To może ja polecę naszego nowego Vitocala 060-A - to powietrzna pompa ciepła do przygotowania własnie cwu - jest przystosowana do współpracy z fotowoltaiką, można z nia modernizować system grzewczy, jest ekonomiczna, estetyczna w wyglądzie i praktycznie bezobsługowa - więcej informacji: http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mies ... 060-a.htmlpaw3leek pisze:
Oczywiście że biorę pod uwagę tylko powietrzna pompę.
wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Konsultant Viessmann
- Superużytkownik

- Posty: 672
- Rejestracja: 25 paź 2015, 9:14
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
-
Piotr Nowik
- Superużytkownik

- Posty: 1286
- Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
- Kontakt:
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Jak to - mniej efektywne? Przecież COP pomp gruntowych jest większa przynajmniej o jeden punkt. Dają też stabilną pracę, w przeciwieństwie do pomp powietrznych, które przy niższych temperaturach muszą wspomagać się grzałką elektryczną.
A że odwiert głębinowy też wymaga konserwacji od czasu do czasu, to już inna sprawa. Nic przecież nie jest wieczne i lubi się psuć. Za to przynajmniej much taka pompa gruntowa nie zasysa wraz z powietrzem.
Ps. Na razie do zakupu pompy ciepła u mnie droga daleka. Może się okazać (na co też liczę), że okaże mi się ten wydatek do ogrzewania i CWU całkowicie zbędny. Ewentualnie wystarczy mi pompa małej mocy, no i tania - bo dom nie będzie potrzebował większej.
A że odwiert głębinowy też wymaga konserwacji od czasu do czasu, to już inna sprawa. Nic przecież nie jest wieczne i lubi się psuć. Za to przynajmniej much taka pompa gruntowa nie zasysa wraz z powietrzem.
Ps. Na razie do zakupu pompy ciepła u mnie droga daleka. Może się okazać (na co też liczę), że okaże mi się ten wydatek do ogrzewania i CWU całkowicie zbędny. Ewentualnie wystarczy mi pompa małej mocy, no i tania - bo dom nie będzie potrzebował większej.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Pan w ogóle nie rozumie. Ja porównuję ogrzewanie/chłodzenie bezpośrednie.Jak to - mniej efektywne? Przecież COP pomp gruntowych jest większa przynajmniej o jeden punkt. Dają też stabilną pracę, w przeciwieństwie do pomp powietrznych, które przy niższych temperaturach muszą wspomagać się grzałką elektryczną.
Wykluczam stare, małoefektywne technologie. Pompa ciepłą powietrze woda, jest tylko do grzania wody użytkowej. Ogrzewanie/chłodzenie domu pompę ciepła z wodnym górnym źródłem jest bardzo mało efektywne i drogie. Tylko ciepłownik może tak głupią rzecz wydumać.
W XXI wieku temperatura wrzenia czynnika to -52 st.C po co odwiert w naszym klimacie? Nawet na Czukotce świetnie pompa powietrzna działa.A że odwiert głębinowy też wymaga konserwacji od czasu do czasu, to już inna sprawa. Nic przecież nie jest wieczne i lubi się psuć. Za to przynajmniej much taka pompa gruntowa nie zasysa wraz z powietrzem.
To co zyskuje Pan na niewiele wyższej temperaturze DZ traci Pan z naddatkiem podgrzewając GZ do temperatury wyższej niż domowa (23 stC)
Poza tym, pompy ciepła dziłające pośrednio, nie wykorzystują ogromnych zalet techniki inwertorowej i nie nadają się do chłodzenia.
Nie da się utrzymać komfortu wilgotnościowego i termicznego bez pompy ciepła o działaniu bezpośrednim.Ps. Na razie do zakupu pompy ciepła u mnie droga daleka. Może się okazać (na co też liczę), że okaże mi się ten wydatek do ogrzewania i CWU całkowicie zbędny. Ewentualnie wystarczy mi pompa małej mocy, no i tania - bo dom nie będzie potrzebował większej.
