Witam wszystkich.
Przymierzam się do budowy domu z wentylacją mechaniczną z rekuperatorem. Powierzchnia użytkowa 175m2, docelowo 5 osób (2 dorosłych + 3 dzieci). Czytałem trochę na forum, i chciałbym poprosić o sprawdzenie mojego projektu instalacji.
Plany domu poniżej:
Parter:
https://goo.gl/mRMl8k
Góra:
https://goo.gl/8eKSIB
Niebieskie kółko - nawiew, czerwone wywiew.
Instalacje chciałym zrobić na airpacku thesslagreen 400. Średnica wyjścia 200, co daje pole przekroju 314cm2. Czytałem że suma pól kanałów nawiewnych/wywiewnych powinna być równa polu przekroju króćca na reku + 20%, to daje 375cm2. Używając kanałów 75zew/65wew (nie wiem tylko gdzie je można kupić) można zrobić 11 kanałów po 33cm2 każdy:
Nawiew:
Parter
pokój 1
salon 3
korytarz 1
Góra
pokój 1
pokój 1
pokój 1
sypialnia 2
garderoba 1(2x0.5) - nie wiem czy można dać jakiś trójnik i z 75mm zrobić 45mm(wew)
Wywiew:
Parter
łazienka 2
kuchnia 2 + okap z zaworem zwrotnym podłączony do komina
kotłownia 1
spiżarnia 1
Góra:
łazienka 3
pralnia 1
korytarz 1
Oprócz pytania o dobre rozłożenie kanałów, zastanawiam się też czy podział powinien być od razu za rekuperatorem, z 200 na 11x75 czy może najpierw jakieś 200 na 2x100 a dopiero na parterze i na pietrze podział na mniejsze kanały. Czerpnię chcę zrobić na ścianie, zaraz za reku, na wysokości około 1.8-2m, wyrzutnie wprowadzić do komina.
Kanały parteru rozprowadzę w wylewce piętra, kanały piętra pod sufitem podwieszanym. Czy kanały w wylewce mogą być nieizolowane? Czy do kanałów umieszczonych w wylewce trzeba robić jakieś rewizje, np. w suficie parteru?
Nie bardzo wiem też jakich anemostatów użyć, ponieważ standardowo mają one średnicę 80mm (czyli rura wewnątrz powinna mieć 80?), używając polecanych tutaj 75/65 trzeba jakąś redukcję?
Czy puszkę rozprężną montuje się w wylewce, czy podwiesza pod sufitem na parterze (zaraz obok rekuperatora)?
Czy taki rekuperator (Airpack 400H) wystarczy dla 5 osobowej rodziny (plus sporadycznie babcie, dziadkowie i paru szwagrów?).