Paweł32 pisze:Pytanko z trochę innej beczki.
Jaka jest krotność...? Czy są jakieś normy ...? Czy hala przemysłowa o...?
ja pytam czy ty ?kangaxx pisze:jeśli projektujesz to masz wiedzieć
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Paweł32 pisze:Pytanko z trochę innej beczki.
Jaka jest krotność...? Czy są jakieś normy ...? Czy hala przemysłowa o...?
ja pytam czy ty ?kangaxx pisze:jeśli projektujesz to masz wiedzieć




a)na sufitach ustawia się 17 by nie zbliżyć sie do 15 gdzie na tymże suficie mogłyby pojawić się kropelki,Indiana pisze: Natomiast latem woda za szybko się nie skrapla, z praktyki projektowania sufitów chłodzących powiem tyle, że zwykle ustawia się je na nie mniej niż 17'C - bo właśnie w około 17'C zaczyna wykraplać się woda. Przy 30'C na zewnątrz trudno, żeby w środku pojawiała się mgiełka, skoro temp. w domu wynosi wtedy zwykle koło 25'C, czyli prawie o 10'C więcej niż punkt rosy.

na pewno nie to samo, pisałaś do niego a ja sie odniosłem, to jest forumjoanna12349 pisze:Odpowiadałem do Indiana a odpowiedzi udziela kangaxx.
Może to to samo.
w lecie zawilgocenie nam nie grozi, zimą tak, ale zimą każda wymiana powietrza osusza budynek, nie ma znaczenia czy masz bajerek w postaci tej zabawki czy nie, tak więc to wentylacja osusza a ta zabaweczka tylko pilnuje by osuszanie odbywało się w sposób możliwie kontrolowany, ot marketing wycelowany w malkontentów wmjoanna12349 pisze: Ja chciałam tylko zapytać o teoretyczne uzasadnienie wentylacji osuszającej wentylacji osuszającej
Czy ktoś ma już te lub inne rozwiązanie wentylacji osuszjącej