- To jest zwykłe oszustwo, tak jak 110,5% sprawności! Nie przyzwyczaił się Pan, że ciepłownicy oszukują???Przecież COP pomp gruntowych jest większa przynajmniej o jeden punkt.
- jakim cudem??? Tam nie ma nawet grzałki!!! Grzałki są wyłącznie w pompach ciepła, do grzania wody (nie łĄczy się NIGDY GRZANIA WODY I DOMU!!!) Są sytuacje, np. goście, ze wody idzie znacznie więcej, a nie ma sensu na takie okazje dawać przewymiarowanej pompy. Wspomaganie elektryczne jest konieczne, by nie przewymiarowywać, tak jest taniej i efektywniej.które przy niższych temperaturach muszą wspomagać się grzałką elektryczną
Panie Piotrze, musi Pan wykluczyć, zapomnieć... że można grzać dom hydraulicznie. Inaczej trudno będzie Panu zrozumieć co jak działa.
rekuperacja od 1989r
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Taka wentylacja zapewne dobrze wietrzy pomieszczenie.
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
U mnie będzie pc z midea lub z daikin 3.5
Do wody będę szukał pc z zasobnikiem 100-150l
Chyba taka biorąca powietrze z pomieszczenia bo nie będę musiał robić zasysu z zewnątrz. Tylko muszę jakoś sie pozbyć chłodzenia pomieszczenia , gdzieś je ukierunkowqc
Do wody będę szukał pc z zasobnikiem 100-150l
Chyba taka biorąca powietrze z pomieszczenia bo nie będę musiał robić zasysu z zewnątrz. Tylko muszę jakoś sie pozbyć chłodzenia pomieszczenia , gdzieś je ukierunkowqc
paw3leek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Ogrzanym w domu powietrzem Pan chce pompę zasilać?paw3leek pisze:U mnie będzie pc z midea lub z daikin 3.5
Do wody będę szukał pc z zasobnikiem 100-150l
Chyba taka biorąca powietrze z pomieszczenia bo nie będę musiał robić zasysu z zewnątrz. Tylko muszę jakoś sie pozbyć chłodzenia pomieszczenia , gdzieś je ukierunkowqc
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Wentylacja jest dla ludzi, nie mieszkania. Wietrzenie nie jest wentylacją.klczma pisze:Taka wentylacja zapewne dobrze wietrzy pomieszczenie.
rekuperacja od 1989r
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Pompę na potrzeby cwu, chyba lepiej gdy zasys będzie ciągle z dodatniej temp?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ogrzanym w domu powietrzem Pan chce pompę zasilać?paw3leek pisze:U mnie będzie pc z midea lub z daikin 3.5
Do wody będę szukał pc z zasobnikiem 100-150l
Chyba taka biorąca powietrze z pomieszczenia bo nie będę musiał robić zasysu z zewnątrz. Tylko muszę jakoś sie pozbyć chłodzenia pomieszczenia , gdzieś je ukierunkowqc
paw3leek
-
Piotr Nowik
- Superużytkownik

- Posty: 1286
- Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
- Kontakt:
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Widzę, że tu nie ma co dyskutować. Pan TB znowu zmienia teorie. Jeszcze nie tak dawno temu, bo w lutym tego roku promował kombajn, z którego rzekomo z jednej kWh otrzymujemy 11,8kWh
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... nej-t60068
Jak miałbym słuchać we wszystkim pana Tomasza, to na pewno daleko bym nie zaszedł.
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... nej-t60068
Jak miałbym słuchać we wszystkim pana Tomasza, to na pewno daleko bym nie zaszedł.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego
-
Piotr Nowik
- Superużytkownik

- Posty: 1286
- Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
- Kontakt:
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Pompa ciepła nie jest urządzeniem do grzania bezpośredniego. Zresztą sam Pan jeszcze niedawno powtarzał jak mantrę, że pompa ciepła służy jedynie do transportowania ciepła z dolnego źródła do górnego.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pan w ogóle nie rozumie. Ja porównuję ogrzewanie/chłodzenie bezpośrednie.
