Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.

Właściwa hydroizolacja zabezpieczy dom przed przenikaniem wilgoci i wieloma problemami z tym związanymi. Trzeba o niej pamiętać budując dom i modernizując istniejące budynki. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania hydroizolacji i potrzebnych materiałów, znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Januszkoby
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 30 wrz 2012, 7:33

Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.

Post autor: Januszkoby »

Przeczytałem dużo dyskusji, niby coś wiem... Ale konkretna rada będzie bezcenna, plizzz.
Taras ma 5x10m.
1. strop teriwa został wylany tylko do powierzchni pustaków, taka była życzliwa rada wykonawcy
2. na to folia budowlana 0,3 mm, 3 cm XPS i wylewka mixokretem 7-5 cm ze spadkiem 1%.

Pierwszy deszcz i poleciało do piwnicy równo. Po pierwsze folia była wywinięta do góry do poziomu wylewki (wystający dookoła tarasu styropian ocieplający ścianę piwnicy), czyli był zamknięty basen... Obciąłem ten styropian do poniżej foli i wywinąłem ją poza obrys sciany (jeszcze ponownie nie padało...), ale wtedy zobaczyłem, że wykonawca przeciął folię (po cholerę nie wiem, dałem cały kawałek 6x11m) w linii spadku zakładając ją na siebie jakieś 25 cm. Dodatkowo nie wywinął foli do góry - czyli na wierzch - na granicy dom-taras.
Koniec z zaufaniem do niby-fachowców, muszę ratować inwestycję, dobrze że na tym etapie...
????

IWB

Re: Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.

Post autor: IWB »

coś poradzimy nie ma problemów których rozwiązać nie można!

słaby spadek masz 1% to minimum jakie może być optymalnie jest 2%-3%
więc ktoś nie znał się nawet na wartościach spadków

http://www.iwb.waw.pl w razie gdybyś miał problemy z wykonawcą

sfirma
Aktywny
Aktywny
Posty: 195
Rejestracja: 17 gru 2010, 23:08
Lokalizacja: Lublin

Re: Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.

Post autor: sfirma »

Prawidłowy układ warstw:
-warstwa spadkowa z wyobleniami
-izolacja bitumiczna dwukomponentowa np.isodamm 2k lub plastimul 2k z okapnikiem aluminiowym
-termoizolacja xps; nad nieogrzewanym pomieszczeniem min 2cm; nad ogrzewanym min10cm
-folia budowlana
-warstwa dociskowa min4cm, np z topchen pronto lub postar20 ze zbrojeniem
-dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna z taśmami na obrzeżach , na styku ze ścianą, z okapnikiem i na dyltacji.
Taki układ gwarantuje bezproblemową eksploatację nawet prze 5 sezonów bez stosowania okładziny
Obrazek
sławek

IWB

Re: Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.

Post autor: IWB »

:lol: zgadza się + dobry grunt pod KMB obróbka to TRG ?

ODPOWIEDZ