Witam.
Chciałbym na początek docieplić dach. Myślałem o styropian 8cm, siatka i klej. Ale dodatkowo chciałbym do zrobić od środka. Dach/sufit jest betonowy. Czy to zda egzamin? Co z wilgocią. Dach jest pokryty papą.
Pozdrawiam.
Docieplanie dachu hali produkcyjnej.
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
SGL
Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.
Świetny pomysłnoname79 pisze:Chciałbym na początek docieplić dach.
Czy rozwiązanie twojego pomysłu zda egzamin? Sprawdz... kup materiał, "jakoś" przymocuj... zobaczysz czy coś się dzieje z wilgocią...noname79 pisze:Myślałem o styropian 8cm, siatka i klej. Ale dodatkowo chciałbym do zrobić od środka. Dach/sufit jest betonowy. Czy to zda egzamin? Co z wilgocią. Dach jest pokryty papą.
Mozna również zlecić projekt i zrobić wg projektu opracowanego przez ludzi wyspecjalizowanych i wykształconych w danym temacie - bez obawy o wyrzucenie pieniędzy w błoto w przypadku nietrafionego "pomysłu".
Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.
Jak nie chcesz mieć problemów z kondensacją pary wodnej i efektami jakie ona powoduje (rozwój pleśni, grzyby) proponuję ocieplić taki dach od zewnątrz.
Przykładowe rozwiązanie można znaleźć tutaj http://przewodnik.rockwool.pl/elementy- ... ction=3599
Przykładowe rozwiązanie można znaleźć tutaj http://przewodnik.rockwool.pl/elementy- ... ction=3599
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool
Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.
Dodać mogę jeszcze, że warto również w takich wypadkach wykonać obliczenia cieplnowilgotnościowe zgodnie z normą PN-EN 13788 i stwierdzić czy wystąpi kondensacja wilgoci między warstwami o różnym oporze dyfuzyjnym (inaczej przepuszczających parę).Program bazujacy na tej normie znajduej się http://www.rockwool.pl/doradztwo/programy/kalkulator-cw
Jest prawdopodobieństwo że izolując już zaizolowany dach może nie wystąpić kondensacja gdyż temperatura warstw od środka pomieszczenia będzie miała na tyle wysoką temperaturę, ze nie wystąpi zjawisko punktu rosy przy którym wilgoć się wykrapla z powietrza. W tym typie obliczeń ma bardzo duże znaczenie temperatura, wentylacja oraz wilgotność która panuje w pomieszczeniu
Np. przy poddaszach w rozwiązaniach niemieckich istnieje zasada, że można układać dodatkową warstwę izolacji pod warstwą paroizolacji ale tylko w przypadku gdy grubość izolacji od wewnątrz nie będzie większa niż grubości pozostałej izolacji.
Jest prawdopodobieństwo że izolując już zaizolowany dach może nie wystąpić kondensacja gdyż temperatura warstw od środka pomieszczenia będzie miała na tyle wysoką temperaturę, ze nie wystąpi zjawisko punktu rosy przy którym wilgoć się wykrapla z powietrza. W tym typie obliczeń ma bardzo duże znaczenie temperatura, wentylacja oraz wilgotność która panuje w pomieszczeniu
Np. przy poddaszach w rozwiązaniach niemieckich istnieje zasada, że można układać dodatkową warstwę izolacji pod warstwą paroizolacji ale tylko w przypadku gdy grubość izolacji od wewnątrz nie będzie większa niż grubości pozostałej izolacji.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool
Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.
No tak, ale jak wygląda sytuacja, gdy sie opuszcza sufit. Po ja będę miał ok 1m przerwy miedzy stropem, a sufitem. Czy to w jakiś sposób zniweluje problem rosy?
Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.
Problem nadal pozostanie. Będzie tylko bardziej równomiernie rozchodziła się wilgoć w takiej warstwie powietrza.
Proponuję izolację wraz z paroizolacją mocować bezpośrednio do stropu a sufit podwieszony wraz z różnymi instalacjami, które mogły by rozszczelniać naszą paroizolację opuścić na żądaną wysokość.
Proponuję izolację wraz z paroizolacją mocować bezpośrednio do stropu a sufit podwieszony wraz z różnymi instalacjami, które mogły by rozszczelniać naszą paroizolację opuścić na żądaną wysokość.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool