Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Posiadam nowy piec do centralnego ogrzewania na węgiel i drewno. Zamówiłam "fachowca" do wykonania całej instalacji grzewczej (podłączenie pieca, poprowadzenie wszystkich rur, zamontowanie grzejników)
Wcześniej zamówiłam opinie kominiarza odnośnie tego czy przewód kominowy nadaje się do zamontowania pieca C.O. - mam na piśmie że się nadaje.
Z zamontowanej gotowej instalacji nie da się korzystać - przy paleniu węglem każde otwarcie drzwi powoduje że dym bucha na pomieszczenie, przy paleniu drewnem mimo że ciąg jest to powstaje przy drzwiach mnóstwo smoły która po ostygnięciu niemal uniemożliwia otwarcie drzwi.
Kaloryfery "jęczą" jak się grzeje w piecu, słychać jak się coś w nich przelewa. Dodatkowo przy jednym z pierwszych prób grzania wysadziło zbiornik wyrównawczy i zalało pomieszczenie wrzątkiem
Pytanie co jest źle zrobione? Kto spartaczył robotę? kominiarz czy hydraulik. Mam umowy i gwarancję na wykonanie ale "fachowcy" umywają ręce.
Wcześniej zamówiłam opinie kominiarza odnośnie tego czy przewód kominowy nadaje się do zamontowania pieca C.O. - mam na piśmie że się nadaje.
Z zamontowanej gotowej instalacji nie da się korzystać - przy paleniu węglem każde otwarcie drzwi powoduje że dym bucha na pomieszczenie, przy paleniu drewnem mimo że ciąg jest to powstaje przy drzwiach mnóstwo smoły która po ostygnięciu niemal uniemożliwia otwarcie drzwi.
Kaloryfery "jęczą" jak się grzeje w piecu, słychać jak się coś w nich przelewa. Dodatkowo przy jednym z pierwszych prób grzania wysadziło zbiornik wyrównawczy i zalało pomieszczenie wrzątkiem
Pytanie co jest źle zrobione? Kto spartaczył robotę? kominiarz czy hydraulik. Mam umowy i gwarancję na wykonanie ale "fachowcy" umywają ręce.
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
W pierwszej kolejności sprawdzić czy jest jakaś czerpnia powietrza - skoro ma być cug to i powietrze musi skąś się brać w kotłowni.
Jeśli słychać przepływającą wodę w kaloryferach wyłączyć ogrzewanie, odpowietrzyć wszystkie grzejniki. Później ustawić pompę od co. na najniższy bieg.
Jeśli słychać przepływającą wodę w kaloryferach wyłączyć ogrzewanie, odpowietrzyć wszystkie grzejniki. Później ustawić pompę od co. na najniższy bieg.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Żaden fachowiec nie zamontuje kotła na paliwa stałe.
rekuperacja od 1989r
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Wiemy to wiedza tajemna którą zna tylko TB. A 90% domów w Polsce mają te kotły nie podłączone bo Brzęczu nie ma czsu ich poprawnie podłączyć.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Żaden fachowiec nie zamontuje kotła na paliwa stałe.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Oj tak, nie zamontuje.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Żaden fachowiec nie zamontuje kotła na paliwa stałe.
Natomiast "fachowiec" zmontuje ogrzewanie na klimatyzator a Brzęczkowski to jedyny tu fachowiec.
Zaraz będzie jego wykład.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Nie każdy chce mieszkać w sklepie. Głównie tam montuje się urządzenia które usiłuje opiardolić poprzez forum jęczu.
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Ja się kompletnie na tym nie znam, dlatego zleciłam zrobienie instalacji fachowcowi.
A teraz nie wiem co zrobić bo to kompletnie nie działa. Fachowiec coś schrzanił czy jest tego inna przyczyna?
A teraz nie wiem co zrobić bo to kompletnie nie działa. Fachowiec coś schrzanił czy jest tego inna przyczyna?
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
A moją pierwszą propozycję przeczytałeś? Wykonałeś czy liczysz że przekażesz tylko informację z forum "fachowcowi" a on będzie przy tym robił?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Przeczytałam ale nie znam się na tym, nie wiem jak sprawdzić "czerpnię powietrza" cokolwiek to znaczy. Zatrudniłam faceta żeby zrobił gotową działającą instalację. A nie działa.
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
OK innymi słowy nic od siebie wszystko ktoś ma zrobić za mnie. Jaki inwestor taki i fachowiec.
Sprawdzić czerpnię... nawet nie wpisał w googla co to jest czerpnia. Na tym moja pomoc niestety się kończy.
A może instalacja działa ale nie wiesz jak ona ma działać prawidłowo
Sprawdzić czerpnię... nawet nie wpisał w googla co to jest czerpnia. Na tym moja pomoc niestety się kończy.
A może instalacja działa ale nie wiesz jak ona ma działać prawidłowo
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
OK pani szuka pomocy a nie ma się co dziwić że jest kompletnym laikiem bo nie wszyscy muszą się znać. Szum w grzejnikach przy zimnej instalacji lub przy normalnej temperaturze pracy czy ok 50'C świadczy o zaburzeniach w przepływach instalacji lub jej zapowietrzeniu. Uruchomienie każdej instalacji polega na sprawdzeniu szczelności instalacji uruchomieniu na niskich temperaturach grzania i na wysokich taką instalację można oddać klientowi po wcześniejszym wytłumaczeniu klientowi zasady działania i obsługi - tak też powinien zachować się fachowiec a nie zamontować skasować i się sam martw.
