Zabieram się do remontu w mieszkaniu w kamienicy 66m2. W moim ZE dowiedziałem się że mam instalację jednofazową i moc przyłączeniową 5kW. W mieszkaniu do tej pory był gaz ale chcemy z niego zrezygnować i dać płytę indukcyjną i kuchenke elektryczną. Ogrzewanie na szczęście jest centralne. I teraz pytanie o jaką moc w KW mam wnioskować ? Nie chcę wnioskować o zbyt dużą, wiadomo koszty. Do obliczeń przyjąłem takie wartości:
Okap 0,3 kW
płyta elektr lub indukc 7,2kW
kuchenka elektr 3,6kW
czajnik elektr 2,4kW
zmywarka 1,4kW
lodówka 0,5kW
zamrażarka 0,1kW
expres do kawy 1,0kW
2 telewizory 0,4kW
oświetlenie na mieszkanie 0,6kW
odkurzacz 2,0kW
pralka 2,0kW
komputer 0,4kW
Jakby to zsumować to wyjdzie jakoś 22 kW no ale wiadomo że wszystko nie będzie działać jednocześnie
Myślę o 13,8kW lub 11,0kW? Co wy na to?