Jeszcze do Pana TB: czy koniecznie zawsze musi występować zależność solary = stary zasobnik bez izolacji + cyrkulacja z niestaranną izolacją i to max. 4 mm o długości 100m? Wtedy rzeczywiście nie ma to żadnego sensu.
Ale przejdźmy do konkretów: mam teraz na tapecie projekt instalacji solarnej i ocieplenia pionów w budynku wielorodzinnym, 170 mieszkańców, 8 klatek, w każdej 10 mieszkań, 4 piony. Piony są zupełnie bez izolacji - gołe stalowe rury (bez komentarza).
Wszystko jest dokładnie opomiarowane, podaję więc wyniki:
- kotłownia centralna gazowa
- całkowita sprawność instalacji (energia do podgrzania zużytej wody do 55'C / energia zawarta w spalonym gazie) wynosi dokładnie 29%
- cena 1 GJ energii cieplnej sprzedawanej przez PEC (właściciela kotłowni) wynosi 41 zł netto
- zużycie wody za cały rok wynosi dokłądnie 34,9 l/osobę/dobę
- musimy coś z tym zrobić, bo mieszkańcy płacą bardzo wysokie rachunki
Proszę więc wykonać analizę opłacalności zastosowania Pańskiego rozwiązania (koszt 1 m3 ciepłej wody w porównaniu do kosztu obecnego - b. łatwo obliczyć z w/w danych)) oraz proszę podać koszty inwestycyjne montażu kranów bezdotykowych dla 80 mieszkań - w każdym mamy zlew, umywalkę i wannę (no tutaj z oczywistych względów proszę policzyć 1500 zł na wymianę wanny na prysznic). Koszty inwestycyjne muszą oczywiście uwzględniać wymianę całej instalacji elektrycznej budynku - dojdzie przecież kilkaset kW mocy zainstalowanej.
Ja po zakończeniu swoich obliczeń (plan prosty, docieplenie istniejacych pionów + montaż zasobników ok. 2/3 tys l + 50/70 solarów + montaż kotła kondensacyjnego ok. 80 kW z kominem ) podam realne miesięczne oszczędności dla całej Wspólnoty - inaczej, ile mieszkańcy będą płacić miesięcznie mniej, uwzględniając oczywiście spłatę zaciągniętego kredytu.
Tylko proszę nie stchórzyć i wyliczyć - zobaczmy w boju różnicę na realnych liczbach "przestarzałęgo systemu na starych zasobnikach" a "nowoczesnym punktowym dostarczaniu ciepła"