Czyli - rozumiem - wyklucza Pan całkowicie pompy ciepła do zastosowania w ogrzewaniu/chłodzeniu domu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wykluczam stare, małoefektywne technologie. Pompa ciepłą powietrze woda, jest tylko do grzania wody użytkowej. Ogrzewanie/chłodzenie domu pompę ciepła z wodnym górnym źródłem jest bardzo mało efektywne i drogie. Tylko ciepłownik może tak głupią rzecz wydumać.
Kto Panu takich głupot naopowiadał? Tak zwana "technika inwertorowa" to zwykła elektronika sterująca silnikiem. Przeważnie sam silnik też ma wtedy inaczej rozłożone uzwojenia. Nie ma zależności pomiędzy rodzajem pompy ciepła, a efektywnością zastosowania sterowania inwerterowego. Jakość takiego steropwania zależy wyłącznie od rozwiązań, jakie zastosował producent, a nie od typu pompy ciepła samej w sobie.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Poza tym, pompy ciepła dziłające pośrednio, nie wykorzystują ogromnych zalet techniki inwertorowej i nie nadają się do chłodzenia.
Bo to tak, jaky Pan Tomasz powiedział, że lodówka side-by-side może, a lodówka z jednymi drzwiami nie może wykorzystać ogromnych zalet techniki inwerterowej. Logiczna i totalna bzdura!
I tu znowu się Pan myli - zakładam, że w niewiedzy, a nie celowo.Tomasz_Brzeczkowski pisze:jakim cudem??? Tam nie ma nawet grzałki!!! Grzałki są wyłącznie w pompach ciepła, do grzania wody
Nie twierdzę, że w każdym modelu ale grzałki w pompach ciepła powietrznych są. Nie służą one bezpośredniemu grzaniu wody w bojlerze, a innym celom.
Już kiedyś była dyskusja na ten temat, gdzie wyrażał Pan tego typu absurdalne dla mnie poglądy. Dogrzewanie domu prądem? Owszem - jak ktoś to planuje i woli, to prosze bardzo. Ale dogrzewanie domu (czy CWU) prądem wyłącznie dlatego, aby pompa ciepła chodziła na pół gwizdka, jest zupełną abberacją myślową i techniczną.Tomasz_Brzeczkowski pisze:nie ma sensu na takie okazje dawać przewymiarowanej pompy. Wspomaganie elektryczne jest konieczne, by nie przewymiarowywać, tak jest taniej i efektywniej.
Równie dobrze można by "ulżyć" tej biednej przeciążonej (bo nieprzewymiarowanej) pompie kotłem węglowym, kominkiem czy gazem.
No to jak Pan sobie wyobraża grzanie domu?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Panie Piotrze, musi Pan wykluczyć, zapomnieć... że można grzać dom hydraulicznie. Inaczej trudno będzie Panu zrozumieć co jak działa.
Kolektory solarne według Pana są BE. Fotowoltaika - także, bo się nie opłaca. Gaz i węgiel - wiadomo. Palenie drewnem w kominku? Pompa ciepła także jest zła, bo albo jest gruntowa, albo nie posiada grzałki albo nie wykorzystuje w pełni technik inwerterowych.
Pozostaje grzanie prądem, przy czym prąd też można traktować jako ogrzewanie pośrednie, gdyż prąd sam w sobie niesie energię i jego użycie polega na transportowaniu energii z miejsca jej wytworzenia do odbiorcy i następnie jej przetworzenia na ciepło.
Obawiam się, że z punktu widzenia górnolotnej filozowii, nie ma w przyrodzie grzania bezpośredniego. Nawet rozpalenie ogniska to reakcja chemiczna, bo ciepło nigdy nie powstaje z niczego, czyli bezpośrednio.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Niezbyt, cenię Pana rozumienie zagadnień. Gdzie zmieniam teorię? Gdzie tu jest teoria? Gdzie promuje?Piotr Nowik pisze:Widzę, że tu nie ma co dyskutować. Pan TB znowu zmienia teorie. Jeszcze nie tak dawno temu, bo w lutym tego roku promował kombajn, z którego rzekomo z jednej kWh otrzymujemy 11,8kWh
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... nej-t60068
Jak miałbym słuchać we wszystkim pana Tomasza, to na pewno daleko bym nie zaszedł.
