Cześć.
Jakiej średnicy powinien być przewód doprowadzający z zewnątrz powietrze do kominka?Planuje zastosowac wkład o mocy nominalnej 11kW i mocy maksymalnej 16 kW.
Pozdrawiam
Jakiej średnicy powinien być przewód doprowadzający z zewnątrz powietrze do kominka?Planuje zastosowac wkład o mocy nominalnej 11kW i mocy maksymalnej 16 kW.
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przewód powietrzny zasilający kominek
Optymalnie - dla 16 kW jest 100 mm - najmniejsze opory .
Re: Przewód powietrzny zasilający kominek
Dostalem wiadomos juz spoza forum,ze gdy wybiore konkretny wklad kominkowy to w jego instrukcji znajde odpowiedz na moje pytanie.
Mysle ze w dostarczaniu powietrza do kominka nie glownie kwestia oporow przeplywu powietrza jest najwazniejsza (aczkolwiei mozna doprowadzac powietrze karbowana spirala) a jego odpowiednia objetosc w jednostce czasu w taki sposob aby kominek powietrza nie musial mocno zasysac.
Mysle ze w dostarczaniu powietrza do kominka nie glownie kwestia oporow przeplywu powietrza jest najwazniejsza (aczkolwiei mozna doprowadzac powietrze karbowana spirala) a jego odpowiednia objetosc w jednostce czasu w taki sposob aby kominek powietrza nie musial mocno zasysac.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przewód powietrzny zasilający kominek
Wbrew pozorom gładkie ścianki kanału stanowią większy opór- Kanały do wentylacji się perforuje czy są karbowane.
Podobnie jest ze średnicą przy V powietrza w kanale poniżej 2m/sek. Opory rosną!
Podobnie jest ze średnicą przy V powietrza w kanale poniżej 2m/sek. Opory rosną!
Re: Przewód powietrzny zasilający kominek
Oby nie przeslonic zdrowego rozsadku pogonia za idealem I spelnianiem zasad przeplywow laminarnych.Opory przeplywu powietrza sa kompletnie pomijalne w przesylaniu go przewodem o zalecanej srednicy przez producenta wkladu kominkowego gdy odbywa sie to na odleglosci kilku metrow I w poziomie.W tym przypadku jest to bezsensowna obawa podobnie zak zastanawianie sie czy w wietrzny dzien ubrac czapke mniej czy bardziej oplywowa aby nie zmeczyc sie za wczesnie na spacerku pod wiatr.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przewód powietrzny zasilający kominek
Nie pisałem, że mają znaczenie - w opisywanym przypadku. Ma to znaczenie w przypadku nawiewu w wentylacji domowej. Perforuje sią tam kanały.