A z czego masz ciepłą wodę bo ja zużywam ok 40m3/2mies. gazu latem na ciepłą wodę to razem z Twoją opłatą stałą i tak przekroczy 60złmieczysław pisze:ok. 60 opłat za gaz, w tym ok. 12 zł to opłata stała. Mam taryfę z najniższą opłatą stałą.
GWC i REKUPERATOR
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Przecież to rury do wentylacji z ODZYSKIEM CIEPŁA nie do kominków!!! poza hałasem ważne też są straty. Powietrze w rurze 125mm przebywa 4x dłużej niż w 60mm i powierzchnia wymiany ciepła jest 2x większa. Oczywiście jest izolacja termiczna, ale ta nigdy nie jest doskonała. Dlaczego więc używać dużych przekrojów?

skrzynka rozdzielcza 8x60mm
skrzynka rozdzielcza 8x60mm
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Jest Pan w 100% pewien, że wszyscy mamy identyczny słuch?ale puszki rozprężne metalowe w niczym nie szkodzą - mam takie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Spotkałem takie zdjęcie i jeszcze kilka gwc z rur vawina - niestety tak zrobione długo nie podziała - Musi być jeszcze silikon i taśma na łączeniu . "fabryczna" uszczelka puszcza, co w przypadku kanalizacji nie jest problemem. Wiem to ...bo też tak robiliśmy dawno temu.
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
Ja mam idealny a wiem o tym bo w związku z wykonywaną pracą przechodzę badania specjalistyczne co 2 lata - ostatnie w kwietniu 2009r.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jest Pan w 100% pewien, że wszyscy mamy identyczny słuch?ale puszki rozprężne metalowe w niczym nie szkodzą - mam takie.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR
To są rury PIPELIFE (może mają lepsze uszczelki), czy to ziemia jest agresywna i niszczy uszczelkę?Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Spotkałem takie zdjęcie i jeszcze kilka gwc z rur vawina - niestety tak zrobione długo nie podziała - Musi być jeszcze silikon i taśma na łączeniu . "fabryczna" uszczelka puszcza, co w przypadku kanalizacji nie jest problemem. Wiem to ...bo też tak robiliśmy dawno temu.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
Re: GWC i REKUPERATOR
czyli rury spiro blaszane (blacha ocynk 0,5 mm) plus rzecz jasana izolacja nie są zalecane? wielu wykonawcow robi wentyl na rurach blaszanych, rury odporniejsze mechaniczne, o mniejszych oporach od elastycznych, wada to trudniejsze w ułozeniu;
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Cóż Panie Macieju... robimy tego naprawdę dużo i od wielu lat. Będzie woda w GWC.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Zupełnie nie ma znaczenia dla oporów aerodynamicznych przy strumieniu 400-500m3/h czy kanał ma 200 czy 160mm nie na też znaczenia czy czy suma pól powierzchni kanałów za skrzynką rozdzielczą równa się kanałowi głównemu czy jest większa. Ma to wyłącznie znaczenie dla strat ciepła. Dlatego przekroczenie sumy pól kanałów nawiewowych na pokoje większe niż 10-20% kanału głównego to zwyczajna niewiedza. Łatwo policzyć pole powierzchni kanału z centrali i sumę pól powierzchni kanałów odchodzących od skrzynki rozdzielczej.lukep3 pisze:czyli rury spiro blaszane (blacha ocynk 0,5 mm) plus rzecz jasana izolacja nie są zalecane? wielu wykonawcow robi wentyl na rurach blaszanych, rury odporniejsze mechaniczne, o mniejszych oporach od elastycznych, wada to trudniejsze w ułozeniu;
Re: GWC i REKUPERATOR
Zatem jakie rekuperatory zaleca szanowny "kartel" do wentylowania domku 126 m2 z poddaszem uzytkowym? prosze podac modele jesli to mozliwe (brak GWC) - (portfel do 8tys)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Przy braku GWC najlepiej sprawdza się rekuperator który ma na całej długości wymiennika czujnik lodu. W momencie pojawienia się ludu, na kilka, kilkanaście sekund włącza się grzałka rozmrażająca ( flexit) można też dać rotor. Kiedyś nie polecałem rotorów bo cała wilgoć wracała do domu, teraz "nauczyły" się utrzymywać wilgotność na w miarę stałym poziomie ( komfovent systemair flexit) Można też spróbować z centralami w których kondensat wraca na "ciepłą" stronę wymiennika (daytona, luna, czy najnowszy optimal )
Jeżeli Szanowny Pan będzie miał kominek to odradzam centrale "samorozmrażające się" przez wyłącznie wentylatora nawiewnego.
Czy te 8 000 to na centralę, na centralę z kanałami skrzynką anemostatami, czy na całość z montażem?
Jeżeli Szanowny Pan będzie miał kominek to odradzam centrale "samorozmrażające się" przez wyłącznie wentylatora nawiewnego.
Czy te 8 000 to na centralę, na centralę z kanałami skrzynką anemostatami, czy na całość z montażem?
Re: GWC i REKUPERATOR
do kwoty 8000 brutto chcialem zakupic centrale.
co wspólnego ma kominek z płaszczem z wentylacją? dlaczego nie stosować?
co wspólnego ma kominek z płaszczem z wentylacją? dlaczego nie stosować?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Podciśnienie (mimo zewnętrznej czerpni ) nie jest zaletą - kominki nie są za szczelne ale i czasem się je otwiera, czy rozpala.
Wszystkie centrale nadające się do Pana domu są sporo tańsze od 8000zł.
Wszystkie centrale nadające się do Pana domu są sporo tańsze od 8000zł.
Re: GWC i REKUPERATOR
czyli rozgladac sie za wymiennikiem z nagrzewnicą?czyż tak? bardzo dziekuje za rzeczowe i konkretne odpowiedzi Panie TomkuTomasz_Brzeczkowski pisze:Podciśnienie (mimo zewnętrznej czerpni ) nie jest zaletą - kominki nie są za szczelne ale i czasem się je otwiera, czy rozpala.
Wszystkie centrale nadające się do Pana domu są sporo tańsze od 8000zł.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR
Grzałeczka rozmrażająca to nie nagrzewnica. Są rekuperatory z grzałką rozmrażającą sterowaną termostatem, ale tu grzałko może grzać nawet jak nie ma lodu.