Nie orientuje się ktoś z państwa jaką metodą najlepiej ułożyć rury kanalizacji sanitarnej pod ciekiem wodnym? Ogólnie chodzi o projektowania przejścia syfonowego.
Kanalizacja - odwodnienie rzeki
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki
Przewiert sterowany.
Tylko musi być naprawdę duży jeżeli chcesz odwodnić rzekę
Tylko musi być naprawdę duży jeżeli chcesz odwodnić rzekę
Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki
Fajna rzecz, tylko pytanie, czy w przypadku syfonu, nie będzie problemu z kątami i później wsadzeniu i połączeniu (szczególnie) przewodów? ;/
Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki
Kolego, zapomnij, że w systemie grawitacyjnym nie będziesz miał problemów eksploatacyjnych jeżeli zrobisz faktycznie syfon. Przewiduję, że będzie to działało w zależności od średnicy przewodu od tygodnia do góra 2 miesięcy. W wielu przypadkach spotkałem się z tym, że projektant napotykając tego rodzaju problem, przed tym syfonem zaprojektował przepompownię ciśnieniową unikając w ten sposób zamulenia syfonu. Przy układzie ciśnieniowym i rurach z PE dość łatwo jest obliczyć promień ugięcia zarówno rury osłonowej jak i przewodowej, a sam przecisk nawet o długości 300 m. to w dzisiejszych czasach jest dość banalną sprawą.
P.S.
Naprawdę nie ma możliwości technicznej zrobić tego bez syfonu?
P.S.
Naprawdę nie ma możliwości technicznej zrobić tego bez syfonu?
Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki
To nie moja decyzja. Główny inż biura uważa że syfon to najlepsze rozwiązanie. Widocznie tak musi być, problem tylko w tym, że te jego najlepsze rozwiązanie - dla niego jest kompletną abstrakcją. Więc sam muszę dochodzić jak to wykonać technicznie. Koniecznie ma być grawitacyjny, to pewne.
Re: Kanalizacja - odwodnienie rzeki
W dalszym ciągu podtrzymuję, że jeżeli jest to odcinek dość długi, to najlepszy będzie przewiert sterowany pamiętając o:
1. Odcinek wznoszący przewodu syfonowego należy układać z nachyleniem nie większym niż 1: 2 (h : l).
2. Prędkość przepływu ścieków w przewodzie syfonowym podczas godzin dziennych powinna wynosić co najmniej 1 m/s, a przy przepływach minimalnych prędkość przepływu powinna być większa od 0.7 m/s.
1. Odcinek wznoszący przewodu syfonowego należy układać z nachyleniem nie większym niż 1: 2 (h : l).
2. Prędkość przepływu ścieków w przewodzie syfonowym podczas godzin dziennych powinna wynosić co najmniej 1 m/s, a przy przepływach minimalnych prędkość przepływu powinna być większa od 0.7 m/s.