Co do instalacji... obecnie nie spotyka się kanałów puszczanych po wierzchu w zimnej strefie. Nie można tego zrobić pod izolacją stropu czy wewnątrz?
Łezka się w oku kręci, ale takie instalacje robiło się 15 i więcej lat temu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl





To moje zdjęcie. Nie są droższe od blaszanych.klimak8 pisze:Witam, poszukuję takich kształtek 3x75mm ale nigdzie nie mogę ich znaleźć może ktoś poleci dostawcę?? Wiem, że tańsze będą stalowe ale te pasowały by mi dużo lepiej i są bardziej kompaktowe

Na FM dostałem dożywotniego bana. Tam nie można pisać o współczesnych technologiach. Tam dalej króluje energochłonne ogrzewanie hydrauliczne.wyssoki pisze:Panie Tomaszu,
pisałem takie pytanie na innym forum, ale może tutaj Pan odpowie.
Jak interpretować wyjście fi 200 z rekuperatora AirPack 400? Tłumaczył Pan, że w fabryce dają 200mm, bo tak jest taniej. Prędkość powietrza powinna być 2-5m/s. Tutaj mamy 1-3,5m/s. Gdzieś Pan pisał, że można dać redukcję 200mm->160mm i wtedy mamy prędkości optymalne i można korzystać maks. z 7 kanałów 63mm.
A co jak mi potrzeba 10 kanałów nawiewnych? Czy zostawić na wyjściu 200mm i robić 10 kanałów 63/75mm, czy dać redukcję 200mm->160mm i wtedy zrobić na 12 kanałach 46/50mm?
W pierwszym rozwiązaniu prędkość 1-3,5m/s a w drugim 2-5m/s.
Czy ważniejsze jest to żeby nie przekraczać 5m/s? Wtedy pierwsze rozwiązanie też nie jest złe.
Sam projekt już mam prawie gotowy, ale najpierw chciałbym wiedzieć, czy planować go na kanałach 63 czy 46mm.
Pozdrawiam
Rafał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Oczywiście, że wrzucę wszystkie dane i mój projekt jak tylko znajdę chwilkę czasu. Wtedy porozmawiamy o konkretach.Pan poda pomieszczenia i ile osób, to opiszę jakbym to zrobił.






pytam o wybór wyrzutni pod kątem dachu płaskiegowyssoki pisze:Zanim jeszcze wrzucę mój projekt, to chciałbym zapytać o wyrzutnię.
Pan Tomasz od zawsze podkreśla, żeby wyrzutnię robić na dachu kiedy tylko się da. W związku z tym, że jest kilka rodzajów wyrzutni dachowych:
czy mogę prosić o radę, czy się kierować przy wyborze? Ceną? estetyką?
Proszę o ocenę projektu WM na kanałach PE-FLEX 63/75mm.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Pan poda pomieszczenia i ile osób, to opiszę jakbym to zrobił.



Hmm zawsze myślałem że GWC to jest dobra opcja dla WM z -25 w zimę dając po przejściu przez GWC chociaż 0 nie trzeba ogrzewać tego powietrza o ta wartość. Jednak jestem otwarty na naukę i opinie specjalistów może to już przeżytek. Czy istnieje szansa aby ktoś na forum nakierował mnie jak mam to zrobić? albo jeszcze lepiej opisał jak by to zrobił po swojemu ? Z argumentacja czemu tak i czemu nie GWC a jak nie GWC to co? może nic?. Jakie kanały, jak poprowadzić najlepiej przewody? jaka centrala? żuty podałem wyżej. W domu będą 2 dorosłe osoby i na razie 2 dzieci. Bardzo chętnie jakieś info gdzie co kupić może ktoś prowadzi sprzedaż elementów do WM.Tomasz_Brzeczkowski pisze:1- gwc nie ma sensu, są lepsze sposoby .
2-wywiewy robi się wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni, inaczej nie zbilansuje Pan wentylacji
3-wentylacja jest dla ludzi nie kubatury i wynosi 20 m3/h na osobę - w porywach do 30m3/h