Kanały wentylacyjne
Witam.
Na wstępie dodam że pomieszczenia które opisuje nie mają podłączenia do kanału wentylacyjnego w kominie.
Mieszkam w murowance z lat 50-60 z nieocieplonym poddaszem. Chce wyprowadzić wentylację z łazienki, okapu kuchennego i jednego pokoju za pomocą ocieplonej rury spiro do kominków wentylacyjnych które planuje zamontować przy kalenicy dachu (wysokość od stropu do kalenicy to 3 m).
Czy jest to dobre rozwiązanie, i czy nie będą występować skropliny, a jak tak to jak ten problem rozwiązać.
Z góry dzięki za wszystkie porady.
Na wstępie dodam że pomieszczenia które opisuje nie mają podłączenia do kanału wentylacyjnego w kominie.
Mieszkam w murowance z lat 50-60 z nieocieplonym poddaszem. Chce wyprowadzić wentylację z łazienki, okapu kuchennego i jednego pokoju za pomocą ocieplonej rury spiro do kominków wentylacyjnych które planuje zamontować przy kalenicy dachu (wysokość od stropu do kalenicy to 3 m).
Czy jest to dobre rozwiązanie, i czy nie będą występować skropliny, a jak tak to jak ten problem rozwiązać.
Z góry dzięki za wszystkie porady.
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
Forumowicze, nie wieżę że nikt nie miał podobnego problemu. Bo z tego co wyczytałem po tematach to były ale nikt nie napisał konkretnej odpowiedzi. Może teraz ktoś pomoże.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Kanały wentylacyjne
Wentylacja jest dla ludzi. Wentylacja to nawiew 20 m3/h na osobę do pokoi a wywiew realizowany jest przez łazienkę i kuchnię. Dziury i kanały, to nie wentylacja.Przemek1982 pisze:Forumowicze, nie wieżę że nikt nie miał podobnego problemu. Bo z tego co wyczytałem po tematach to były ale nikt nie napisał konkretnej odpowiedzi. Może teraz ktoś pomoże.
Co ma zapewnić stały przepływ powietrza z pokoi di łazienki?
rekuperacja od 1989r
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
Chodzi mi jedynie o wyciąg zużytego powietrza z okapu kuchennego i łazienki. Okap kuchenny ma przecież swój wentylator. A łazienka jest umiejscowiona w środku domu jedyny dopływ powietrza do łazienki to poprzez kratki w drzwiach.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Kanały wentylacyjne
Nie można robić mechanicznego wywiewu z kuchni i łazienki, gdy nie ma mechanicznego nawiewu, gdy jest wentylacja naturalna, tzw grawitacyjna. Tak stanowi polska norma. Ale poza tym, szkoda zdrowia. Będzie Pan niszczył organizm zarodnikami grzybów strzępkowych, czyli pleśni.Przemek1982 pisze:Chodzi mi jedynie o wyciąg zużytego powietrza z okapu kuchennego i łazienki. Okap kuchenny ma przecież swój wentylator. A łazienka jest umiejscowiona w środku domu jedyny dopływ powietrza do łazienki to poprzez kratki w drzwiach.
rekuperacja od 1989r
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
To według Pana jak mam rozwiązać swój problem?
Re: Kanały wentylacyjne
Taaaaa, no i jeszcze wszelkie inne plagi tego świata.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Będzie Pan niszczył organizm zarodnikami grzybów strzępkowych, czyli pleśni.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Kanały wentylacyjne
Jak? - zrobić wentylacjęPrzemek1982 pisze:To według Pana jak mam rozwiązać swój problem?
Wentylacja dotyczy domu, nie łazienek czy kuchni.
Wentylacja ma dostarczyć po 20 m3/h na osobę powietrza do pokoi, powietrze to ma wyjść przez kuchnie i łazienki.
PODSTAWĄ WENTYLACJI JEST NAWIEW DO POKOI.
ja robię tak:
- gdy jest ogrzewanie zryczałtowane to wentylacja plus - mechaniczny nawiew powietrze do pokoi jak najwyżej, jak najbliżej sufitu.
-gdy mamy swoje ogrzewanie, to wentylacja z odzyskiem ciepła.
