaje sam sobie i to właśnie na niego przeniosą się koszty. Życzę mu jednak innego, pozytywnego obrotu sprawy.