Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

U mnie jest wm oraz wyciąg z kapu i problemu nie ma. innym też tak polecam i też jest ok. Tylko wstawić trzeba dobry zawór zwrotny a nie jakiś plastik
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

wyssoki
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 29 wrz 2014, 12:34

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: wyssoki »

TwojOszczednyDom pisze:Tylko wstawić trzeba dobry zawór zwrotny a nie jakiś plastik
Co oznacza "dobry"? Próbowałem coś znaleźć i są albo takie zwykłe plastikowe ze sprężynką:
Obrazek
albo elewacyjne, które podobno stukają jak wieje wiatr i są zmiany ciśnienia:
Obrazek
albo wyglądający najbardziej profesjonalnie (chyba ma uszczelki):
Obrazek
Jest wersja do stosowania w przewodzie pionowym i poziomym. Nie ma sprężynki, zamyka się pod własnym ciężarem.
Macie wyprowadzenie poziomo przez ścianę czy jakoś na dach?
Czy taka dziura w ścianie z cienkościenną rurą nie wychładza kuchni zbytnio? Masz tę rurę jakoś izolowaną?
Sam zawór trzeba chyba dać jak najbliżej wylotu, żeby jak najwcześniej zatrzymywał zimne powietrze? Gdzieś czytałem, żeby w poziomym odcinku zrobić odprowadzenie skroplin. Macie coś takiego?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Okap posiada zawór zwrotny (należy tylko sprawdzić czy jest szczelny) , dołożenie kratki z żaluzją na zewnątrz nie zaszkodzi.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Okap posiada zawór zwrotny (należy tylko sprawdzić czy jest szczelny) , dołożenie kratki z żaluzją na zewnątrz nie zaszkodzi.
niestety nie każdy posiada zawór zwrotny. jak nie posiada to najlepiej nie ten plasik tylko właśnie taki z uszczelkami, ten powiedzmy metalowy :)
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Waldek86
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Waldek86 »

TwojOszczednyDom pisze:U mnie jest wm oraz wyciąg z kapu i problemu nie ma. innym też tak polecam i też jest ok. Tylko wstawić trzeba dobry zawór zwrotny a nie jakiś plastik
Czyli rozumiem że budując dom w którym będzie WM z reku muszę zrobić też "komin" wentylacyjny najlepiej na dach aby podłączyć do niego okap z zaworem zwrotnym??
Dom w Mandarynkach (N)

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:U mnie jest wm oraz wyciąg z kapu i problemu nie ma. innym też tak polecam i też jest ok. Tylko wstawić trzeba dobry zawór zwrotny a nie jakiś plastik
Czyli rozumiem że budując dom w którym będzie WM z reku muszę zrobić też "komin" wentylacyjny najlepiej na dach aby podłączyć do niego okap z zaworem zwrotnym??
Kominu nie trzeba murować :). Ja akurat u siebie dorabiałem. W domach gdzie robię przeróbki albo ludzie wybierają okap z filtrem albo zostawiamy kanał jak u mnie plus zawór zwrotny i wyciąg.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Waldek86
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Waldek86 »

TwojOszczednyDom pisze:
Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:U mnie jest wm oraz wyciąg z kapu i problemu nie ma. innym też tak polecam i też jest ok. Tylko wstawić trzeba dobry zawór zwrotny a nie jakiś plastik
Czyli rozumiem że budując dom w którym będzie WM z reku muszę zrobić też "komin" wentylacyjny najlepiej na dach aby podłączyć do niego okap z zaworem zwrotnym??
Kominu nie trzeba murować :). Ja akurat u siebie dorabiałem. W domach gdzie robię przeróbki albo ludzie wybierają okap z filtrem albo zostawiamy kanał jak u mnie plus zawór zwrotny i wyciąg.
Czyli na etapie budowy lepiej jest sobie zrobic pojedynczy kanal wentylacyjny i podłączyć go do dachówki z kominkiem. Przynajmniej bedzie to miało jakiś wygląd. Na scianie jakos nie jest to estetyczne i w dodatku się brudzi ściana.
Dom w Mandarynkach (N)

bebosz
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 29 lip 2014, 11:18
Lokalizacja: Irlandia

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: bebosz »

Wiec ten filmik moze komus sie przydac jesli ma zamiar wykonac instalacje wentylacji mechanichnej
https://www.youtube.com/watch?v=dx16Jqij2Hk
dziekuje

olekto
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 28 sty 2016, 21:30

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: olekto »

Obrazek

Proszę o weryfikację poprawności założeń mojego projektu WM z reku.

Nawiewy: 8x75
1 sypialnia
1 sypialnia
1 garderoba
2 pokój tv
2+1 salon

wywiewy 8x75
3 łazienka góra
3 łazienka dół
1+1 kuchnia

Reku: stać będzie w ogrzewanym pomieszczeniu (raczej na podłodze). Obstawiam onyx dream 200 lub airpack 300V air++

PU 150 m2
3 osoby mieszkają w domu
ogrzewanie i cwu z pomp ciepła
płyta fundamentowa na 30cm eps, 25 cm izolacji na ścianach, 30+ cm na dachu
Michał

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Wszystko dobrze... z wentylacją.
Odradzam tylko ogrzewanie pompą ciepła. Pompa ciepłą jest też do chłodzenia, poza tym:
- nie należy łączyć ogrzewania wody i domu w jednym.
- nie należy robić jednego urządzenia na cały zakres temperatur.
Wielozadaniowość jest droga i nieekonomiczna. To jak klej do wszystkiego .

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Bolas »

Ja u siebie i moich klientów przy WM polecam założenie dobrych filtrów na pochłaniacz i niech całe ciepło jest wykorzystywane przez reku. Nic się wielce nie brudzi co widać na filmiku z inspekcji kanałów: https://www.youtube.com/watch?v=fQylZ-Daw0U

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Bolas pisze:Ja u siebie i moich klientów przy WM polecam założenie dobrych filtrów na pochłaniacz i niech całe ciepło jest wykorzystywane przez reku. Nic się wielce nie brudzi co widać na filmiku z inspekcji kanałów: https://www.youtube.com/watch?v=fQylZ-Daw0U
Rozumiem, że kolega sugeruje podpięcie wywiewu z okapu do reku?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

wyssoki
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 29 wrz 2014, 12:34

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: wyssoki »

A proszę powiedzcie czy rura od rekuperatora (zakładam, że to będzie aluminiowy flex z ociepleniem) do skrzynki rozdzielczej nawiewnej powinna mieć jakąś minimalna długość, żeby szumy pracy rekuperatora zdążyły się wytłumić?
Akurat skrzynka mi wychodzi blisko rekuperatora i główna rura będzie miała ok 2m. Czy to ma jakiś wpływ na słyszalność wentylacji? Dać jakieś zakręty i upchać tej rury trochę więcej?
Czy to samo pytanie powinienem zadać dla głównej rury ze skrzynki wywiewnej, czy tu już nie trzeba się martwić, bo wywiewy i tak są w pomieszczeniach, w których się nie śpi?

Pozdrawiam
Rafał

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie ma znaczenia.

wyssoki
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 29 wrz 2014, 12:34

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: wyssoki »

A ten główny kanał z reku do skrzynki to ma być taka sprężyka owinięta folią i izolacją (chyba potoczna nazwa termoflex):
Obrazek

czy taki sztywny (chyba potoczna nazwa aluflex, czy on występuje w wersji z izolacją czy samemu trzeba zaizolować?)
Obrazek

Pozdrawiam
Rafał

ODPOWIEDZ