prośba o ocenę obliczeń podłogówki
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
prośba o ocenę obliczeń podłogówki
witam
mam takie oto obliczenia podłogówki, ma ktoś może wiedzę i ochotę, żeby rzucić okiem i ocenić (nie)poprawność tego?
img52.imageshack.us/img52/443/podt.jpg
mam takie oto obliczenia podłogówki, ma ktoś może wiedzę i ochotę, żeby rzucić okiem i ocenić (nie)poprawność tego?
img52.imageshack.us/img52/443/podt.jpg
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
wg mnie jest ok. jedynie do czego można sie przyczepic to do pomieszczenia 1/02 wg mnie jest podana za duża moc jaka można uzyskac z podłogówki ale zapewne z racji podwyższonej temp pomieszczenia 24 Oc wynik może być realny. Pozdrawiam
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
w tej łazience (1/02) jest faktycznie deficyt mocy obliczeniowej ze względu na małą powierzchnię i wysoką temp. pomieszczenia, ale to nie problem bo w obu łazienkach i tak będą drabinki na ręczniki
co do obliczonego zapotrzebowania na ciepło (mocy grzejników podłogowych) nie mam watpliwości bo to sam porządnie zrobiłem w OZC, zastanawiam się tylko wciąż czy parametry długości, przepływu czy oporu dla poszczególnych pętli są poprawne bo z tym za bardzo doświadczenia nie mam
co do obliczonego zapotrzebowania na ciepło (mocy grzejników podłogowych) nie mam watpliwości bo to sam porządnie zrobiłem w OZC, zastanawiam się tylko wciąż czy parametry długości, przepływu czy oporu dla poszczególnych pętli są poprawne bo z tym za bardzo doświadczenia nie mam
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
zrobionePrzemek pisze:mozeszdodac załącznik do galerii ?
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
Jeśli podłogówka została zrobiona w ozc to program zaalarmował by że jest za duży spadek ciśnienia albo rozłoży podłogówkę na dwie pętle. btw jaki rozkład przyjąłeś meandrowy czy ślimakowy i jeszcze jedno z jakiej normy obliczałeś straty przyjąłeś mostki cieplne ?
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
w OZC zostało obliczone zapotrzebowanie na ciepło budynku i pomieszczeń, OZC podłogówki nie oblicza przecie, na programach firmowych sankomu do C.O. niestety poległem
a powyższe obliczenia są na podst. programu OVplan f-my Oventrop, oczywiscie wg programu jest poprawnie, chodzi mi o to czy na oko kogoś kto robi to częściej jest ok
ps. rozkład ślimakowy, z jedna strefa brzegową w meandrze
norma bodajże euro, nowsza, mostki zaznaczone do uwzględnienia przy obliczaniu
a powyższe obliczenia są na podst. programu OVplan f-my Oventrop, oczywiscie wg programu jest poprawnie, chodzi mi o to czy na oko kogoś kto robi to częściej jest ok
ps. rozkład ślimakowy, z jedna strefa brzegową w meandrze
norma bodajże euro, nowsza, mostki zaznaczone do uwzględnienia przy obliczaniu
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
jednym słowem jest ok
Pozdrawiam
Re: prośba o ocenę obliczeń podłogówki
Bóg zapłać za dobre słowo