Przewód powietrzny zasilający kominek

Post autor: jck62 »

Cześć.

Jakiej średnicy powinien być przewód doprowadzający z zewnątrz powietrze do kominka?Planuje zastosowac wkład o mocy nominalnej 11kW i mocy maksymalnej 16 kW.

Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przewód powietrzny zasilający kominek

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Optymalnie - dla 16 kW jest 100 mm - najmniejsze opory .

jck62
Aktywny
Aktywny
Posty: 106
Rejestracja: 02 paź 2009, 2:46
Lokalizacja: pomorskie

Re: Przewód powietrzny zasilający kominek

Post autor: jck62 »

Dostalem wiadomos juz spoza forum,ze gdy wybiore konkretny wklad kominkowy to w jego instrukcji znajde odpowiedz na moje pytanie.
Mysle ze w dostarczaniu powietrza do kominka nie glownie kwestia oporow przeplywu powietrza jest najwazniejsza (aczkolwiei mozna doprowadzac powietrze karbowana spirala) a jego odpowiednia objetosc w jednostce czasu w taki sposob aby kominek powietrza nie musial mocno zasysac.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przewód powietrzny zasilający kominek

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Wbrew pozorom gładkie ścianki kanału stanowią większy opór- Kanały do wentylacji się perforuje czy są karbowane.
Podobnie jest ze średnicą przy V powietrza w kanale poniżej 2m/sek. Opory rosną!

jck62
Aktywny
Aktywny
Posty: 106
Rejestracja: 02 paź 2009, 2:46
Lokalizacja: pomorskie

Re: Przewód powietrzny zasilający kominek

Post autor: jck62 »

Oby nie przeslonic zdrowego rozsadku pogonia za idealem I spelnianiem zasad przeplywow laminarnych.Opory przeplywu powietrza sa kompletnie pomijalne w przesylaniu go przewodem o zalecanej srednicy przez producenta wkladu kominkowego gdy odbywa sie to na odleglosci kilku metrow I w poziomie.W tym przypadku jest to bezsensowna obawa podobnie zak zastanawianie sie czy w wietrzny dzien ubrac czapke mniej czy bardziej oplywowa aby nie zmeczyc sie za wczesnie na spacerku pod wiatr.

Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przewód powietrzny zasilający kominek

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie pisałem, że mają znaczenie - w opisywanym przypadku. Ma to znaczenie w przypadku nawiewu w wentylacji domowej. Perforuje sią tam kanały.