Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Post autor: descartes »

Witam,

Nie orientuje się ktoś z państwa jaką metodą najlepiej ułożyć rury kanalizacji sanitarnej pod ciekiem wodnym? Ogólnie chodzi o projektowania przejścia syfonowego.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Post autor: Alibaba »

Przewiert sterowany.
Tylko musi być naprawdę duży jeżeli chcesz odwodnić rzekę :wink:

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Post autor: descartes »

Fajna rzecz, tylko pytanie, czy w przypadku syfonu, nie będzie problemu z kątami i później wsadzeniu i połączeniu (szczególnie) przewodów? ;/

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Post autor: Alibaba »

Kolego, zapomnij, że w systemie grawitacyjnym nie będziesz miał problemów eksploatacyjnych jeżeli zrobisz faktycznie syfon. Przewiduję, że będzie to działało w zależności od średnicy przewodu od tygodnia do góra 2 miesięcy. W wielu przypadkach spotkałem się z tym, że projektant napotykając tego rodzaju problem, przed tym syfonem zaprojektował przepompownię ciśnieniową unikając w ten sposób zamulenia syfonu. Przy układzie ciśnieniowym i rurach z PE dość łatwo jest obliczyć promień ugięcia zarówno rury osłonowej jak i przewodowej, a sam przecisk nawet o długości 300 m. to w dzisiejszych czasach jest dość banalną sprawą.
P.S.
Naprawdę nie ma możliwości technicznej zrobić tego bez syfonu?

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Post autor: descartes »

To nie moja decyzja. Główny inż biura uważa że syfon to najlepsze rozwiązanie. Widocznie tak musi być, problem tylko w tym, że te jego najlepsze rozwiązanie - dla niego jest kompletną abstrakcją. Więc sam muszę dochodzić jak to wykonać technicznie. Koniecznie ma być grawitacyjny, to pewne.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki

Post autor: Alibaba »

W dalszym ciągu podtrzymuję, że jeżeli jest to odcinek dość długi, to najlepszy będzie przewiert sterowany pamiętając o:
1. Odcinek wznoszący przewodu syfonowego należy układać z nachyleniem nie większym niż 1: 2 (h : l).
2. Prędkość przepływu ścieków w przewodzie syfonowym podczas godzin dziennych powinna wynosić co najmniej 1 m/s, a przy przepływach minimalnych prędkość przepływu powinna być większa od 0.7 m/s.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kanalizacja i odwodnienia”