W przypadku wentylatorów wywiewnych w okapie i w łazience, dalej nie będzie wentylacji a tylko zwiększy się zagrzybienie. Najwięcej tego syfu jest w kanałach pionowych "mokrych" kuchnia i łazienki. Gdy włączamy wentylator w łazience cofa się powietrze z kanału w kuchni, gdy włączamy w kuchni, cofa się w łązience.
Skażenie powietrza zarodnikami pleśni przekracza w takim mieszkaniu 15 x dopuszczalne normy
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"
rekuperacja od 1989r
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
Panie Tomku mam nawiewniki w oknie w kuchni sadze ze to wystarczy. W łazience nie ma okna. A po drugie beda to dwa oddzielne kanaly ktore chce zrobi z okapu i lazienki wiec nie będzie żadnych cofek. Czy może Pan lub ktoś inny normalnie bez książkowych cytatów odpowiedzieć na mój temat.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Kanały wentylacyjne
Cofki są dlatego, że są dwa oddzielne kanały.Przemek1982 pisze:Panie Tomku mam nawiewniki w oknie w kuchni sadze ze to wystarczy. W łazience nie ma okna. A po drugie beda to dwa oddzielne kanaly ktore chce zrobi z okapu i lazienki wiec nie będzie żadnych cofek. Czy może Pan lub ktoś inny normalnie bez książkowych cytatów odpowiedzieć na mój temat.
Nawiewniki w pokojach by były skuteczne przy pionowych kanałach tylko w kuchni i łazience, powinien mieć wg dr Jarosława Mullera z Politechniki Krakowskiej od 9 do 12 m dł. W czasach wentylacji grawitacyjnej, okna były obwodowo nieszczelne a pionowe kanały (kratki) w każdym pomieszczeniu!
Gdyby
tak było, nie pisałby Pan o problemach. Pan zmierzy CO2 i wilgotność w sypialniach rano.mam nawiewniki w oknie w kuchni sadze ze to wystarczy
Dodam, że ja nikomu nie doradzę - wentylacji grawitacyjnej, czy wentylatorów wywiewnych.
rekuperacja od 1989r
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
Proszę Pana ja nie mam problemów z wentylacja w pozostałych pomieszczeniach domu. Po prostu remontowałem kuchnie i okap mam teraz w innym miejscu tak samo i łazienka była po remoncie. Chce wypuścić przez nieocieplone poddasze ruru ocieplone spiro i na dachu zakończyć to komonkami wentylacyjnymi najlepiej ocieplonymi. Czy to dobry pomysl. Chyba nie jest trudne pytanie.
Re: Kanały wentylacyjne
I tu się grubo mylisz Brzęczu już zarzucił wędkę i zaczyna mącić. Huk z tym że nie możesz zrobić czerni w łazience musi tam być bo pleśń, bo zarodniki, co2 i wilgotność.Przemek1982 pisze:Proszę Pana ja nie mam problemów
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
W taki sposób to my się nie dogadamy.szari pisze:I tu się grubo mylisz Brzęczu już zarzucił wędkę i zaczyna mącić. Huk z tym że nie możesz zrobić czerni w łazience musi tam być bo pleśń, bo zarodniki, co2 i wilgotność.Przemek1982 pisze:Proszę Pana ja nie mam problemów
Re: Kanały wentylacyjne
Zaraz Ci się od Brzęcza dostanie że nie martwisz się o swoje zdrowie i o jego finanse. A tak w ogóle to jak nie masz o czymś pojęcia to nie piszPrzemek1982 pisze:W taki sposób to my się nie dogadamy.
Ciepłowniku jeden... bierz poprawki że Brzęczu sprzedaje wszystko co jest ci potrzebne do życia.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Przemek1982
- Początkujący

- Posty: 11
- Rejestracja: 02 lis 2016, 21:03
Re: Kanały wentylacyjne
Widać jakie w macie pojecie, i jak doradzacie ludziom. Non stop jeden i ten sam tekst powtarzacie. Szkoda moego czasu na te pisanie z wami.
TEMAT DO ZAMKNIECIA
TEMAT DO ZAMKNIECIA