Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
Szanowni Panowie - fakt, że Platon Xtra Grunnmursplate ten produkt ( Kompletny system do skutecznej ochrony wilgoci zewnętrznych ścian fundamentowych ) przestano sprowadzać do Polski
http://www.isola.pl/produkty/fundament/drena/ dla porównania isola.no http://www.isola.no/produkter/grunn/gru ... rsplate-2/ http://www.isola.no/produkter/grunn/grunnmursplater-2/
fakt, że sprzedawano samą membranę bez taśm uszczelniających, bez narożników, taśm wykończeniowych - NIE JEST MOJĄ WINĄ . Membrana kubełkowa sprzedawana i montowane przez źle nauczonych fachowców - NIE JEST ŻADNA HYDROIZOLACJĄ! Źle zrobiona hydroizolacja daje fatalne skutki!
http://www.isola.pl/produkty/fundament/drena/ dla porównania isola.no http://www.isola.no/produkter/grunn/gru ... rsplate-2/ http://www.isola.no/produkter/grunn/grunnmursplater-2/
fakt, że sprzedawano samą membranę bez taśm uszczelniających, bez narożników, taśm wykończeniowych - NIE JEST MOJĄ WINĄ . Membrana kubełkowa sprzedawana i montowane przez źle nauczonych fachowców - NIE JEST ŻADNA HYDROIZOLACJĄ! Źle zrobiona hydroizolacja daje fatalne skutki!
-
IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
my jakoś po polsku potrafimy przedstawić taką folię i nawet mamy ją pod ręką w dowolnych ilościach i nawet są tylko w komplecie sprzedawane atesty aprobaty dopuszczenia karty techniczne wszystko jest


-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
Ależ Szanowny Panie - to nie ta membrana i nie do tego! Raczył Pan pomylić produkty!
To nie jest -
To nie jest -
Przepraszam Szanowny Panie, ale jak Pan myli produkty, to co dopiero inni?Kompletny system do skutecznej ochrony wilgoci zewnętrznych ścian fundamentowych
-
IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
problem w tym że nie wie Pan jak ją stosujemy a już zakłada Pan z góry że to nie to
-
IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
a niby do czego ona jest ??? jak nie do ochrony fundamentów
-
IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
"Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!" - tak Pan TB propaguje swoje wizje 
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
Przecież dał Pan zdjęcia folii drenażowej - http://www.isola.no/assets/Norway/Broch ... mur-09.pdf Str 14 - to nie jest hydroizolacja! Nie mylmy membran z zadań!!!IWUBE pisze:problem w tym że nie wie Pan jak ją stosujemy a już zakłada Pan z góry że to nie to
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.
Witam wszystkich.
Jestem pierwszy raz na tym forum, ale już dlugo zajmuje sie termowizją. Jestem zdumiona ze osoba robiaca badania nie powiedziala o co w tym wszystkim chodzi. Pozwolę sobie opisac zdjecia termowizyjne.
1. Widać gorzej ocieploną scianę piwnicy i mostek cieplny na stropie nad piwnicą. Powoduje to ochlodzenie podlogi na parterze.Mozna to zmniejszyć ocieplając strop od strony piwnicy.
Generalnie jest to typowe dla wszystkich bloków.
2.Obnizenie temperatury w rogu pokoju może byc spowodowane powyższym .
3.Kratka wyciagowa jest zamknięta lub pracuje jako wywiewna, na pewno nie ma ciągu wstecznego.
4.Zdjęcie termowizyjne pokazuje jakis pojemnik i nie ma nic wspolnego z rzeczywistym zdjeciem kratki wentylacyjnej.( trzeba odkleic papier )
5.Kratka pracuje jako wyciągowa wiec jest ok.
6. Nawiewnik podokienny nawiewa powietrze zewnetrzne bo do tego służy.
7, 8, 9 miejscowe obnizenia temperatury..
10-12 Widać ewidentne dziury pod listwami przypodlogowymi ktorymi ciagnie zimne powietrze obniżajac temperaturę ścian do punktu rosy - stąd ta wilgoć.
Te dziury proponuje uszczelnic ścianką poliuretanową.
13. Widać żelbetowy element obniżający temperaturę ściany-niestety to jes niedostateczne ocieplenie ściany zewnetrznej.
14. Na zdjeciu w prawym rogu dziura którą trzeba zatkac j.w.
W oknie balkonowym dużewe wnetrzne mostki termiczne - to wada okna i samodzielnie trudno cos z tym zrobić.
Wilgotnośc na poziomie 10-20% jest bardzo niska i dziwię się że jest problem z wykraplaniem.
Myślę że ten pomiar był trefny.
Proponuję wilgotna ręką posprawdzać punkty zaznaczone na niebiesko. Jeśli wieje to uszczelnić.
Odetkać kratki wywiewne.
Jeśli drzwi sa szczelne zamontować w nich otwory żeby powietrze mogło swobodnie przedostawać się do kratek wywiewnych . Nie zastawiac meblami zimnych narożnikow i domagać się ocieplenia podłogi od dołu w piwnicy.
I powinno być dobrze.
Jestem pierwszy raz na tym forum, ale już dlugo zajmuje sie termowizją. Jestem zdumiona ze osoba robiaca badania nie powiedziala o co w tym wszystkim chodzi. Pozwolę sobie opisac zdjecia termowizyjne.
1. Widać gorzej ocieploną scianę piwnicy i mostek cieplny na stropie nad piwnicą. Powoduje to ochlodzenie podlogi na parterze.Mozna to zmniejszyć ocieplając strop od strony piwnicy.
Generalnie jest to typowe dla wszystkich bloków.
2.Obnizenie temperatury w rogu pokoju może byc spowodowane powyższym .
3.Kratka wyciagowa jest zamknięta lub pracuje jako wywiewna, na pewno nie ma ciągu wstecznego.
4.Zdjęcie termowizyjne pokazuje jakis pojemnik i nie ma nic wspolnego z rzeczywistym zdjeciem kratki wentylacyjnej.( trzeba odkleic papier )
5.Kratka pracuje jako wyciągowa wiec jest ok.
6. Nawiewnik podokienny nawiewa powietrze zewnetrzne bo do tego służy.
7, 8, 9 miejscowe obnizenia temperatury..
10-12 Widać ewidentne dziury pod listwami przypodlogowymi ktorymi ciagnie zimne powietrze obniżajac temperaturę ścian do punktu rosy - stąd ta wilgoć.
Te dziury proponuje uszczelnic ścianką poliuretanową.
13. Widać żelbetowy element obniżający temperaturę ściany-niestety to jes niedostateczne ocieplenie ściany zewnetrznej.
14. Na zdjeciu w prawym rogu dziura którą trzeba zatkac j.w.
W oknie balkonowym dużewe wnetrzne mostki termiczne - to wada okna i samodzielnie trudno cos z tym zrobić.
Wilgotnośc na poziomie 10-20% jest bardzo niska i dziwię się że jest problem z wykraplaniem.
Myślę że ten pomiar był trefny.
Proponuję wilgotna ręką posprawdzać punkty zaznaczone na niebiesko. Jeśli wieje to uszczelnić.
Odetkać kratki wywiewne.
Jeśli drzwi sa szczelne zamontować w nich otwory żeby powietrze mogło swobodnie przedostawać się do kratek wywiewnych . Nie zastawiac meblami zimnych narożnikow i domagać się ocieplenia podłogi od dołu w piwnicy.
I powinno być dobrze.