Przeczytałem dużo dyskusji, niby coś wiem... Ale konkretna rada będzie bezcenna, plizzz.
Taras ma 5x10m.
1. strop teriwa został wylany tylko do powierzchni pustaków, taka była życzliwa rada wykonawcy
2. na to folia budowlana 0,3 mm, 3 cm XPS i wylewka mixokretem 7-5 cm ze spadkiem 1%.
Pierwszy deszcz i poleciało do piwnicy równo. Po pierwsze folia była wywinięta do góry do poziomu wylewki (wystający dookoła tarasu styropian ocieplający ścianę piwnicy), czyli był zamknięty basen... Obciąłem ten styropian do poniżej foli i wywinąłem ją poza obrys sciany (jeszcze ponownie nie padało...), ale wtedy zobaczyłem, że wykonawca przeciął folię (po cholerę nie wiem, dałem cały kawałek 6x11m) w linii spadku zakładając ją na siebie jakieś 25 cm. Dodatkowo nie wywinął foli do góry - czyli na wierzch - na granicy dom-taras.
Koniec z zaufaniem do niby-fachowców, muszę ratować inwestycję, dobrze że na tym etapie...
????
Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Januszkoby
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 30 wrz 2012, 7:33
-
IWB
Re: Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.
coś poradzimy nie ma problemów których rozwiązać nie można!
słaby spadek masz 1% to minimum jakie może być optymalnie jest 2%-3%
więc ktoś nie znał się nawet na wartościach spadków
http://www.iwb.waw.pl w razie gdybyś miał problemy z wykonawcą
słaby spadek masz 1% to minimum jakie może być optymalnie jest 2%-3%
więc ktoś nie znał się nawet na wartościach spadków
http://www.iwb.waw.pl w razie gdybyś miał problemy z wykonawcą
Re: Cieknący taras nad piwnicą z teriwy.
Prawidłowy układ warstw:
-warstwa spadkowa z wyobleniami
-izolacja bitumiczna dwukomponentowa np.isodamm 2k lub plastimul 2k z okapnikiem aluminiowym
-termoizolacja xps; nad nieogrzewanym pomieszczeniem min 2cm; nad ogrzewanym min10cm
-folia budowlana
-warstwa dociskowa min4cm, np z topchen pronto lub postar20 ze zbrojeniem
-dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna z taśmami na obrzeżach , na styku ze ścianą, z okapnikiem i na dyltacji.
Taki układ gwarantuje bezproblemową eksploatację nawet prze 5 sezonów bez stosowania okładziny

-warstwa spadkowa z wyobleniami
-izolacja bitumiczna dwukomponentowa np.isodamm 2k lub plastimul 2k z okapnikiem aluminiowym
-termoizolacja xps; nad nieogrzewanym pomieszczeniem min 2cm; nad ogrzewanym min10cm
-folia budowlana
-warstwa dociskowa min4cm, np z topchen pronto lub postar20 ze zbrojeniem
-dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna z taśmami na obrzeżach , na styku ze ścianą, z okapnikiem i na dyltacji.
Taki układ gwarantuje bezproblemową eksploatację nawet prze 5 sezonów bez stosowania okładziny

sławek
-
IWB