Zawór bezpieczeństwa
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Zawór bezpieczeństwa
rafa1: ja proponuję nie porównywać do kolegów i sąsiadów, bo w każdym domu i każdej instalacji warunki trochę są inne.
Załóż reduktor i ustaw na 3 bar, naczynie przeponowe i porządny zawór 6 bar i będziesz miał spokój.
Załóż reduktor i ustaw na 3 bar, naczynie przeponowe i porządny zawór 6 bar i będziesz miał spokój.
Re: Zawór bezpieczeństwa
Zmniejszyłem do 3 i nic to niedało
Re: Zawór bezpieczeństwa
A jaką masz temperaturę na bojlerze no i czy jesteś pewien że twój zawór otwiera się na zadanym ciśnieniu.
Re: Zawór bezpieczeństwa
Reduktor na 3 bar temperatura na baniaku 65 ,woda w baniaku będzie zimna to za 15 minut zawór kapie, ciśnienie bardzo szybko rośnie
Re: Zawór bezpieczeństwa
Tzn że przy zimnym też kapie?
Re: Zawór bezpieczeństwa
Na zimnym nie kapie,tylko podczas palenia w piecu.
Re: Zawór bezpieczeństwa
Jeszcze jedna możliwość to ustawienie odpowiedniego ciśnienia na naczyniu przeponowym.