Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

noname79
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 02 sie 2011, 20:46
Lokalizacja: Toruń
Kontakt:

Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Post autor: noname79 »

Witam.

Chciałbym na początek docieplić dach. Myślałem o styropian 8cm, siatka i klej. Ale dodatkowo chciałbym do zrobić od środka. Dach/sufit jest betonowy. Czy to zda egzamin? Co z wilgocią. Dach jest pokryty papą.

Pozdrawiam.

SGL

Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Post autor: SGL »

noname79 pisze:Chciałbym na początek docieplić dach.
Świetny pomysł
noname79 pisze:Myślałem o styropian 8cm, siatka i klej. Ale dodatkowo chciałbym do zrobić od środka. Dach/sufit jest betonowy. Czy to zda egzamin? Co z wilgocią. Dach jest pokryty papą.
Czy rozwiązanie twojego pomysłu zda egzamin? Sprawdz... kup materiał, "jakoś" przymocuj... zobaczysz czy coś się dzieje z wilgocią...

Mozna również zlecić projekt i zrobić wg projektu opracowanego przez ludzi wyspecjalizowanych i wykształconych w danym temacie - bez obawy o wyrzucenie pieniędzy w błoto w przypadku nietrafionego "pomysłu".

Tomek W.
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 417
Rejestracja: 22 cze 2011, 10:47
Lokalizacja: Cigacice
Kontakt:

Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Post autor: Tomek W. »

Jak nie chcesz mieć problemów z kondensacją pary wodnej i efektami jakie ona powoduje (rozwój pleśni, grzyby) proponuję ocieplić taki dach od zewnątrz.

Przykładowe rozwiązanie można znaleźć tutaj http://przewodnik.rockwool.pl/elementy- ... ction=3599
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool

Tomek W.
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 417
Rejestracja: 22 cze 2011, 10:47
Lokalizacja: Cigacice
Kontakt:

Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Post autor: Tomek W. »

Dodać mogę jeszcze, że warto również w takich wypadkach wykonać obliczenia cieplnowilgotnościowe zgodnie z normą PN-EN 13788 i stwierdzić czy wystąpi kondensacja wilgoci między warstwami o różnym oporze dyfuzyjnym (inaczej przepuszczających parę).Program bazujacy na tej normie znajduej się http://www.rockwool.pl/doradztwo/programy/kalkulator-cw

Jest prawdopodobieństwo że izolując już zaizolowany dach może nie wystąpić kondensacja gdyż temperatura warstw od środka pomieszczenia będzie miała na tyle wysoką temperaturę, ze nie wystąpi zjawisko punktu rosy przy którym wilgoć się wykrapla z powietrza. W tym typie obliczeń ma bardzo duże znaczenie temperatura, wentylacja oraz wilgotność która panuje w pomieszczeniu
Np. przy poddaszach w rozwiązaniach niemieckich istnieje zasada, że można układać dodatkową warstwę izolacji pod warstwą paroizolacji ale tylko w przypadku gdy grubość izolacji od wewnątrz nie będzie większa niż grubości pozostałej izolacji.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool

noname79
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 02 sie 2011, 20:46
Lokalizacja: Toruń
Kontakt:

Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Post autor: noname79 »

No tak, ale jak wygląda sytuacja, gdy sie opuszcza sufit. Po ja będę miał ok 1m przerwy miedzy stropem, a sufitem. Czy to w jakiś sposób zniweluje problem rosy?

Tomek W.
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 417
Rejestracja: 22 cze 2011, 10:47
Lokalizacja: Cigacice
Kontakt:

Re: Docieplanie dachu hali produkcyjnej.

Post autor: Tomek W. »

Problem nadal pozostanie. Będzie tylko bardziej równomiernie rozchodziła się wilgoć w takiej warstwie powietrza.
Proponuję izolację wraz z paroizolacją mocować bezpośrednio do stropu a sufit podwieszony wraz z różnymi instalacjami, które mogły by rozszczelniać naszą paroizolację opuścić na żądaną wysokość.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool

ODPOWIEDZ

Wróć do „Docieplanie budynków”