Naprawdę nie odróżnia Pan informacji o pojawienia się produktu, od jego promowania?
Zapewniam Pan, że nie miałem zamiaru nikomu tego polecać, bo nie lubię kombajnów. Nie toleruję łączenia wentylacji z ogrzewaniem i chłodzeniem.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
. Dokładnie. Przy pompach rewersyjnych, bezpośrednich (powietrze powietrze ) w lato górnym źródłem jest wnętrze domu.Pompa ciepła nie jest urządzeniem do grzania bezpośredniego. Zresztą sam Pan jeszcze niedawno powtarzał jak mantrę, że pompa ciepła służy jedynie do transportowania ciepła z dolnego źródła do górnego
Czyli - rozumiem - wyklucza Pan całkowicie pompy ciepła do zastosowania w ogrzewaniu/chłodzeniu domu.
Czy widzi Pan tu wykluczenie pomp ciepła w działaniu bezpośrednim (powietrze powietrze) ???Wykluczam stare, małoefektywne technologie. Pompa ciepłą powietrze woda, jest tylko do grzania wody użytkowej. Ogrzewanie/chłodzenie domu pompę ciepła z wodnym górnym źródłem jest bardzo mało efektywne i drogie. Tylko ciepłownik może tak głupią rzecz wydumać.
Nie stosuję pomp ciepła do chłodzenia pasywnego, bo jest to drogie i bardzo mało komfortowe, nie odprowadza wody taka pompa.
Nie naopowiadał, bo to stosuję na co dzień i pierwszy o tym pisałem. Sprężarka pracująca ON/OFF (jak w pompach z zasobnikiem jako GZ ) nie wykorzystuje tego, że przy spadku zapotrzebowania, pobór spada do kwadratu.Kto Panu takich głupot naopowiadał? Tak zwana "technika inwertorowa" to zwykła elektronika sterująca silnikiem. Przeważnie sam silnik też ma wtedy inaczej rozłożone uzwojenia. Nie ma zależności pomiędzy rodzajem pompy ciepła, a efektywnością zastosowania sterowania inwerterowego. Jakość takiego steropwania zależy wyłącznie od rozwiązań, jakie zastosował producent, a nie od typu pompy ciepła samej w sobie.
Jak pracuje na 50% pobiera 25% jak na 30% wydatku pobiera 10%.
Sam to zauważyłem, podobnie jest w centralach wentylacyjnych - może więc i Pan to sprawdzić.
. Pan poda choć jeden model pompy ciepła bezpośredniej z grzałką. Po co ta dyskusja - poda Pan (przypomnę, bo Pan nie rozróżnia ) wykluczam z grzania i chłodzenia pompy ciepła z zasobnikiem jako GZ), czyli pośrednie.I tu znowu się Pan myli - zakładam, że w niewiedzy, a nie celowo.
Nie twierdzę, że w każdym modelu ale grzałki w pompach ciepła powietrznych są
Prąd jest najtańszym ogrzewaniem, najtańszym nośnikiem. A to że oszukują, to inna sprawa. Jak ktoś ma trochę wiedzy, to rozróżni oszustwa.Już kiedyś była dyskusja na ten temat, gdzie wyrażał Pan tego typu absurdalne dla mnie poglądy. Dogrzewanie domu prądem? Owszem - jak ktoś to planuje i woli, to prosze bardzo. Ale dogrzewanie domu (czy CWU) prądem wyłącznie dlatego, aby pompa ciepła chodziła na pół gwizdka, jest zupełną abberacją myślową i techniczną.
No to jak Pan sobie wyobraża grzanie domu?
Nie wyobrażam, a realizuję.