Do kotłowni na paliwa stałe powinna być wykonana czerpnia powietrza które jest niezbędne do spalania jeżeli takowej nie ma należy ją wykonać. Może pani wezwać kominiarza na inspekcję i poprosić go o zdanie czego nie ma w kotłowi a powinno być i czy może on widzi usterkę np zatkany komin czy właśnie czerpnia lub jej brak. Po kominiarzu wezwać sobie inną firmę instalatorską i poprosić o opinię na piśmie odnośnie instalacji.
Jeżeli instalator nie reaguje na pani skargi i uwagi co do zaistniałych sytuacji u pani w domu proszę wysłać mu pismo poleconym z opisem usterki i wezwaniem do jej usunięcia. Jeżeli delikwent nie ustosunkuje się do niego w ciągu 14dni - też na piśmie proszę wysłać kolejne z adnotacją że usterka będzie usunięta przez firmę inną a koszty przerzucone na gwaranta który pani instalację wykonał. Jest to droga trochę przez piekło ale jedyny sposób aby legalnie przerzucić koszta naprawy lub zmusić go do wykonania dobrze instalacji.
Do kotłowni na paliwa stałe powinna być wykonana czerpnia powietrza które jest niezbędne do spalania jeżeli takowej nie ma należy ją wykonać. Może pani wezwać kominiarza na inspekcję i poprosić go o zdanie czego nie ma w kotłowi a powinno być i czy może on widzi usterkę np zatkany komin czy właśnie czerpnia lub jej brak. Po kominiarzu wezwać sobie inną firmę instalatorską i poprosić o opinię na piśmie odnośnie instalacji.
Jeżeli instalator nie reaguje na pani skargi i uwagi co do zaistniałych sytuacji u pani w domu proszę wysłać mu pismo poleconym z opisem usterki i wezwaniem do jej usunięcia. Jeżeli delikwent nie ustosunkuje się do niego w ciągu 14dni - też na piśmie proszę wysłać kolejne z adnotacją że usterka będzie usunięta przez firmę inną a koszty przerzucone na gwaranta który pani instalację wykonał. Jest to droga trochę przez piekło ale jedyny sposób aby legalnie przerzucić koszta naprawy lub zmusić go do wykonania dobrze instalacji.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
O kurcze, Bolas skąd u ciebie takie wiadomości, wygląda na to jakbyś kotły montował na co dzień. A przecież:Bolas pisze: Do kotłowni na paliwa stałe powinna być wykonana czerpnia powietrza
No to jak to jest???????????Tomasz_Brzeczkowski pisze:Żaden fachowiec nie zamontuje kotła na paliwa stałe.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
O kurcze, Bolas skąd u ciebie takie wiadomości, wygląda na to jakbyś kotły montował na co dzień. A przecież:Bolas pisze: Do kotłowni na paliwa stałe powinna być wykonana czerpnia powietrza
Bo:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Żaden fachowiec nie zamontuje kotła na paliwa stałe.
No to jak to jest???????????Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie da się pogodzić rozumu z paleniem w kociołku, więc Pan i tak nie zrozumie, że kotłownia zużywa tyle samo prądu, co współczesne ogrzewanie elektryczne.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
A te "zaburzenia w przepływach" to wada wykonania instalacji czy inna przyczyna? Nigdzie indziej nie słyszałam takich odgłosów w kaloryferach. Kilka dni po pierwszym uruchomieniu instalacji wysadziło zbiornik wyrównawczy, "spec" przyjechał i ponoć odpowietrzył instalację. Ustawił pompę na maksymalną wartość i ciągle bulgocze jak się grzeje a w nocy jak stygnie to wyje i jęczy.Bolas pisze: Szum w grzejnikach przy zimnej instalacji lub przy normalnej temperaturze pracy czy ok 50'C świadczy o zaburzeniach w przepływach instalacji lub jej zapowietrzeniu.
Kominiarza już zamawiałam wcześniej, stwierdził na piśmie że komin jest drożny i się nadaje do CO. Zapytany co jeszcze trzeba zrobić w pomieszczeniu przystosować nic nie wymienił. O żadnej czerpni nie wspomniał. Otwory wentylacyjne (o ile to to samo) są w pomieszczeniu z piecem. Zamówić wizytę innego kominiarza?Bolas pisze: Do kotłowni na paliwa stałe powinna być wykonana czerpnia powietrza które jest niezbędne do spalania jeżeli takowej nie ma należy ją wykonać. Może pani wezwać kominiarza na inspekcję i poprosić go o zdanie czego nie ma w kotłowi a powinno być i czy może on widzi usterkę np zatkany komin czy właśnie czerpnia lub jej brak. Po kominiarzu wezwać sobie inną firmę instalatorską i poprosić o opinię na piśmie odnośnie instalacji.
Re: Piec C.O. Fachowiec źle zamontował? czy wada pieca?
Jeśli przekrój otworów wentylacyjnych jest większy niż 160mm to jest ok. Tylko pytanie czy jest to dziura w ścianie z kratką czy podejście do komina z kanałem wentylacyjnym.
Druga sprawa "smoły" i problemów z otwarciem drzwiczek-może drewno to mocno mokra i zażywicona sosna? Przy węglu nie ma mowy o tego typu akcjach. Chyba że węgiel jest w postaci brykietu który potem okazuje się być farbowanymi na czarno prasowanymi trocinami sosnowymi- market łankenobi.
Druga sprawa "smoły" i problemów z otwarciem drzwiczek-może drewno to mocno mokra i zażywicona sosna? Przy węglu nie ma mowy o tego typu akcjach. Chyba że węgiel jest w postaci brykietu który potem okazuje się być farbowanymi na czarno prasowanymi trocinami sosnowymi- market łankenobi.