prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: edde »

witam
mam takie oto obliczenia podłogówki, ma ktoś może wiedzę i ochotę, żeby rzucić okiem i ocenić (nie)poprawność tego?

img52.imageshack.us/img52/443/podt.jpg

Przemek

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: Przemek »

mozeszdodac załącznik do galerii ?

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: yoz »

wg mnie jest ok. jedynie do czego można sie przyczepic to do pomieszczenia 1/02 wg mnie jest podana za duża moc jaka można uzyskac z podłogówki ale zapewne z racji podwyższonej temp pomieszczenia 24 Oc wynik może być realny. Pozdrawiam

edde
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 15 mar 2010, 21:55

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: edde »

w tej łazience (1/02) jest faktycznie deficyt mocy obliczeniowej ze względu na małą powierzchnię i wysoką temp. pomieszczenia, ale to nie problem bo w obu łazienkach i tak będą drabinki na ręczniki
co do obliczonego zapotrzebowania na ciepło (mocy grzejników podłogowych) nie mam watpliwości bo to sam porządnie zrobiłem w OZC, zastanawiam się tylko wciąż czy parametry długości, przepływu czy oporu dla poszczególnych pętli są poprawne bo z tym za bardzo doświadczenia nie mam :(

edde
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 15 mar 2010, 21:55

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: edde »

Przemek pisze:mozeszdodac załącznik do galerii ?
zrobione

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: yoz »

Jeśli podłogówka została zrobiona w ozc to program zaalarmował by że jest za duży spadek ciśnienia albo rozłoży podłogówkę na dwie pętle. btw jaki rozkład przyjąłeś meandrowy czy ślimakowy i jeszcze jedno z jakiej normy obliczałeś straty przyjąłeś mostki cieplne ?

edde
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 15 mar 2010, 21:55

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: edde »

w OZC zostało obliczone zapotrzebowanie na ciepło budynku i pomieszczeń, OZC podłogówki nie oblicza przecie, na programach firmowych sankomu do C.O. niestety poległem :cry:
a powyższe obliczenia są na podst. programu OVplan f-my Oventrop, oczywiscie wg programu jest poprawnie, chodzi mi o to czy na oko kogoś kto robi to częściej jest ok

ps. rozkład ślimakowy, z jedna strefa brzegową w meandrze
norma bodajże euro, nowsza, mostki zaznaczone do uwzględnienia przy obliczaniu

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: yoz »

jednym słowem jest ok :) Pozdrawiam

edde
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 15 mar 2010, 21:55

Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki

Post autor: edde »

Bóg zapłać za dobre słowo :wink: