Czy montować wentylacje mechaniczną???
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Skoro pisze Pan o optymalnych prędkościach, to nie załapałem, że chodzi o GWC . W GWC optymalne prędkości nie mają znaczenia!!! Nie przeszkadzają szumy a straty ciepła przez większy radiator i dłuższy czas przebywania powietrza , są wręcz pożądane!!!
Co do długości... już wielokrotnie pisałem - maksymalnie 10mb 200-tki na każde 100m3/h. Minimalnie - tyle ile warunki pozwolą.
Co do długości... już wielokrotnie pisałem - maksymalnie 10mb 200-tki na każde 100m3/h. Minimalnie - tyle ile warunki pozwolą.
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
czyli w uproszczeniu jakieś 40 mb?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Nawet 30... nie spotkałem centrali zwanej "400" która by miała faktycznie z gwc więcej jak 300m3/h.
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
no już wygląda to lepiej w obliczu tych kilkumetrowych o których Pan tu pisał, gwc 10 m raczej gwc nie jest
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Jak już pisałem - to górna granica. Jak już pisałem - z braku innych możliwości - kolega używa 7-dmio metrowego. centrala zimą nie zamarza a powietrze w upały jest kilka stopni chłodniejsze.
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
7 metrów...
przy 2 m/s powetrze przebywa tam 3,5 s, przy 5 m/s czasu na wymianę ciepła ma 1,5 s, do tego dochodzi średnica 200mm i przepływ laminarny gdzie przy ściankach powietrze płynie wolniej, w uproszczeniu przy całej obiętości rury i różnicach prędkości strugi wymiana ciepła dokonuje się w jakichś 15% powietrza nawiewanego do domu...
cała reszta wali środkiem mając gdzieś wymianę ciepła, ot i cała robota tak krótkiego gwc
przy 2 m/s powetrze przebywa tam 3,5 s, przy 5 m/s czasu na wymianę ciepła ma 1,5 s, do tego dochodzi średnica 200mm i przepływ laminarny gdzie przy ściankach powietrze płynie wolniej, w uproszczeniu przy całej obiętości rury i różnicach prędkości strugi wymiana ciepła dokonuje się w jakichś 15% powietrza nawiewanego do domu...
cała reszta wali środkiem mając gdzieś wymianę ciepła, ot i cała robota tak krótkiego gwc
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Oj bez przesady, przecież powietrze się miesza. Czy tak jak ja mierzył Pan temperatury w GWC 7 mb? W wymienniku centrali powierzchnia jest 4-5m2 i czas przebywania jeszcze krótszy.
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
słabo się miesza dlatego wymienniki dzielą strugę na części i dlatego wolę większe wymienniki
duży może więcej
duży może więcej
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Czy gdyby miał Pan centralę z wymiennikiem krzyżowym ( alu) bez układu rozmrażania i gotowy wykop 7mb - więcej się nie da - robiłby Pan GWC?
W przypadku wymienników nie jest to prawdą ! Jest pewne OPTIMUM.duży może więcej
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
w życiu krzyżowego bym sobie w domu nie wstawił ale gwc jeśli tylko można i są na to środki to robię, tyle że jeśli nie można wstawić dłuższego gwc niz te powiedzmy 7 metrów dałbym dwie mniejsze równolegle tak by pole przekroju zachować, rozstawione maks ile sie da (nawet i 20cm), skuteczność wymiany ciepła z gruntem przynajmniej 40% lepsza
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Po co takie "w życiu... krzyżowego" Przez pierwsze 10 lat montowania takich central - innych wymienników nie było. A światowi producenci z najdłuższym doświadczeniem przechodzą apiać na krzyżówki. Wbrew pozorom naprawdę dużą sprawność ma wentylacja wywiewno nawiewna bez wymiennika. Wyda się to panu dziwne??? Ale tak też się robi i to z fajnym skutkiem.
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
ja wolę jednak mieć wm z rekuperacją by cieszyć się jej fajnym skutkiem
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Dlatego powraca się do krzyżówek. Chodzi o skutek i komfort.
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
jedyna zaleta krzyżówek to ich cena, no można jeszcze dodać wielkość
reszta zależy od klienta
reszta zależy od klienta
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???
Tylko czytelnik muratora może coś takiego napisać. Odchodzi się od rozbudowanych wymienników. zamarzają przy wyższej temperaturze, większe opory i wbrew pozorom - gorszy bilans energetyczny.
Tak naprawdę dodając rozmiar i wagę i cenę? nie ma ani jednej zalety.
Tak naprawdę dodając rozmiar i wagę i cenę? nie ma ani jednej zalety.