GWC i REKUPERATOR
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
podałem 1 kW "chłodku, przy maksie250m3/h , na 100m3/h to tylko 0.4kW przyjemnego chłodku... czyli gdyby nie było strat na kanałach po podzieleniu na 5 anemostatów 0.08kW "chłodku" na pokój...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Pan Maciej w 2007...
rok 2010Mam ogromną prośbę do wszystkich, którym doradzał (sprzedawał, montował GWC, rekuperator) pan TB aby odezwali się na tym forum bez względu czy są zadowoleni czy nie, może to żuci trochę światła na spór kto jest bliższy prawdy; jaki GWC jest potrzebny do domu jednorodzinnego 20mb czy może jednak 100mb bo dla mnie ważniejsze jest zdanie użytkownika niż teoretyka.
Szanowny Panie z teorii i doświadczenia zawsze podawałem, że zbyt rozbudowana GWC nie mają sensu. Jako górną granice podałem 10m rury 200mm na 100m3h Czy Panu wyszło inaczej?Układ Tichelmana 4x6mb + trójniki i kolana + wyjście do czerpni 9mb ze studzienką na ew. skropliny. Ponieważ całośc wykonałem z rury kanalizacyjnej 160mm Pipelife a nie z rur firmy Rechau nie było to drogie. Przy czasie spojrzę w faktury i napiszę coś więcej.
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
Jak pisałem wyżej, chłodek nie musi się opłacac ale ma byc odczuwalny i bez znaczenia co Panu wyszło, GWC latem robi swoje.Tomasz_Brzeczkowski pisze:podałem 1 kW "chłodku, przy maksie250m3/h , na 100m3/h to tylko 0.4kW przyjemnego chłodku... czyli gdyby nie było strat na kanałach po podzieleniu na 5 anemostatów 0.08kW "chłodku" na pokój...
Zapomniał Pan skomentowac zalety GWC zimą no chyb, że zabrakło Panu argumentów przeciw.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
Pisałem już, że w wielu sprawach się z Panem nie zgadzam ale co do wielkości GWC to i owszem nie musi byc nazbyt rozbudowany a doskonale sobie radzi tak jak u mnie 40mb rury kanalizacyjnej 160mm i pomimo mrozów od ponad miesiąca jest stabilny na poziomie 8-9st.C.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pan Maciej w 2007...rok 2010Mam ogromną prośbę do wszystkich, którym doradzał (sprzedawał, montował GWC, rekuperator) pan TB aby odezwali się na tym forum bez względu czy są zadowoleni czy nie, może to żuci trochę światła na spór kto jest bliższy prawdy; jaki GWC jest potrzebny do domu jednorodzinnego 20mb czy może jednak 100mb bo dla mnie ważniejsze jest zdanie użytkownika niż teoretyka.Szanowny Panie z teorii i doświadczenia zawsze podawałem, że zbyt rozbudowana GWC nie mają sensu. Jako górną granice podałem 10m rury 200mm na 100m3h Czy Panu wyszło inaczej?Układ Tichelmana 4x6mb + trójniki i kolana + wyjście do czerpni 9mb ze studzienką na ew. skropliny. Ponieważ całośc wykonałem z rury kanalizacyjnej 160mm Pipelife a nie z rur firmy Rechau nie było to drogie. Przy czasie spojrzę w faktury i napiszę coś więcej.
Również zgadzam się z Panem, że nie dom produkuje wilgoc a mieszkańcy i to tez opisałem
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Szanowny JBZ wyśmiewa takie GWC - woli "naukowe" 200mb. Ja tego nawet nie komentuję.
Re: GWC i REKUPERATOR
a co wy na GWC firmy SWP piszą że inne niedziałają ????
ich strona swp.net.pl
ich strona swp.net.pl
matt
-
mieczysław
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:39
Re: GWC i REKUPERATOR
Szanowni Państwo,
jestem w pierwszym sezonie korzystania z rekuperatora i GWC. Reku działa u mnie od marca 2009 i spisuje się znakomicie. Koszty ogrzewania domku 150m2, energooszczędnego na granicy pasywnego, to 60 zł miesiącznie (gaz wraz z CWU i gotowaniem.)
GWC w trakcie ekstremalnych mrozów tej zimy daje mi na wejściu do budynku nie mniej niż plus3 st C. (30 mb rury PCV fi 200) przy minus 22 st C.
Komfort mieszkania w lecie i w zimie znakomity.
UWAGA 2 lata temu przez rok czytałem wszystkie możliwe fora dot. rekuperatorów i stwierdzam, że nie byłem w stanie do końca wyrobić sobie poglądu, kto mówi prawdę, ma wiedzę sprawdzoną a kto "szczeniacko" się popisuje. A ja chciałem rozwiązać realne problemy.
Muszę z tej perspektywy stwierdzić, że największą dezinformację sieje Pan Brzeczkowski NIE TYLKO NA TYM FORUM można powiedzieć, że na skalę krajową.. Uważam, że jego nachalny marketing powinien zostać dostrzeżony przez administratorów na forach.
Obecie mam doświadczenia praktyczne, którymi się chętnie podzielę z ludźmi, którzy dopiero wgryzają się w temat i są w mojej sytuacji sprzed dwóch lat.
Pozdrawiam wszystkich
jestem w pierwszym sezonie korzystania z rekuperatora i GWC. Reku działa u mnie od marca 2009 i spisuje się znakomicie. Koszty ogrzewania domku 150m2, energooszczędnego na granicy pasywnego, to 60 zł miesiącznie (gaz wraz z CWU i gotowaniem.)
GWC w trakcie ekstremalnych mrozów tej zimy daje mi na wejściu do budynku nie mniej niż plus3 st C. (30 mb rury PCV fi 200) przy minus 22 st C.
Komfort mieszkania w lecie i w zimie znakomity.
UWAGA 2 lata temu przez rok czytałem wszystkie możliwe fora dot. rekuperatorów i stwierdzam, że nie byłem w stanie do końca wyrobić sobie poglądu, kto mówi prawdę, ma wiedzę sprawdzoną a kto "szczeniacko" się popisuje. A ja chciałem rozwiązać realne problemy.
Muszę z tej perspektywy stwierdzić, że największą dezinformację sieje Pan Brzeczkowski NIE TYLKO NA TYM FORUM można powiedzieć, że na skalę krajową.. Uważam, że jego nachalny marketing powinien zostać dostrzeżony przez administratorów na forach.
Obecie mam doświadczenia praktyczne, którymi się chętnie podzielę z ludźmi, którzy dopiero wgryzają się w temat i są w mojej sytuacji sprzed dwóch lat.
Pozdrawiam wszystkich
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Szanowny Panie nic z tego nie rozumiem. Tylko ja piszę o nie przesadzaniu z gwc czyli maksimum 10mb fi 200 na każde 100m3/h. Czy Pan uważa, że to dezinformacja? Jaki ma Pan reku na swoje
(30 mb rury PCV fi 200
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
Jak mam to 60zł rozumiec? Ja płacę 62,50 miesięcznie opłaty stałej bez względu czy korzystam z gazu czy nie.mieczysław pisze:Szanowni Państwo,
jestem w pierwszym sezonie korzystania z rekuperatora i GWC. Reku działa u mnie od marca 2009 i spisuje się znakomicie. Koszty ogrzewania domku 150m2, energooszczędnego na granicy pasywnego, to 60 zł miesiącznie (gaz wraz z CWU i gotowaniem.)
O GWC pisałem wyżej i potwierdzam, że naprawdę warto.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
Re: GWC i REKUPERATOR
Do mieczysława. Czy mógłbyś napisać coś więcej. Jaki i z czego dom, jak izolowany, jaka stolarka, jak ogrzewany, jaki rekuperator. Nieocenione będą fotki. Szczerze mówiąc mam dość tego bełkotu i prywatnej wojny między TB a JBZ. Nic z tego nie wynika, a tylko wprowadza chaos.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Nie wynika? Ma Pan wybór! Izolować czy ogrzewać.
taki dom:

