wentylacja w łazience

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

wentylacja w łazience

Post autor: bellon »

zrobilem lazienke w piwnicy. Zamontowalem w scianie kanal wentylacyjny z czujnikiem wilgoci. Problem polega na tym ze przy duzym zimnie na oslonie wentylatora w lazience skrapla mi sie woda, wiec wentylator chodzi mi non stop. Wylaczylem zasilanie i wlaczylem ponownie. Wentylator po jakichs godzinach sam sie wlaczyl.
Nie wiem co zrobic by nie bylo skraplania. Rura wentylacyjna 100mm , jej dlugosc to 45cm , biegnie w scianie potem kolanko i jakies 30 cm wystaje nad ziemia.Jak wentylator nie dziala to czuje reka jak wchodzi zimne powietrze do srodka. Gdybym zamontowal kratke z zaluzja to istnieje grozba ze mi zamarznie na mrozie. Co zrobic?
Prosze o rade

samouk

Re: wentylacja w łazience

Post autor: samouk »

Z jakiego materiału są te rury i czym ogrzewana jest twoja łazienka?
Jaka tam jest temperatura?

Pozdr.
Jerzy

Galeria Parkietu Mława
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 587
Rejestracja: 04 lis 2009, 13:18
Lokalizacja: Mława
Kontakt:

Re: wentylacja w łazience

Post autor: Galeria Parkietu Mława »

Kanał w takim wykonaniu należy traktować jako nawiewny /zresztą tak działa/. Pomyśl o odprowadzeniu wilgotnego powietrza do kanału wentylacyjnego w kominie ze względu na korzystniejszą różnicę ciśnień. W przeciwnym razie zawilgocisz mieszkanie. Jeśli chcesz korzystać z wentylacji mechanicznej, to zamontuj czujnik w odległym od wentylatora miejscu, gdzieś w najwilgotniejszej górnej części pomieszczenia. Niezrozumiałe przez Ciebie działanie urządzenia wynika z prostych zależności fizycznych. W chwili pracy wentylatora następuje kontakt wilgotnego powietrza wewnętrznego z chłodną rurą i zimnym powietrzem na wylocie z rury, tu następuje kondensacja wilgoci i wentylator jest załączony cały czas. Po jego wyłączeniu następuje napływ zimnego - suchego powietrza. Po pewnym czasie, po osuszeniu czujnika - zimnym ale suchym powietrzem zewnętrznym wentylator zostaje załączony. Pozdrawiam.