Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

Mam problem zauważyłem, że część groszku się nie dopala. Część paleniska w jednym rogu się prawie nie pali i tam często węgiel się przesypuje. Mam wrażenie, że jest za słaba moc dmuchawy, albo powietrze nie dociera w to miejsce retorty lub za dużo węgla jest podawane. Sterownik z algorytmem PID, więc się nic nie przestawia, a może się mylę. Dzieje się tak odkąd kupiłem kocioł w zeszłym roku. Proszę o pomoc.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: Jarecki79 »

Jaki masz ten sterownik z PID?
Ognik pid, cobra pid czy puma pid?
Jaki soft siedzi w sterowniku?

Jaka retorta - producent i nazwa

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

Ognik Plus PID , Program SL28, Firam Elektro-Miz
Sekom Skam-p 12 kw
Palnik II-Generacji eko-energia, ślimak
Jak patrzysz na ten palnik to słabo się pali po lewej stronie, od strony komina. Tam węgiel spada tylko lekko nadpalony, albo zupełnie sie nie zapala. Trochę się marnuje towaru:(
Ktoś doradził, abym wyczyścił komorę powietrza pod retortą, ale nie wiem jak to sie robi:(

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: Jarecki79 »

Trzeba przeczyścić , wygaś kocioł, poczekaj az ostygnie palnik.

tj. zdjąć palenisko, podważ je np. młotkiem, ew. puknij od dołu przez popielnik.
W rękawicy musisz następnie zdjąć palenisko i wybrać z rowka cały syf.

Możliwe,że dyszami powietrza wtórnego przecisnęło też groszek na górę do strefy napowietrzania
To można próbowac wybrac przez mocowanie dmuchawy lub poprzez odkręcenie palnika w połowie - 4śruby trzeba odkręcić.

Wstawiam kilka fotek

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

Do zamontowania ponownie tego paleniska jest potrzebny jakiś uszczelniacz??
Czy ten palnik wysunie się bez cofnięcia "Świdra"?

Dzięki :D

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: Jarecki79 »

Co do wysunięcia świdra/ślimaka, jak odkręcisz śruby to wysuwasz, nie trzeba ruszać ślimakiem...
Wysuń cały na zewnątrz, aby syf z wnętrza prowadzenia ślimaka nieco przeczyścić...

Pod spód tego paleniska przed ponownym włożeniem w rowek należy dac czarny silicon na 1200st.C.
Taki stosowany m.in. do kominków, do dostania m.in. w Castoramach...

Nie wiem jaką masz wersję DTR, od długiego czasu jest to dokładane na początku instrukcji

Na czerwono narysowane jest miejsce, gdzie nałożyć silicon czarny, nie przesadzać z grubością warstwy. Po nałożeniu odlewu na korpus palnika lekko dobić młotkiem, aby się równo ułożyło

Obrazek

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

"Nie wiem jaką masz wersję DTR, od długiego czasu jest to dokładane na początku instrukcji "

Co to jest, gdzie to znajdę??

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: Jarecki79 »

Instrukcja od kotła
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa ;)

Fotę, gdzie uszczelnić masz już jednak na forum ;)

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

A... możliwe. Nie wiem gdzie to mam :lol: :lol: Jutro rano wygaszę maszynę i wieczorem będę działał. O efektach poinformuje. :D

Dzięki za pomoc!

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

Zrobiłem :D Syf i malaria w całej kotłowni :lol: Teraz tak dmucha ze rozdmuchuje żary :shock: W tym rowku dookoła było tyle zbitego miału, że musiałem rozbijać śrubokrętem. Całą resztę usunąłem ręką, a potem odkurzaczem.
Powinno być dobrze, jutro rano sprawdzę co spadło do popielnika.
Dzięki Jarecki :D

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

No i niestety :cry: Przesypuje palenisko. Mam nadal wrażenie, że węgla jest podawane za dużo, a moc dmucha jest za mała. Jest oczywiście lepiej niż wcześniej. Może coś powinienem w ustawieniach serwisowych zmienić. Chciałbym, aby wolne obroty dmuchawy były z większą mocą. Samo przestawienie parametru mocy dmuchawy chyba nic nie daje. Dmuchawa jest ustawiona na 85, PP-9, Ni2. Co powinienem przestawić?? A może jeszcze coś innego zrobić??

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: Jarecki79 »

Zostaw sobie minimalną moc kotła na 3 tj. ni.3

Jeżeli masz wrażenie,że przesypuje, a jestes pewien,że palenisko się nie zapada, to wejdź w menu kodowe (trzymaj dłużej "-" ) wbij numer kodu 3111
dalej środkowym guzikiem potwierdzaj:
nr.0 lub nr.3 - to numer softu, nie pamiętam jaki jest, tego nie zmieniaj, tylko środkowy
P.45 - to przerwa dla 100%mocy, rozciągnij o 5sekund, czyli zrób P.50 czy tam P.55
dalej do końca środkowy.....

fanatyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 sie 2010, 18:28

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem

Post autor: fanatyk »

Dopiero jak zrobiłem na 60 jest dobrze. Wysokość kopca jest jak na naklejce zasobnika, a w szufladzie na popiół nie ma lekko nadpalonego węgla tylko drobny popiół i kilka żużlowych kawałków. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. Jeszcze raz dzięki za pomoc :D

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”