czy taki:

taki dom:

czy taki:

-
mieczysław
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:39
Re: GWC i REKUPERATOR
ok. 60 opłat za gaz, w tym ok. 12 zł to opłata stała. Mam taryfę z najniższą opłatą stałą.
pozdr.
pozdr.
Re: GWC i REKUPERATOR
wiem ze powtarzam watek ale jako nowy uzytkownik mam pytanie o stosowanie mozliwie najlepszego rozwiazania do wentyl. mech. - czy kanaly elastyczne np aluplast plus wełna 3-5cm oraz 10-15cm w poddaszu nieizol - zawiniete we folie stretch - czy tez rury spiro metalowe sztywne plus izolacja? ktore kanaly beda mniej halasowaly?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Przy centralach do 400m3/h najcichsze są 60mm folia pcv wełna szklana folia pcv oraz 80mm alu wełna alu. Oczywiście cybanty plastikowe, i żadnych blaszanych elementów.
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
Ja mam założone rury takie jak do DGP
http://www.allegro.pl/item909047110_prz ... _10_m.html
od fi 160 do fi 100 i nic nie słychac, żadnych drgań ani szumów, przewody ułożone częściowo w wełnie mineralnej w stropie nad poddaszem a częśc nad sufitem podwieszanym nad parterem. Rekuperator Renovent HR Medium z by pasem.
Zanim skończyłem pisac pan T.B. już poradził;
- nie wiem czy przekrój kanałów 60 i 80mm jest odpowiedni - byc może, ja mam 160, 125 i 100 i zapewniam, że jest kompletna cisza
-wiadomo, że nie używamy zacisków stalowych do miękkiej izolowanej rury ale puszki rozprężne metalowe w niczym nie szkodzą - mam takie.
Jeśli przewody miałyby leżec na nieogrzewanym poddaszu to dobrze byłoby je dodatkowo zaizolowac, żeby nie schładzały (a latem nie grzały) powietrza.
http://www.allegro.pl/item909047110_prz ... _10_m.html
od fi 160 do fi 100 i nic nie słychac, żadnych drgań ani szumów, przewody ułożone częściowo w wełnie mineralnej w stropie nad poddaszem a częśc nad sufitem podwieszanym nad parterem. Rekuperator Renovent HR Medium z by pasem.
Zanim skończyłem pisac pan T.B. już poradził;
- nie wiem czy przekrój kanałów 60 i 80mm jest odpowiedni - byc może, ja mam 160, 125 i 100 i zapewniam, że jest kompletna cisza
-wiadomo, że nie używamy zacisków stalowych do miękkiej izolowanej rury ale puszki rozprężne metalowe w niczym nie szkodzą - mam takie.
Jeśli przewody miałyby leżec na nieogrzewanym poddaszu to dobrze byłoby je dodatkowo zaizolowac, żeby nie schładzały (a latem nie grzały) powietrza.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...