Zawór bezpieczeństwa

Post autor: rafa1 »

WITAM.Mam problem z zaworem bezpieczeństwa przy bojlerze a mianowicie kiedy zaczynam palić w piecu rośnie bardzo szybko ciśnienie w bojlerze i z zaworu zaczyna kapać woda .Jest założony reduktor ciśnienia ale to nic nie dało .Pomocy.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Alibaba »

Przed bojlerem na zimnej wodzie, należało by jeszcze założyć naczynie przeponowe na ciśnienie 6 barów.

rafa1
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 mar 2012, 14:08

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: rafa1 »

Przed zaworem czy za

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Bolas »

Zawór ma za zadanie wypuścić nadmiar ciśnienia z instalacji i to robi. Tylko się cieszyć że działa inaczej mógłbyś zobaczyć taki widok:

Obrazek

Tak jak poprzednik napisał. Zamontować grupę bezpieczeństwa składającą się z naczynia przeponowego i posiadanego już zaworu bezpieczeństwa.

Przeważnie te zawory dostarczane razem z bojlerami mają wbudowany zawór zwrotny więc jeżeli taki posiadasz to za zaworem musi być naczynie.
Tak jak u tego pana:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/32182/0/kotlownia

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Alibaba »

Bolas pisze: Tak jak u tego pana:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/32182/0/kotlownia
Dodam, że chodzi " o to niebieskie"

rafa1
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 mar 2012, 14:08

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: rafa1 »

A dlaczego u kolegi niema naczynia i wszystko jest ok?

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Alibaba »

A jesteś pewien, że kolegi zawór działa?
Może już tak zarósł kamieniem, że teraz prędzej coś pier... zanim ten zawór zadziała.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Bolas »

Tak jak pisał Alibaba ludzie często nie wiedzą że coś jest nie tak. Przeglądu wszystkich urządzeń powinno dokonywać się raz w roku to samo się tyczy naczyń przeponowych którego przegląd powinno wykonać się też co roku i a ciśnienie powinno być ustawione do każdej instalacji osobno - wystarczy przeczytać DTR.
Zawór nie musi przepuszczać wystarczy że ma go np 8BAR, baterie będą lekko przeciekać i już będzie miało gdzie ciśnienie uciec. Nawet reduktor ciśnienia który jest ustawiony poniżej 3BARów czy instalacja wodna nie wyposażona w zawory zwrotne czy antyskażeniowe itd

miki_110
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 22 lut 2008, 11:53
Lokalizacja: Kraków

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: miki_110 »

Bolas, czy wystarczy tym zaworem przekręcić co jakiś czas żeby "strzelił" wodą ?? czy trzeba coś jeszcze robić?? czy to uchroni go przez zarośnięciem kamieniem?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Bolas »

Po to właśnie jest ta zakrętka żeby zawór przepłukać kilka krotnie. Kamień w instalacji to już osobny temat.

rafa1
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 mar 2012, 14:08

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: rafa1 »

Zawór kolegi działa na 100%. Chodzi mi iż moja jnstalacja jest nowa byłem u wszystkich sąsiadów i nikt niema tego naczynia , zastosowane są tylko zawory bezpieczeństwa przeważnie tanie za 7 zł ja też miałem taki, teraz mam lepszy no ale dalej kapie

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Bolas »

Na jakie ciśnienie mają zaworu sąsiedzi a na jakie ty?

ehydraulik
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 27 sty 2012, 12:38
Kontakt:

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: ehydraulik »

Witam, należy sprawdzić jakie jest ciśnienie w siedzi zimnej wody zasilającej mieszkanie/budynek, jeśli przekracza 5 atmosfer, należy zamontować naczynie przeponowe które zbierze nadmiar ciśnienia, ponieważ zawór zamontowany przed bojlerem jest do 6 atmosfer.
Specjalizujemy się w sprzedaży: artykuły sanitarne, hydrauliczne, do instalacje c.o. w szerokim spektrum.

rafa1
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 mar 2012, 14:08

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: rafa1 »

Zawór jest na 6,7 bar ciśnienie w sieci 4 bar

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Zawór bezpieczeństwa

Post autor: Bolas »

Na sieci wewnętrznej nie musisz mieć więcej niż 3bary więc na tyle zmniejsz. Zawsze to daje o 1bar mniej na zawór a to dość sporo.