Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Mam problem zauważyłem, że część groszku się nie dopala. Część paleniska w jednym rogu się prawie nie pali i tam często węgiel się przesypuje. Mam wrażenie, że jest za słaba moc dmuchawy, albo powietrze nie dociera w to miejsce retorty lub za dużo węgla jest podawane. Sterownik z algorytmem PID, więc się nic nie przestawia, a może się mylę. Dzieje się tak odkąd kupiłem kocioł w zeszłym roku. Proszę o pomoc.
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Jaki masz ten sterownik z PID?
Ognik pid, cobra pid czy puma pid?
Jaki soft siedzi w sterowniku?
Jaka retorta - producent i nazwa
Ognik pid, cobra pid czy puma pid?
Jaki soft siedzi w sterowniku?
Jaka retorta - producent i nazwa
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Ognik Plus PID , Program SL28, Firam Elektro-Miz
Sekom Skam-p 12 kw
Palnik II-Generacji eko-energia, ślimak
Jak patrzysz na ten palnik to słabo się pali po lewej stronie, od strony komina. Tam węgiel spada tylko lekko nadpalony, albo zupełnie sie nie zapala. Trochę się marnuje towaru:(
Ktoś doradził, abym wyczyścił komorę powietrza pod retortą, ale nie wiem jak to sie robi:(
Sekom Skam-p 12 kw
Palnik II-Generacji eko-energia, ślimak
Jak patrzysz na ten palnik to słabo się pali po lewej stronie, od strony komina. Tam węgiel spada tylko lekko nadpalony, albo zupełnie sie nie zapala. Trochę się marnuje towaru:(
Ktoś doradził, abym wyczyścił komorę powietrza pod retortą, ale nie wiem jak to sie robi:(
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Trzeba przeczyścić , wygaś kocioł, poczekaj az ostygnie palnik.
tj. zdjąć palenisko, podważ je np. młotkiem, ew. puknij od dołu przez popielnik.
W rękawicy musisz następnie zdjąć palenisko i wybrać z rowka cały syf.
Możliwe,że dyszami powietrza wtórnego przecisnęło też groszek na górę do strefy napowietrzania
To można próbowac wybrac przez mocowanie dmuchawy lub poprzez odkręcenie palnika w połowie - 4śruby trzeba odkręcić.
Wstawiam kilka fotek

tj. zdjąć palenisko, podważ je np. młotkiem, ew. puknij od dołu przez popielnik.
W rękawicy musisz następnie zdjąć palenisko i wybrać z rowka cały syf.
Możliwe,że dyszami powietrza wtórnego przecisnęło też groszek na górę do strefy napowietrzania
To można próbowac wybrac przez mocowanie dmuchawy lub poprzez odkręcenie palnika w połowie - 4śruby trzeba odkręcić.
Wstawiam kilka fotek

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Do zamontowania ponownie tego paleniska jest potrzebny jakiś uszczelniacz??
Czy ten palnik wysunie się bez cofnięcia "Świdra"?
Dzięki
Czy ten palnik wysunie się bez cofnięcia "Świdra"?
Dzięki
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Co do wysunięcia świdra/ślimaka, jak odkręcisz śruby to wysuwasz, nie trzeba ruszać ślimakiem...
Wysuń cały na zewnątrz, aby syf z wnętrza prowadzenia ślimaka nieco przeczyścić...
Pod spód tego paleniska przed ponownym włożeniem w rowek należy dac czarny silicon na 1200st.C.
Taki stosowany m.in. do kominków, do dostania m.in. w Castoramach...
Nie wiem jaką masz wersję DTR, od długiego czasu jest to dokładane na początku instrukcji
Na czerwono narysowane jest miejsce, gdzie nałożyć silicon czarny, nie przesadzać z grubością warstwy. Po nałożeniu odlewu na korpus palnika lekko dobić młotkiem, aby się równo ułożyło

Wysuń cały na zewnątrz, aby syf z wnętrza prowadzenia ślimaka nieco przeczyścić...
Pod spód tego paleniska przed ponownym włożeniem w rowek należy dac czarny silicon na 1200st.C.
Taki stosowany m.in. do kominków, do dostania m.in. w Castoramach...
Nie wiem jaką masz wersję DTR, od długiego czasu jest to dokładane na początku instrukcji
Na czerwono narysowane jest miejsce, gdzie nałożyć silicon czarny, nie przesadzać z grubością warstwy. Po nałożeniu odlewu na korpus palnika lekko dobić młotkiem, aby się równo ułożyło

Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
"Nie wiem jaką masz wersję DTR, od długiego czasu jest to dokładane na początku instrukcji "
Co to jest, gdzie to znajdę??
Co to jest, gdzie to znajdę??
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Instrukcja od kotła
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
Fotę, gdzie uszczelnić masz już jednak na forum
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
Fotę, gdzie uszczelnić masz już jednak na forum
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
A... możliwe. Nie wiem gdzie to mam
Jutro rano wygaszę maszynę i wieczorem będę działał. O efektach poinformuje.
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Zrobiłem
Syf i malaria w całej kotłowni
Teraz tak dmucha ze rozdmuchuje żary
W tym rowku dookoła było tyle zbitego miału, że musiałem rozbijać śrubokrętem. Całą resztę usunąłem ręką, a potem odkurzaczem.
Powinno być dobrze, jutro rano sprawdzę co spadło do popielnika.
Dzięki Jarecki
Powinno być dobrze, jutro rano sprawdzę co spadło do popielnika.
Dzięki Jarecki
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
No i niestety
Przesypuje palenisko. Mam nadal wrażenie, że węgla jest podawane za dużo, a moc dmucha jest za mała. Jest oczywiście lepiej niż wcześniej. Może coś powinienem w ustawieniach serwisowych zmienić. Chciałbym, aby wolne obroty dmuchawy były z większą mocą. Samo przestawienie parametru mocy dmuchawy chyba nic nie daje. Dmuchawa jest ustawiona na 85, PP-9, Ni2. Co powinienem przestawić?? A może jeszcze coś innego zrobić??
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Zostaw sobie minimalną moc kotła na 3 tj. ni.3
Jeżeli masz wrażenie,że przesypuje, a jestes pewien,że palenisko się nie zapada, to wejdź w menu kodowe (trzymaj dłużej "-" ) wbij numer kodu 3111
dalej środkowym guzikiem potwierdzaj:
nr.0 lub nr.3 - to numer softu, nie pamiętam jaki jest, tego nie zmieniaj, tylko środkowy
P.45 - to przerwa dla 100%mocy, rozciągnij o 5sekund, czyli zrób P.50 czy tam P.55
dalej do końca środkowy.....
Jeżeli masz wrażenie,że przesypuje, a jestes pewien,że palenisko się nie zapada, to wejdź w menu kodowe (trzymaj dłużej "-" ) wbij numer kodu 3111
dalej środkowym guzikiem potwierdzaj:
nr.0 lub nr.3 - to numer softu, nie pamiętam jaki jest, tego nie zmieniaj, tylko środkowy
P.45 - to przerwa dla 100%mocy, rozciągnij o 5sekund, czyli zrób P.50 czy tam P.55
dalej do końca środkowy.....
Re: Sterownik Elektro-Miz PID-Problem
Dopiero jak zrobiłem na 60 jest dobrze. Wysokość kopca jest jak na naklejce zasobnika, a w szufladzie na popiół nie ma lekko nadpalonego węgla tylko drobny popiół i kilka żużlowych kawałków. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. Jeszcze raz dzięki za pomoc 