Jaka różnicówka do kuchenki?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dooq
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 maja 2011, 9:08
Lokalizacja: Jasło

Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: dooq »

Witam
Mam takie pytanie - jest wydzielony obwód dla kuchenki indukcyjnej (dwie fazy) i piekarnika (jedna faza) w sumie z eozdzielni do punktu jest poprowadzony przewód 5x2,5mm2.
Jako zabezpieczenie tedo obwodu lepiej dać różnicówkę 3-fazową (P304A) czy lepiej 3 różnicówki 1 fazowe (P302A)?
I nie chodzi mi o cenę bo ona jest mniej istotna.
Pozdrawiam

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy

Re: Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: dendrytus »

dooq pisze:Witam
Mam takie pytanie - jest wydzielony obwód dla kuchenki indukcyjnej (dwie fazy) i piekarnika (jedna faza) w sumie z eozdzielni do punktu jest poprowadzony przewód 5x2,5mm2.
Jako zabezpieczenie tedo obwodu lepiej dać różnicówkę 3-fazową (P304A) czy lepiej 3 różnicówki 1 fazowe (P302A)?
I nie chodzi mi o cenę bo ona jest mniej istotna.
Pozdrawiam
Jeśli planujesz pozbycie się teściowej to jak najbardziej 3 różnicówki 1 fazowe (P302A)

marcinos06
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 26 sie 2011, 8:28
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: marcinos06 »

Różnicówka 3 fazowa zabezpieczy wszystkie trzy fazy , przy 3 różnicówkach 1 fazowych nie byłoby nawet możliwości ich włączenia bo zaraz by wybijały pozdrawiam

elpapiotr

Re: Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: elpapiotr »

Witam.
marcinos06 pisze:Różnicówka 3 fazowa zabezpieczy wszystkie trzy fazy , przy 3 różnicówkach 1 fazowych nie byłoby nawet możliwości ich włączenia bo zaraz by wybijały
O, jakaś nowina. A to dlaczego, jeśli można spytać ? Znajdzie się konkretne wytłumaczenie ?
Kolego dendrytus, też byś mógł wyjaśnić, o co chodzi z tą teściową.

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy

Re: Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: dendrytus »

elpapiotr pisze: Kolego dendrytus, też byś mógł wyjaśnić, o co chodzi z tą teściową.
A jak kolega zamierza podłączyć przewód neutralny?

elpapiotr

Re: Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: elpapiotr »

Witam.
A jak kolega zamierza podłączyć przewód neutralny?
Normalnie. Tak jak się podłącza przewód neutralny, wspólny dla innych aparatów, z tą uwagą że przed tymi różnicówkami jest N, ale po różnicówkach już całkiem inne, np. N1, N2, N3.
Wracajac do tematu, ja również nie podłączyłbym trzech RCD w tym układzie, ale i również nie założyłbym RCD 4-polowego w przypadku urządzenia odbiorczego podłączonego na stałe.

elpapiotr

Re: Jaka różnicówka do kuchenki?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Ponieważ nie mogę edytować, dopisuję w tym, następnym poście.
Autor poprowadził przewód od rozdzielni jako 5x2,5 mm2.
Tak więc różnicówkę 4-polową, 3-fazową można zainstalować w tejże rozdzielni, na poczatku linii, ale już 3 różnicówki 2-polowe, 1-fazowe na końcu tej linii, przy kuchence.
Montaż podrozdzielnicy z trzema różnicówkami i wyłącznikami samoczynnymi typu "S" za kuchenką jest fatalnym rozwiązaniem, niestety.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”