Witam!
Jestem ciekaw czy przedstawiona poniżej instalacja c.o. jest w porządku.
Awarii uległ piec i przymierzam się do jego wymiany, więc można by przy okazji wprowadzić przeróbki w instalacji.
Jakie powinno panować ciśnienie w takiej inst.?
Obrazek\

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

jeśli to będzie kocioł węglowy to najmniejsze zabezpieczenie 1.5 bara natomiast kotły olejowy czy gazowy 1.5 do 2 bar

JACEKK
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 12 sty 2008, 10:06
Lokalizacja: wrocław
Kontakt:

Post autor: JACEKK »

Witam,
jeżeli ma to byc kocioł stałopalny to pamiętaj o zbiorniku akumulacyjnym tak aby kocioł spokojnie mogł pracowac na 80/90 stopni a dopiero ze zbiornika wychodzisz na instalację C.O. i za pomoca zaworu trójdrożnego sterujesz temperaturą
A oprócz tego możesz korzystać z C.W.U. bez dodatkowych podgrzewaczy czy boijlerów

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

Post autor: mezik0 »

Jeżeli kocioł węglowy ,to układ otwarty ,zabrania się robienia układu zamkniętego chyba że zamontujeż wymiennik,lub bufor.pozdrawiam.

rychu11
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 17 lut 2008, 12:44

Post autor: rychu11 »

zgadzam sie z mezik 0 jezeli kocioł weglowy to tylko układ otwarty oczywiscie zawór bezpieczenstwa załoz taki do 1,5 atm ,niektuzy producenci kotłów nawet nieuznaja ci gwarancji przy kotle weglowym w układzie zamknietym , zbiornik załozyc jak najwyzej i sprawa załatwiona,według twojego schematu to cwu podłaczył bym zaraz za pompa równolegle do rury z zaworem róznicowym
pozdrawiam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

z rysunku wynika, ze to kocioł na paliwo stałe. nie może być układ zamknięty, bardzo niebezpieczny. jeśli robisz remont, to zastosuj naczynie wyrównawcze na samej górze. Cisnienie w takim układzie jest równe wysokość razy ciężar właściwy wody (prawo Pascala).

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Post autor: Sonergo »

Jesli kociol na paliwo stale, to tylko otwarty uklad, bez zadnych zaworow bezpieczenstwa (one juz zamykaja uklad).
Naczynie wyrownawcze jak najwyzej o pojemnosci min 6% objetosci calej instalacji.
Widzialem kiedys, ze rura przelewowa z naczynia miala srednice 15mm - zbrodnia.
Jezeli nie bedzie zaworu bezpieczenstwa, nalezy w to miejsce wstawic rure i doprowadzic ja do naczynia - to bedzie prawidlowe zabezpieczenie kotla.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

Post autor: mezik0 »

Ja bym dołożył zawór czwórdrożny kocioł,wymiennik cwu,zawór czwórdrożny,pompa,na grzejniki.pozdrawiam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

I pompa na powrocie.
adam

rychu11
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 17 lut 2008, 12:44

Post autor: rychu11 »

adamis pisze:I pompa na powrocie.
dlaczego twierdzisz ze pompa na powrocie?
przeciez na zasilaniu tez moze byc pompy pracuja do 120 stopni to co za róznica
nawet ostatnio firmy zalecaja stosowanie na zasilaniu tak czesto sie układ nie zapowietrza
pozdrawiam

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Post autor: Sonergo »

Ciepla ciecz ma mniejsza gestosc i inne wlasciwosci fizyczne.
Wiecej rowniez powietrza lub pary jest w czynniku o wyzszej temperaturze.
W takich warunkach latwiej moze nastapic kawitacja (chyba tak to sie nazywa) tzn. wyrywanie czasteczek wirnika.
Widzialem juz kikla takich pomp i na pewno nei chcialbym aby cos takiego spotkalo moja pompe.

Ja zawsze gdzie tylko moge, stosuje pompe na powrocie (jak najzimniejsze miejsce).
Dodatkowo umieszczam pompe pionowo do gory, aby latwiej mogla sie odpowietrzyc.


Lepiej zeby pompa nie pracowala w skrajnych warunkach.
Mam jedna pompe u siebi w rodzinnym domu.
Grundfos (30 lat ma). 15 lat dzialala w niemczech, potem z demobilu przyszla do polski.
I u nas juz dziala 15 lat. I nadal dziala bez zarzutow.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Do powyższego dodam jeszcze,że 120st przy zagotowaniu to naprawdę nie wiele,ale nie jest to max. temp. do jakiej może dojść gotujący się kocioł.
Mój kolega (nie hydraulik) uparł się robić c.o. sam i dał pompę na zasilaniu,pomimo moich rad, i po dwóch latach tak zagotował kocioł,że z wirnika zrobiła się kupka żużlu.Nawet wymienić się go nie dało,tak się stopił.
Mój klient raz zagotował kocioł paroma klockami drewna do ponad 300st.Wytopiła się cyna z lutów nad kotłem.Pompę miał na powrocie,która działa do tej pory.Kociołek też.
Przy zwykłym kotle zasypowym i braku zaw. 4-drożnego nie widzę żadnych,absolutnie żadnych powodów,by instalować pompę na zasilaniu.
adam