Elektryczne ogrzewanie bezpośrednie ( najczęściej podłogowe ) i pompa ciepła powietrze powietrze do chłodzenia i grzania powietrza.
https://www.youtube.com/watch?v=PQSMA4v ... _ref=share
rekuperacja od 1989r
-
Piotr Nowik
- Superużytkownik

- Posty: 1286
- Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
- Kontakt:
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Czyli gdy mówisz "pompa ciepła" masz na myśli taki zwykły klimatyzator, w którym możliwe jest realizowanie zarówno funkcji ogrzewania jak i chłodzenia. Żadna to nowość.
A to, że ktoś tam włożył sterowanie inwerterowe, aby było nieco taniej w eksploatacji, to również żadna nowość. Takie sterowanie w dobie dzisiejszej spotyka się już niemal na każdym kroku, np. w popularnym sprzęcie gospodarstwa domowego.
A to, że ktoś tam włożył sterowanie inwerterowe, aby było nieco taniej w eksploatacji, to również żadna nowość. Takie sterowanie w dobie dzisiejszej spotyka się już niemal na każdym kroku, np. w popularnym sprzęcie gospodarstwa domowego.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Bezpośrednie ogrzewanie robię 26 lat, więc żadna nowość. Kiedyś chłodzenie realizowało się przez gwc, a dziś klimatyzatorem ( W czasach przed inwerterem, klimatyzacja była droga i brała bardzo dużo kWh) . Żadna nowość. Inwerter pozwolił pobierać tyle energii co centrala z gwc, ale jest tańszy znacznie wydajniejszy.
Gaz czy węgiel nie nadają się do domów komfortowych, bo nie chłodzą. Poza tym ich charakterystyka grzania jest taka, że im mniej dom potrzebuje, tym kWh staje się droższa.
W ogrzewaniu bezpośrednim elektrycznym jest zawsze ta sama cena, a w inwerterze, im mniej potrzeba tym cena kWh spada do kwadratu.
Napisał Pan, że nie jest to nowość, wiec o co chodzi? Wiedza o instalacja w budownictwie kończy się na 30kWh/m2 - TEŻ ŻADNA NOWOŚĆ. wszystko powyżej to nie wina izolacji a źle wykonanej instalacji!!!!! A jednak, jest cała masa ludzi robiących instalacje nie posiadających odpowiedniej wiedzy. Mało tego, oni z niewiedzy, z błędów robią wiedzę!
Przy wspomaganiu inwerterem nie ma problemu zejść tanią instalacją do 15-20kWh nawet w starych domach.
Śmiać mi się chce jak ktoś podaje, że jest inżynierem i że instalacja domowa może zużywać 70 czy więcej kWh.
A Pan jak realizuje komfort wilgotnościowo temperaturowy w bardzo ciepłe dni?
Gaz czy węgiel nie nadają się do domów komfortowych, bo nie chłodzą. Poza tym ich charakterystyka grzania jest taka, że im mniej dom potrzebuje, tym kWh staje się droższa.
W ogrzewaniu bezpośrednim elektrycznym jest zawsze ta sama cena, a w inwerterze, im mniej potrzeba tym cena kWh spada do kwadratu.
Napisał Pan, że nie jest to nowość, wiec o co chodzi? Wiedza o instalacja w budownictwie kończy się na 30kWh/m2 - TEŻ ŻADNA NOWOŚĆ. wszystko powyżej to nie wina izolacji a źle wykonanej instalacji!!!!! A jednak, jest cała masa ludzi robiących instalacje nie posiadających odpowiedniej wiedzy. Mało tego, oni z niewiedzy, z błędów robią wiedzę!
Przy wspomaganiu inwerterem nie ma problemu zejść tanią instalacją do 15-20kWh nawet w starych domach.
Śmiać mi się chce jak ktoś podaje, że jest inżynierem i że instalacja domowa może zużywać 70 czy więcej kWh.
A Pan jak realizuje komfort wilgotnościowo temperaturowy w bardzo ciepłe dni?
rekuperacja od 1989r
Re: wentylacja/klimatyzacja/cwu w nowobudowanym domu
Panie Tomaszu ale im lepsza izolacja tym lepsze grzanie i chlodzenie
paw3leek