Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie łączę wentylacji z ogrzewaniem - nawiew ciepłego powietrza pod sufitem?
Jeżeli już nadmuchowe uważam, że najlepsze jest niecentralne. Przy centralnym - nawiew i wywiew powietrza z pompy jest na 90cm w ścianie - taki kompromis. W pomieszczeniach "mokrych" (kuchnia łazienki jest tylko wywiew z wentylacji.

krzysikm
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 lip 2013, 23:52

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: krzysikm »

Panie Tomaszu kilka razy padło już to pytanie i nie wiem czy celowo unika Pan odpowiedzi, czy po prostu umknęło to Panu. Mianowicie jak połączyć kanał elastyczny z anemostatem? Pokazał Pan zdjęcie jakiegoś kolana i redukcji jednak bez udzielenia bliższych informacji. Producenci kanałów oferują tylko skrzynki rozprężne jednak ceny ich są zawrotne, Może zdradzić nam Pan swój patent?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Pokazałem na zdjęciu jak to robimy. Redukcją prostą lub kolankową.
Dwa lub trzy kanały do anemostatu mają sens gdy chcemy obok wentylacji puści powietrze z pompy ciepła
do wentylacji jest jeden kanał i jeden anemostat
http://zehnder-jestorkair.nl/producten- ... oningbouw/
jeżeli z wyliczeń jeden jest mało, lub brak miejsca na odpowiednią średnicę. dajemy dwa lub trzy nawiewy do większych pomieszczeń - ale ja wolę jak one są "rozbite" na oddzielne anemostaty.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Witam prosiłbym o opinie czy opłaca/warto kupić jeden z tych 2 rekuperatorów do instalacji która będzie wykonana samodzielnie, dom o powierzchni 100m2:

1. Ned Air FlexiLine WTA HR 300 - nowy cena 3500 zł
2. Storkair whr91/G91by-pass - używany przez parę lat za około 2200 zł

Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jeżeli centrala była demontowana - to znaczy głośno chodzi.
Co do nowej - ceny central w styropianowych obudowach lecą na łeb - Można kupować, pod warunkiem że faktycznie nie uszkodzona ( nieszczelność po upadku przy wyładunku itp) - centrala ma 100Pa - może 100m2 obsłuży...

Z tym, że należy pamiętać o zależnościach centrala - średnice kanałów - nawiewy ---- to nie może być przypadkowe, by nie było słyszalne

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Sprawdziłem tego stork'aira i taką podają specyfikację dla niego jeżeli chodzi o natężenie hałasu.

Nawiew
Stopień 1 100m3
/h przy 43 Pa 58 dB(A)
Stopień 2 150m3
/h przy 116 Pa 67 dB(A)
Stopień 3 225 m3
/h przy 290 Pa 75 dB(A)
Wywiew
Stopień 1 100m3
/h przy 43 Pa 45 dB(A)
Stopień 2 150m3
/h przy 116 Pa 54 dB(A)
Stopień 3 225 m3
/h przy 290 Pa 60 dB(A)

Nie wiem co o tym sądzić. Jak to teraz wygląda w centralach?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Człowiek słyszy od 30dB - dobre centrale mają 25dB przy 100m3/h (3 dB to dwa razy ciszej)
Wiele zależy też od instalacji

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Wracając do WTA HR 300 to podają wydatek 325 m3/h przy sprężu 100Pa i że nadaje się do budynków o powierzchni do 300m2 czyżby nieprawdziwe dane?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Trudno tak napisać, nie znając instalacji i ile osób będzie - ale tu ma Pan inny przykład

http://www.mitsubishi-electric.pl/index ... ubpage=650

Centrala do klimatyzacji
Zasilanie: 230/1/50 V/~/Hz

Wydajność: 800 m3/h

Spręż: 145 Pa

Efektywność odzysku ciepła jawnego: 79%

Poziom hałasu: 34,5 dB(A)

Przybliżona pow., którą można obsłużyć: 100m2

Przybliżona dł. kanałów możliwa do podłączenia: 20m

800m3 h 145Pa i 100m2 no i ile kanałów na tym pochodzi?

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Dziękuje. Racja. Ale w międzyczasie znalazłem super rozwiązanie (tak myślę) czyli ONYX 400 DREAM. Okazja dla mnie super ponieważ będę miał na to dofinansowanie. Prosiłbym o info odnośnie tego rekuperatora? Co Państwo o nim myślicie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Szanowny Panie - jakie Pan będzie miał ogrzewanie? Gdzie będzie stał reku? Czy będzie gwc?

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Ogrzewanie już jest wykonane. Niestety nie jest to ogrzewanie niecentralne jakie Pan poleca :). To ogrzewanie gazowe. Czyżby onyx 400 był złym rozwiązaniem?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nooo... nienajlepszym.

Będzie gwc ? Gdzie będzie centrala?

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Centrala będzie w pomieszczeniu na poddaszu z lekkim dogrzewaniem a gwc chce dać 10m rury pcv 200mm

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Za duża sprawność, za duża wydajność - to nie do Pana domu centrala.