Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szanowny Panie Asolt - czy może Pan krótko odpowiedzieć na te pytania:
- Czy podawanie sprawności na poziomie 100 i więcej procent - oraz wstawianie tego do wzoru nie jest manipulacją?
- Czy możliwa jest sprawność pieca ponad 90% jeżeli najlepsze palniki gazu mają sprawność spalania 90%
- Czy do obliczeń nie powinno się podawać sprawności systemu - czyli ile kWh dały grzejniki a nie sprawność palnika?
-Czy przy sprawności spalania równej 100% mogą być ciepłe spaliny?
Rozumiem ze te zapytania są pokłosiem postu na temat sprawności silników elektrycznych,
który to to temat Pan przezornie nie poruszył.
Odnośnie Panskich pytań to podawanie sprawności 100 i wyżej procent jest manipulacją
wynikającą z różnicy wartości opałowej i ciepła spalania gazy ziemnego. Jest to chwyt marketingowy
wynikający z takiej a nie innej definicji sprawności w odniesieniu do kotłów gazowych.
Jakkolwiek nie jest możliwe uzyskanie sprawności powyżej 100% (perpetuum mobile) dla kotłów
gazowych, tak samo niemożliwe jest aby te kotły(kondensacyjne) dla wartości mocy znamionowej
miały sprawność rzędu ok 40%. To jest Panskie twierdzenie nie poparte zadnym dowodem w postaci niezależnych i dokładnych badań i pomiarów takich kotłów. Chyba że ma Pan takie doskonale wyposażone stanowisko badawcze, proszę się nim pochwalić.
Nie jest możliwa sprawność kotła 90% jeżeli jego palnik ma taką sprawność. Skoro Pan twierdzi ze
najlepsze produkowane palniki nie przekraczają takiej sprawności to rozumiem ze Pan sprawdził i
przetestował te wszystkie palniki. Zawsze podziwiałem Panskie zdolności i szeroką wiedzę nawet w
dość specyficznej dziedzinie palników kotłow gazowych kondensacyjnych, nawet ja skromny inżynier elektryk metrolog i audytor energetyczny po dobrych komunistycznych uczelniach technicznych chciałbym posiąść cząstkę tej wiedzy.
Do obliczeń cieplnych budynku a w szczególności obliczeń zapotrzebowania na ciepło nigdy nie
podajemy sprawności palnika kotła gazowego, zawsze podaje się sprawność kotła jak całego
urządzenia, oprócz tego podajemy sprawności poszczególnych elementów instalacji co i cwu.
Podawanie sprawności palnika można porównać do sprawności elektomagnesu wytwarzającego pole magnetyczne poruszające wirnik silnika, ale uzytkownik chce znac sprawność silnika, sprawność cewek naprawdę go nie interesuje.
Przy 100% sprawności kotła kondensacyjnego oczywiście liczonej jako ilośc energii uzyskanej do ilości energii spalania gazu i kondesacji temp spalin powinna być równa temp otoczenia.
W przypadku zastąpienia jednego paliwa innym może mieć zmiana sprawności kotła niekoniecznie na minus, zmiana ta tez nastąpi dla innej mocy danej kotła różnej od mocy znamionowej.
Aby dowidzieć się dokładnie na temat tych zmian konieczne są pomiary na odpowiednio
wyposażonym stanowisku pomiarowym. Bez dokładnych pomiarów jest tylko gdybanie i domysły.